  • 热气溶胶预制气体灭火系统设置

    rt;我们这边的配电间和发电机房都是用热气溶胶预制气体灭火系统,但是现在关于这个系统设置的规范不是很全,比如热气溶胶预制灭火系统的灭火设计密度不应小于灭火密度的1.3倍,本人或许粗心,没有找到热气溶胶预制灭火系统的灭火密度表在哪里,还有泄压口设置规范上也没有明确,百度有的说要,有的说不要,这个资料那个水友知道啊,大家帮帮忙啊

  • EBM气溶胶自动灭火系统的探讨分析

    概况 1989年我国加入《保护臭氧层维也纳公约》,1991年6月正式加入《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书(修订本)》国际条约。1994年公安部发出了《关于在非必要场所停止再配置卤代烷灭火器的通知》[1]。1996年公安部颁布了《卤代烷替代品推广应用的规定》。世界各国的科技人员在积极研究卤代烷的替代品。EBM气溶胶是一种新型灭火剂。它具有无毒、无腐蚀、无污染、不损耗大气臭氧层和快速高效、全方位全自动灭火、设计安装维护简便易行、造价低等特点,是适合我国国情的一种较理想的卤代烷灭火剂替代品。 1 EBM气溶胶灭火系统 1.1 EBM气溶胶灭火剂的组成 EBM气溶胶灭火剂由金属氧化物(K2

  • 热气溶胶预制灭火系统灭火剂与发生剂的关系

    问个问题: 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005中: 3.1.6灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区的灭火设计用量与储存容器内的灭火剂剩余量和管网内的灭火剂剩余量之和。 现在我们单位有个工程,还在设计过程中:热气溶胶预制灭火系统设计用量180kg,管网内的灭火剂剩余量就不用考虑了,储存容器内的灭火剂S型剩余量需要考虑吗?应该为多少? 是发生剂的量吗?灭火剂储存量和发生剂的量我该选择多少kg?哪位高手了解气体灭火或者经销请留言,顺便说一下S型气溶胶的价格。我的QQ 88941658 转载:气 溶 胶 灭 火 技 术 前 言 二十世纪初,人类进入电气时代,科学技术的巨大进步推动了全世界文明的飞速前进。但是,当我们正享受着快捷、舒适的现代文明生活的同时,灾难和危险也不期而至。荒漠化、水土流失、温室效应接连出现。更令人震惊的是,1985年,在南极洲上空,地球生命的保护伞——臭氧层居然出现了一个空洞。后经研究证实,长期在气体灭火领域占据主导

  • 气溶胶灭火系统你了解多少

    气溶胶灭火系统你了解多少

    江西建豪消防 (400-079-4619)带我们一起了解气溶胶灭火系统: 1、固体微粒气溶胶灭火剂-

  • 气溶胶灭火系统的特点及应用

    近年来,“气溶胶”灭火剂在国内被迅速推广,几乎所有的生产厂家都将之喻为“卤代烷”灭火剂的最佳替代物,并且在国家规范中要求使用清洁灭火剂的场所大力推崇。由于没有相关的国家规范,设计、安装一般都是依照厂标及地方标准进行。其适应场所及应用范围在国内一直都有较多争议,本文就此作一些讨论。 一、概述 60年代的前苏联曾使用烟雾型灭火剂扑救地下火灾。80年代末,俄罗斯、美国等开始大量研究此类灭火剂,并应用于一些无

  • 汽车"自燃"的克星热气溶胶自动灭火装置

    随着经济的发展,人们生活水平的提高,当今社会汽车保有量越来越大 ,给人们的生活带来了方便,但是汽车火灾的频频发生也对人们的人身安全带来了威胁。每年各中等以上城市发生的汽车火灾都在几十起以上,并且80%以上都造成车辆报废,甚至是车毁人亡。其中汽车发动机舱部位着火在整个汽车火灾中据很高的比例。据不完全统计,2012年7月上海共发生火灾93起,汽车自燃33起,通过火灾事故分析,有95%发生在汽车发动机舱。针对汽车发动机舱安装自动灭火系统,快速有效的探测、控制和扑灭初起火灾,是构筑汽车消防安全的重要保障,对保证司乘人员的生命和财产安全十分重大意义。 引起汽车发动机舱着火的原因 1、燃油管路损坏, 燃油泄漏, 遇电火花、高温物体起火,

  • 热气溶胶预制灭火系统灭火剂储存量与发生剂的量的关系

    热气溶胶预制灭火系统灭火剂储存量与发生剂的量的关系问个问题:《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005中:3.1.6灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区的灭火设计用量与储存容器内的灭火剂剩余量和管网内的灭火剂剩余量之和。现在我们单位有个工程,还在设计过程中:热气溶胶预制灭火系统设计用量180kg,管网内的灭火剂剩余量就不用考虑了,储存容器内的灭火剂S型剩余量需要考虑吗?应该为多少?是发生剂的量吗?灭火剂储存量和发生剂的量我该选择多少kg?哪位高手了解气体灭火或者经销请留言,顺便说一下S型气溶胶的价格。我的QQ 88941658转载:气 溶 胶 灭 火 技 术 前 言 二十世纪初,人类进入电气时代,科学技术的巨大进步推动了全世界文明的飞速前进。但是,当我们正享受着快捷、舒适的现代文明生活的同时,灾难和危险也不期而至。荒漠化、水土流失、温室效应接连出现。更令人震惊的是,1985年,在南极洲上空,地球生命的保护伞——臭氧层居然出现了一个空洞

  • 配电柜电气箱为何要安装热气溶胶自动灭火装置?

    配电柜电气箱内为何要使用S型热气溶胶自动灭火装置?热气溶胶灭火有何优点?下面,就请随小编一起来看看吧~ 首先,热气溶胶在种类上划分为气体灭火。在灭火性能上,具备着气体灭火的优点:全淹没无死角式灭火,不受空间内火源位置的限制;灭火后对大气无污染,环境负影响小。对于内部构成复杂,难以无死角覆盖灭火的配电柜电气箱来说,热气溶胶灭火剂拥有先天性的适应性。 其次,热气溶胶灭火剂本身为固体,在灭火时,通过快速的化学反应形成以气体为主,能在数秒内将火扑灭,灭火后亚纳米颗粒随烟气排出不留痕迹,对被保护设备、器具无污染,无损害;体积小,重量轻,安装简便快捷,是一种洁净的自动灭火产品。对于精密度要求高的配电柜电气箱来

  • 什么是自动喷水灭火系统

    自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火

  • 关于自动喷水灭火系统的疑问

    想请教一下各位大神现在的自动喷水灭火系统还设顶部水箱吗?顶部水箱的储水量是按前10分钟的灭火量计算的吗?10分钟之后是由消防水池靠消防水泵提供的吗?谢谢各位大神的解答。

  • 关于热气溶胶事宜的问题

    如题,我想问下,热气溶胶有没有讲到在小于多少立方的时候可以不设计热气溶胶的。有个小UPS房(50m3)。能不能取消不要热气溶胶?有没有什么依据。各位大神,看你们了!

  • 自动喷水灭火系统的问题

    知识点:自动喷水灭火系统

  • 关于自动喷水灭火系统的设置

    单体建筑,总建筑高度20.4m,两层,有地下室(为水箱水泵房),屋面可上人。 一层设置有商店(建筑面积300㎡)储物间(建筑面积700㎡)淋浴间(建筑面积700㎡)办公室(建筑面积300㎡)卫生间(共计50㎡)。 二层设置同一层相同仅去除了办公室改为办公用仓储间。 根据规范,这栋建筑是否需要设置自动灭火系统,如果需要依据是什么? 如果设置是否整栋建筑所有区域均要设置喷水头?淋浴间是不是也要设置?

  • 自动喷水灭火系统的分类

    依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。一、闭式系统 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。1.工作原理 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2.湿式系统使用范围 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。

  • S型热气溶胶自动灭火装置,电力设备灭火首选

    随着我国经济的飞速发展,电在经济建设以及人们日常生活生产中起到举足轻重的作用。这也间接加剧了电力设备所引起的火灾现象,不仅给人们的生命财产造成极大程度上的损害,同时对人们的生活和生产造成影响。据调查研究表明,每年的火灾发生率非常高,其中电力引起的火灾最多,约占火灾总数的27.7%,由此可见,电力设备稳定的重要性,只要电力设备存在些许漏洞就会存在火灾隐患。 电力设备发生火灾的原因分析 大家知道,各种电气设备中的绝缘物质,大部分都是不同程度的易燃品制成的。如油开关、变压器中的绝缘油,各种绝缘物体和电缆绝缘部分的纸、橡皮、油漆、绝缘外皮以及各种配电盘构架外壳的木料、塑料等也都是可燃的。 些易燃的物质都有着一定的额

  • 关于建规自动灭火系统设置的问题

    根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.5.1.4的要求,任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;均应设置自动灭火系统。问题来了:我现在有个建筑,五层,单层面积为1900㎡左右,办公和工厂倒班宿舍在一起的综合楼。请问需要设置自动喷水灭火系统么?我个人认为该建筑不属于展览建筑、商店、旅馆建筑,可以不设置自动喷水灭火系统。但图审的却说是任一楼层建筑面积大于1500㎡,必须设置自动喷水灭火系统,而且说是强条。请问图审的这种说法有道理么?

  • 哪些场所要设计自动灭火系统?

    现有一个厂区,用地面积约120亩,厂址地区用水由市政供应,市政管网位于厂区东侧,为环状管网的一部分,干管管径为DN300,供水压力0.30MPa;厂区接管需缴纳开口费(官方名称:市政供水增容费,DN70开口费:7万/个、DN150开口费:60万/个)。厂区拟建自备井一座,深井泵最大供水量200m³/h,供水压力0.60MPa。 厂区主要建筑: 建筑名称 占地面积

  • 自动喷水灭火系统的水力计算

    本帖最后由 sccbjs 于 2015-5-26 10:10 编辑 目 录一、确定系统的用水量二、管网水力计算(一)作用面积法 1.确定危险等级 2.喷头选型、布置管网 3.确定作用面积 4.计算最不利点喷头的流量和系统的设计流量 5.配水管网水力计算 6.校核 7.系统所需总压力(二)特性系数法(沿途计算法) 1.计算公式 2.计算方法

  • 医院建筑自动灭火系统的选择

    想请教一下各位,变配电室、网络机房、柴油发电机房、消控中心、DSA、CT1、DR1、DR2、CT2、MRI、HRV、胃肠机、门诊手术室等部位,在设置自动灭火系统时,一般是采用自动喷水灭火系统、水喷雾系统、高压细水雾系统、泡沫灭火系统、还是气体灭火系统? 我只在洁净手术部规范上看到,手术室应设置自动灭火系统,但不宜设置洒水喷头,不知道在做医院建筑给排水设计时,以上这些房间或部位的自动灭火系统一般是如何选择的?

  • 自动喷水灭火系统GB5135.1~21

    自动喷水灭火系统GB5135.1~21