首页 课程 资料 论坛
  • 怎样计算七氟丙烷柜式灭火装置的管网安装清单?

    我是搞消防设计的,我前些天做了一个设计,我给他们设计的是无管网柜式的七氟丙烷灭火装置。 现在要投标了,我们要给甲方做一个投标预算,由于我对这方面也不是很明白,我想向各位前辈请教。 天花、地板的管件清单与工程量要算,那柜里面的管件安装工程量需不需要包括进去的?

  • 七氟丙烷的灭火(或惰化)设计

    七氟丙烷的灭火(或惰化)设计

  • 七氟丙烷灭火设计用量或惰化设计用量计算工具

    七氟丙烷灭火设计用量或惰化设计用量计算工具给定防护区的容积、浓度,即可换算出七氟丙烷灭火设计用量。

  • 七氟丙烷气体灭火计算表及简化公式推导

    本帖最后由 yang_maohua 于 2014-8-15 15:24 编辑 在气温为0摄氏度时,对气体灭火计算做了一个计算表格。表格里面附了一些关键的规范截图在首行简化了一下气体灭火的计算公式。首次发贴,难免有不足,欢迎大家讨论。

  • 七氟丙烷在电信中的应用

    七氟丙烷在电信中的应用

  • 七氟丙烷气瓶如何检查压力

    七氟丙烷气瓶如何检查压力

    兄弟姐妹们,你们知道七氟丙烷气瓶如何检查压力吗?有知道的朋友指点一下。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2009-9-29 00:17 编辑 ]

  • 关于七氟丙烷中的一点疑问

    洁净灭火系统规范中关于七氟丙烷有一条是:3.3.11管网管道内容积,不应大于流经该管网的七氟丙烷储存量体积的80%.问题1、为什么规定这条,目的是什么? 2、如果不满足这条,对计算有什么影响,会有什么后果? 谢谢请教高手

  • 如何理解七氟丙烷灭火的压力等级?

    七氟丙烷存储容器的增压 压力等级:三级是5.6+0.1MPa(表压),什么含义? 按照规范推测是表压5.6,绝对压力5.7,这样对不对?

  • 外贮压七氟丙烷灭火系统

    有设计师小伙伴图纸上需要做气体灭火的可以联系我来帮你画图。:) 外贮压气体灭火优势:

  • 某NFPA标准的三个区机房七氟丙烷FM200-实例计算书

    某NFPA标准的三个区机房七氟丙烷FM200-实例计算书

    兆龙消防工程CAD软件是国内唯一专业消防工程设计、计算软件企业,并且是首批通过信息产业部认定的63家软件企业之一。 兆龙消防工程CAD软件包括符合国家标准(GB)、美国(NFPA)标准、ISO国际标准、欧盟(EN)标准的固定灭火系统设计和计算软件;可分别根据各国标准对各种水消防系统、泡沫消防系统、气体灭火系统进行管网的布置、智能预估管径、自动绘制出系统图和系统原理图、进行高精度快速管网计算,并可打印详细的中文或英文计算书。该软件不仅能确保设计质量、迅速得到最优化设计方案,为国内和国际消防安全领域设计作出了贡献,并能大大提高设计效率,明显降低工程成本及

  • 七氟丙烷灭火系统计算工具(设计用量、泄压面积计算)

    自己写的小计算程序依据《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)规范主要是计算七氟丙烷灭火系统的设计用量、泄压面积。希望对各位设计师有小小的帮助!

  • 请问如何计算七氟丙烷气体灭火系统的管径?急!

    我在做七氟丙烷的气体灭火系统设计,是博物馆的四个库房。我看了规范,可是上面关于如何确定管径、喷头选型及损失计算部分说的不是很清楚。请教各位师哥师姐,这个系统应该怎么计算?谢谢!

  • 七氟丙烷管材管件检测报告

    七氟丙烷管材管件检测报告

  • 认识下七氟丙烷泡沫灭火系统

    知识点:七氟丙烷泡沫产生器

  • 免费共享:(柜式气体灭火装置)七氟丙烷系统设计计算书表格

    (柜式气体灭火装置)七氟丙烷系统设计计算书表格可修改版(依据GB50370-2005)

  • 急,七氟丙烷的泄压口,送50分。

    七氟丙烷的泄压口,在算出面积后,如何向建筑提条件呢?我还没见过泄压口是怎样做的。各位同行可以发些泄压口的工程实例过来参考下吗?okwenhao@163.com

  • 请问七氟丙烷灭火问题,多谢各位大大了。

    上海项目,是一个局部用的中央控制室的仪表操作机柜间,需要在吊顶(1.8m,走管道和电缆)和地板下(0.6m,走仪表电缆和风管)设喷头和烟感吗?多谢各位不吝赐教,小弟这厢有礼了。

  • 某大楼七氟丙烷气体消防图纸

    一、设计内容及范围本项目七氟丙烷气体消防工程。应整体大楼的要求对局部区域进行七氟丙烷气体自动灭火系统设计。 二、设计依据1、国际标准草案《气体灭火系统——物理性能和系统设计》ISO/CD/14520-9;2、《气体灭火系统设计规范》GB53070-2005。3、《七氟丙烷灭火系统施工及验收规范》Q/QS03-2001。4、甲方提供的应保护区域的建筑平面布置图。三、基本设计参数1、系统储存压力:4.2MPa(90L、120L);2、喷头入口压力:不小于中期容器压力的一半3、气体喷放时间: 10s;4、系统启动气源:N ;5、环境温度:≥-10℃;6、防护区的围护结构及门窗的耐火极限不应低于0.5h,围护结构及门窗的允许压强不小于1.2KPa,且防护区的门应向外开且能自动关闭。7、储存装置宜设在靠近防护区的专用储瓶间内。该房间应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定,应有直接通向室外或疏散走道的出口,室温应为-10 ~ 50℃。四、系统设计

  • 求助:关于七氟丙烷系统中喷头的布置

    七氟丙烷系统中喷头的布置规范中是怎么规定的啊,是按若干个平方米布置一个,还是看喷头之间多少距离啊?那走道中的喷头怎么布置的呢.

  • 七氟丙烷灭火系统自带控制箱的?

    我想请问,七氟丙烷气体灭火系统是不是配有独立的控制箱,消防控制中心通过其控制箱对防护区的紧 急 启/停 按 纽、电 磁 驱 动 器、压 力 信 号 器、声 光 报 警 器等进行控制?还是七氟丙烷的紧 急 启/停 按 纽、电 磁 驱 动 器、压 力 信 号 器、声 光 报 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 灾 报 警 控 制 器,不需要设独立的控制箱?