消防水喷淋系统中的沟槽管件的施工技术?使用机械四通,在一根DN150的管子上开两个孔,怎样使这两个孔在管子的一条直径上啊?同样使用机械四通,在一根DN150的管子上开四个孔,怎样使着四个孔,两两在一个直径上,同样在一个平面上呢?
一个21层写字楼工程的消防喷淋系统,在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统;1、是否有违用电房间区域内不得采用水灭火系统?2、在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统,走廊一侧的风机室内设置闭式喷淋头水源接在雨淋系统干管。行吗?风机室内发生火灾闭式喷头暴开雨淋系统如何给他供水?请各位行家高手指教!!
一、工艺流程 安装准备→干管安装→立管安装→喷洒分层干支管安装→系统辅助设备及管道附件安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)→节流装置安装→报警阀配件、喷洒头安装→系统通水调试。
急需请教大家个问题。最近手上在做一个工程,一部分是地下室,地下室分为3部分,分别是车库和游泳池、桑拿房以及电玩室、,这3部分是隔断(或者用防火卷帘隔开)的。另一部分是地上的5层的酒店建筑(每层面积>1500平方,总面积>3000平方,要做喷淋的),酒店不是在地下室的正上方的,是在地下室的正上方的边上。现在有些问题想请教: 1。车库要做喷淋,桑拿和游泳池边上走廊以及电解玩室也要做喷淋的吧?如果要做的话,这3个可以当作是一个系统,但是作为3个防火分区? 2。酒店一共5层要做喷淋,就是5个防火分区,这5个分区可以和地下室的3个合在一起做为一个系统不?不过感觉一个系统带8个分区多了点,如果是8个分区的喷头数<800个,还可以用1个湿式系统不?当然如果合用的话,酒店是5层,地下室要在地下,压力不一样,可能在对地下室的喷淋进管进行减压。不知道是不是。请教!!
喷淋系统的消防水箱起什么作用呢?规范规定储存10min消防水量,这个水什么情况用呢?发生火灾,管网水压下降,喷淋主泵启动,用不到水箱万一主泵发生故障,消防水箱的水直接出来压力不能满足要求,或者通过稳压泵流量也不能满足要求,消防水箱前10min的消防水量意义何在?
有没有关于消防水系统设计的详细计算,怎么计算流量、确定管径,喷淋和消火栓都有就完美了。拜谢。
图纸简介: 某酒吧消防给水设计,包括设计说明,喷淋平面,消火栓平面及系统,计算说明流量计算等等 投稿网友: lsl7250651 上传时间: 2013-09-03
消防水系统试验压力一种为设计压力的1.5倍,埋地管道不小于0.4MPA,一种为工作压力小于1.0Mpa,试验压力为不小于1.4Mpa,工作压力大于1.0Mpa,试验压力为工作压力+0.4Mpa。请问试验压力如何确定?
- [ ] 1. 高位消防水箱 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 - [ ] 2. 消防水池 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定: 1)消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。 2)取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。 3)取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。 4)取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
喷淋稳压泵设在地面(地下)消防泵房时,其Q和H如何选取?如果与消火栓合用高位水箱时,可不可以合用水箱间内稳压泵?如果可以,泵的Q。H如何选?消火栓稳压泵设在地面(地下)消防泵房时,是否可以不做高位水箱?请各为大侠指点迷津!
1、喷头流量计算:q=K√(10p)是不是可以这样理解:K为喷头的流量系数,我如果选用80的是不是数值就为80。P为喷头工作压力,我如果选择0.15MPA,是不是可以这样算:10*0.15的根次方为1.2247。再用1.2247*80=97.9762、喷水强度是怎么算出来的?3、作用面积是不是以规范上的第五章 设计基本参数上得来的?4、最不利点的工作压力应怎么计算?5、水泵扬程计算中的管道的水头流失及湿式报警阀等的水头流失是只算一处还是整个系统中的管道及喷淋系统设备全部要算?谢谢,是个菜鸟望大家能给予帮助。
各位老师: 学生有几个问题请教1、消防喷淋系统中的1、干式报警阀,摘自教程工作原理:启动前,干式报警阀前(与水源相连一侧)的管道内充以压力水,干式报警阀后的管道内充以压缩空气,报警阀处于关闭状态。发生火灾时,闭式喷头热敏感元件动作,喷头开启,管道中的压缩空气从喷头喷出,使干式阀出口侧压力下降,造成报警阀前部水压力大于后部气压力,干式报警阀被自动打开,压力水进入供水管道,将剩余的压缩空气从已打开的喷头处推出,然后喷水灭火。在干式报警阀被打开的同时,通向水力警铃和压力开关的通道也被打开,水流冲击水力警铃和压力开关,并启动水泵加压供水。问题:阀前的水和阀后的空气是如何被隔开的?如外线压力8公斤,阀后的压力是否也需要8公斤压力,工作原理中报警阀被自动打开需要什麽条件2、预作用自动喷水灭火系统摘自教程预作用自动喷水灭火系统的特点是:具有干式自动喷水灭火系统平时无水的优点,在预作用阀以后的管网中平时不充水,而充加压空气或氮气,或是干管,只有在发生火灾时,火灾探测系统自动打开预作用阀,才使管道充水变成湿式系统,可避免因系
请问,红线内是地下室的一个防火分区,里面都是配电房什么的,为什么整个地下室只有这个分区不设喷系统呢,有什么规定吗?
消防喷淋系统由喷淋头、信号阀、止回阀、湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、水流指示器和末端防水装置组成。而各组成部分的功能及作用主要如下:
最近我为了考试,写了一篇曾参与施工调试的论文,不知合不合格,请指教.关于某办公楼消防水系统的设计与调试摘要:位于浦东陆家嘴的震旦国际大楼是一座超高层的5A智能化大楼,地上37层,地下3层,标准层高为4米,最高停机坪标高为180米,地下3层地坪标高为-12.86米。大楼的消防水系统主要分为自动喷淋系统﹑室内消火栓系统﹑水喷雾系统﹑泡沫系统。关键词:自动喷淋灭火、室内消火栓灭火、水喷雾。一、 简介1. 室外消防管网从游龙路和富城路市政各引一根DN300的供水管,先沿大楼四周环通,并设有7只室外消火栓,根据GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.5.3条规定,其中3只设在离室外消防接合器(消火栓三只,喷淋两只)15至40米范围内,然后分两路进入地下3层消防泵房内环通,直接接入低区喷淋增压泵及消火栓增压泵的吸入口,室内喷淋用水量设计为30升/秒,选用流量为108立方米/小时,扬程为110米的喷淋泵(一用一备)。根据GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》第7.2.2条规定,室内消火栓用水量设计为40升/秒,选
这是一个实际工程,是一个两层的小楼,首层为汽车展厅,二层为汽车超市,前面有一个10米高的展厅。总建筑面积24000平方米左右。请各位朋友帮忙解决以下几个问题:1.展厅部位消防怎样布置2.本工程共有6个防火分区,设置6套水流指示器和3套报警阀组,请问每个水流指示器是否需要单独的消防立管本人很急,在线等
介绍某发大厦消防系统工程设计过程,对新旧消防规范的某些条文进行对比,总结了设计中的一些经验和教训,对施工遇到的问题提出解决办法。下载地址:http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28684.shtml
规范10. 3. 1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。这个最不利处喷水强度是按照消防设计用水量确定还是按照最不利4只喷头流量就可以最低工作压力也是同样的问题规范10. 3. 2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。按照这条规范的意思消防水箱同样采用最不利4只喷头流量就可以。请教大家,喷淋消防水箱容积是否可以按照气压罐那样最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。
工程情况是这样的:有9栋厂房,需要对原有的室内消火栓系统进行改造,每栋厂房的消火栓数量在6-18间,共124个消火栓。各消火栓管道均连接到小区泵房。请问这样的工程调试系统如何划分?是算一个系统还是9个系统?另外1个消火栓算一个点,这样一来是不是算200点内?