急需请教大家个问题。最近手上在做一个工程,一部分是地下室,地下室分为3部分,分别是车库和游泳池、桑拿房以及电玩室、,这3部分是隔断(或者用防火卷帘隔开)的。另一部分是地上的5层的酒店建筑(每层面积>1500平方,总面积>3000平方,要做喷淋的),酒店不是在地下室的正上方的,是在地下室的正上方的边上。现在有些问题想请教: 1。车库要做喷淋,桑拿和游泳池边上走廊以及电解玩室也要做喷淋的吧?如果要做的话,这3个可以当作是一个系统,但是作为3个防火分区? 2。酒店一共5层要做喷淋,就是5个防火分区,这5个分区可以和地下室的3个合在一起做为一个系统不?不过感觉一个系统带8个分区多了点,如果是8个分区的喷头数<800个,还可以用1个湿式系统不?当然如果合用的话,酒店是5层,地下室要在地下,压力不一样,可能在对地下室的喷淋进管进行减压。不知道是不是。请教!!
喷淋系统的消防水箱起什么作用呢?规范规定储存10min消防水量,这个水什么情况用呢?发生火灾,管网水压下降,喷淋主泵启动,用不到水箱万一主泵发生故障,消防水箱的水直接出来压力不能满足要求,或者通过稳压泵流量也不能满足要求,消防水箱前10min的消防水量意义何在?
请各位大侠给予指点,本工程设置的消防水炮系统末端设计有模拟喷头,个人认为也是和喷淋系统末端试水装置的作用一样。听说也有的设计院在水炮末端用末端试水装置的。也不知道怎么做,是不是有成品的模拟喷头或末端装置,知道的请帮帮忙,万分感谢!
图纸简介: 某酒吧消防给水设计,包括设计说明,喷淋平面,消火栓平面及系统,计算说明流量计算等等 投稿网友: lsl7250651 上传时间: 2013-09-03
有没有关于消防水系统设计的详细计算,怎么计算流量、确定管径,喷淋和消火栓都有就完美了。拜谢。
闭式系统管道中有压,喷头爆裂后灭火,需要10分钟初期灭火,所以消防水箱、水流指示器、末端试水都不可少。开式系统管道无压,通过火灾探测器报警后打开报警阀启泵供水灭火,还需要10分钟初期灭火么?水流指示器,末端试水也不需要了,因为开式喷头如何试水啊?做过水幕系统,直接消防水池加压供水,没有做10分钟初期灭火实施(水箱或气压罐),也没有水流指示器和末端试水,图审消防通过。就是找不到规范依据。
本工程建设地点位于江苏省,周边规划道路完备。给水拟由广场路、海陵北路各引入一条DN150给水管。为提高供水可靠性,引入管沿建筑周边形成环网,向消防水池、各处生活用水点及室外消火栓供水。 本工程在市政引入管上设总水表。 室外消防用水采用低压制,消防与生活管网合用,沿消防车道合理布置室外消火栓,共设置5套DN100室外消火栓。消火栓间距不大于120米,距路边2米,最大保护半径不超过150米。系统为低压制,火灾时由城市消防车前来施救。 四. 室内消火栓系统: 本建筑群为展览办公建筑,消火栓系统设计如下1.设计用水量:室外30 L/S ,室内 20 L/S ,火灾延续2h。 2.室内消火栓系统: 1)建筑内部设置室内消火栓。 2)系统为临时高压制,由设置于负一层的消防水泵房内消火栓加压泵加压供给。 屋顶设置一只重力流消防水箱,储存火灾初期10min消防用水,有效容积不小于18
消防水系统试验压力一种为设计压力的1.5倍,埋地管道不小于0.4MPA,一种为工作压力小于1.0Mpa,试验压力为不小于1.4Mpa,工作压力大于1.0Mpa,试验压力为工作压力+0.4Mpa。请问试验压力如何确定?
- [ ] 1. 高位消防水箱 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 - [ ] 2. 消防水池 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定: 1)消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。 2)取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。 3)取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。 4)取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
最近我为了考试,写了一篇曾参与施工调试的论文,不知合不合格,请指教.关于某办公楼消防水系统的设计与调试摘要:位于浦东陆家嘴的震旦国际大楼是一座超高层的5A智能化大楼,地上37层,地下3层,标准层高为4米,最高停机坪标高为180米,地下3层地坪标高为-12.86米。大楼的消防水系统主要分为自动喷淋系统﹑室内消火栓系统﹑水喷雾系统﹑泡沫系统。关键词:自动喷淋灭火、室内消火栓灭火、水喷雾。一、 简介1. 室外消防管网从游龙路和富城路市政各引一根DN300的供水管,先沿大楼四周环通,并设有7只室外消火栓,根据GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.5.3条规定,其中3只设在离室外消防接合器(消火栓三只,喷淋两只)15至40米范围内,然后分两路进入地下3层消防泵房内环通,直接接入低区喷淋增压泵及消火栓增压泵的吸入口,室内喷淋用水量设计为30升/秒,选用流量为108立方米/小时,扬程为110米的喷淋泵(一用一备)。根据GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》第7.2.2条规定,室内消火栓用水量设计为40升/秒,选
现有即将建设一个工程A,在这个工程旁是一个已建好使用的工程B,B工程有一个800立方消防水池,A工程想与B工程共用这个消防水池,这样做是否可以,规范允许吗?
一个21层写字楼工程的消防喷淋系统,在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统;1、是否有违用电房间区域内不得采用水灭火系统?2、在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统,走廊一侧的风机室内设置闭式喷淋头水源接在雨淋系统干管。行吗?风机室内发生火灾闭式喷头暴开雨淋系统如何给他供水?请各位行家高手指教!!
介绍某发大厦消防系统工程设计过程,对新旧消防规范的某些条文进行对比,总结了设计中的一些经验和教训,对施工遇到的问题提出解决办法。下载地址:http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28684.shtml
冰冻地区一个五层的吃住一起的教学楼,无采暖,最冷气温-15度,没有消防水池、水泵和水箱,消火栓可以采用干式系统吗?或者采用哪种其他方式更好?希望各大侠多给点建议,感激不尽!
为什么有的消防稳压系统 用的是主泵加稳压泵 来保持系统的压力。有的消防稳压系统是主泵加稳压泵再加一个稳压罐呢?不知道他们有什么区呢? 有人说加一个稳压罐是为了防止稳压泵频繁启动,为什么呢?如果要求系统稳压1MPA,当系统压力降低,稳压泵启动 把系统的压力加到一个1.3MPA,当系统压力降到1Mpa以下是,稳压泵再启动。这样稳压泵也没有频繁启动呀。这和加一个稳压罐的情况不是一个原理吗?所以不知道为什么要再加一个稳压罐,不理解,请大家解答一下,谢谢!
工程情况是这样的:有9栋厂房,需要对原有的室内消火栓系统进行改造,每栋厂房的消火栓数量在6-18间,共124个消火栓。各消火栓管道均连接到小区泵房。请问这样的工程调试系统如何划分?是算一个系统还是9个系统?另外1个消火栓算一个点,这样一来是不是算200点内?
规范10. 3. 1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。这个最不利处喷水强度是按照消防设计用水量确定还是按照最不利4只喷头流量就可以最低工作压力也是同样的问题规范10. 3. 2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。按照这条规范的意思消防水箱同样采用最不利4只喷头流量就可以。请教大家,喷淋消防水箱容积是否可以按照气压罐那样最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。
因为现在做工业给排水,按照规范可能会涉及到各种比较少见的消防系统,比如水喷雾、水幕、雨淋、泡沫之类的,还有消防炮、高压消防系统等等等等……请问这些系统有没有比较系统的资料或者教材之类的东西能够供学习呢?谢谢