首页 课程 资料 论坛
  • 七氟丙烷的灭火(或惰化)设计

    七氟丙烷的灭火(或惰化)设计

  • 信息机房七氟丙烷自动灭火系统施工图设计

    图纸简介: 设计范围:本设计包括:电池室、电源室、通信电源/电池室。设计灭火方式:防护区采用全淹没灭火方式,设计成组合分配系统,具有同时保护选择灭火功能。设计原理:本系统具有自动、手动及机械应急操作三种启动方式。图纸内包含:设计说明,平面布置图,管网系统图,管网布置平面布置图,报警系统布置平面布置图,七氟丙烷灭火系统管网系统图,火灾自动报警系统设计说明。 投稿网友:

  • 如何理解七氟丙烷灭火的压力等级?

    七氟丙烷存储容器的增压 压力等级:三级是5.6+0.1MPa(表压),什么含义? 按照规范推测是表压5.6,绝对压力5.7,这样对不对?

  • 七氟丙烷在电信中的应用

    七氟丙烷在电信中的应用

  • 关于七氟丙烷中的一点疑问

    洁净灭火系统规范中关于七氟丙烷有一条是:3.3.11管网管道内容积,不应大于流经该管网的七氟丙烷储存量体积的80%.问题1、为什么规定这条,目的是什么? 2、如果不满足这条,对计算有什么影响,会有什么后果? 谢谢请教高手

  • 七氟丙烷气瓶如何检查压力

    七氟丙烷气瓶如何检查压力

    兄弟姐妹们,你们知道七氟丙烷气瓶如何检查压力吗?有知道的朋友指点一下。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2009-9-29 00:17 编辑 ]

  • 外贮压七氟丙烷灭火系统

    有设计师小伙伴图纸上需要做气体灭火的可以联系我来帮你画图。:) 外贮压气体灭火优势:

  • 某NFPA标准的三个区机房七氟丙烷FM200-实例计算书

    某NFPA标准的三个区机房七氟丙烷FM200-实例计算书

    兆龙消防工程CAD软件是国内唯一专业消防工程设计、计算软件企业,并且是首批通过信息产业部认定的63家软件企业之一。 兆龙消防工程CAD软件包括符合国家标准(GB)、美国(NFPA)标准、ISO国际标准、欧盟(EN)标准的固定灭火系统设计和计算软件;可分别根据各国标准对各种水消防系统、泡沫消防系统、气体灭火系统进行管网的布置、智能预估管径、自动绘制出系统图和系统原理图、进行高精度快速管网计算,并可打印详细的中文或英文计算书。该软件不仅能确保设计质量、迅速得到最优化设计方案,为国内和国际消防安全领域设计作出了贡献,并能大大提高设计效率,明显降低工程成本及

  • 认识下七氟丙烷泡沫灭火系统

    知识点:七氟丙烷泡沫产生器

  • 七氟丙烷管材管件检测报告

    七氟丙烷管材管件检测报告

  • 请教七氟丙烷灭火设计中的净空问题

    考试中的一道案例题,求七氟丙烷的设计量,按公式需要算净空,绿皮书的答案将电缆和吊顶占的空间减去了的,而红皮书没有减这两部分,请问以哪个为准?

  • FM200(七氟丙烷)气体消防设计的几点体会

    本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 编辑 FM200(七氟丙烷)气体消防设计的几点体会! 望大家共同学习、提高!

  • 电视台播出机房七氟丙烷自动气体灭火系统设计图

    图纸简介: 本图是电视台播出机房七氟丙烷自动气体灭火系统设计图,图纸包括系统设计说明、主要设备材料表、管网系统原理图、系统原理图、自动灭火系统管网平面布置图、自动灭火报警系统平面布置图。 投稿网友: mzxqc 上传时间: 201

  • 关于七氟丙烷灭火浸渍时间的问题!

    问题:开闭所、开闭站、变电所、配电室的七氟丙烷灭火浸渍时间取值多少?为什么?气体灭火规范规定3.3.8 灭火浸渍时间应符合下列规定:1 木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min;2 通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min;3 其它固体表面火灾,宜采用10 min;4 气体和液体火灾,不应小于1 min。我认为问题中提到的场所比通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾严重。所以应比5min大,大家都是如何取值的呢?

  • 气体自动灭火系统详图(七氟丙烷)

    非常专业七氟丙烷气体灭火详图,含有8个保护区,计算机房、UPS机房、安防监控、操作中心、网络机房、档案室。非常有参考意义的七氟丙烷气体灭火图。

  • 急,七氟丙烷的泄压口,送50分。

    七氟丙烷的泄压口,在算出面积后,如何向建筑提条件呢?我还没见过泄压口是怎样做的。各位同行可以发些泄压口的工程实例过来参考下吗?okwenhao@163.com

  • 请问七氟丙烷灭火问题,多谢各位大大了。

    上海项目,是一个局部用的中央控制室的仪表操作机柜间,需要在吊顶(1.8m,走管道和电缆)和地板下(0.6m,走仪表电缆和风管)设喷头和烟感吗?多谢各位不吝赐教,小弟这厢有礼了。

  • 七氟丙烷灭火系统自带控制箱的?

    我想请问,七氟丙烷气体灭火系统是不是配有独立的控制箱,消防控制中心通过其控制箱对防护区的紧 急 启/停 按 纽、电 磁 驱 动 器、压 力 信 号 器、声 光 报 警 器等进行控制?还是七氟丙烷的紧 急 启/停 按 纽、电 磁 驱 动 器、压 力 信 号 器、声 光 报 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 灾 报 警 控 制 器,不需要设独立的控制箱?