  • 热气溶胶预制气体灭火系统设置

    rt;我们这边的配电间和发电机房都是用热气溶胶预制气体灭火系统,但是现在关于这个系统设置的规范不是很全,比如热气溶胶预制灭火系统的灭火设计密度不应小于灭火密度的1.3倍,本人或许粗心,没有找到热气溶胶预制灭火系统的灭火密度表在哪里,还有泄压口设置规范上也没有明确,百度有的说要,有的说不要,这个资料那个水友知道啊,大家帮帮忙啊

  • 热气溶胶预制灭火系统灭火剂与发生剂的关系

    问个问题: 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005中: 3.1.6灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区的灭火设计用量与储存容器内的灭火剂剩余量和管网内的灭火剂剩余量之和。 现在我们单位有个工程,还在设计过程中:热气溶胶预制灭火系统设计用量180kg,管网内的灭火剂剩余量就不用考虑了,储存容器内的灭火剂S型剩余量需要考虑吗?应该为多少? 是发生剂的量吗?灭火剂储存量和发生剂的量我该选择多少kg?哪位高手了解气体灭火或者经销请留言,顺便说一下S型气溶胶的价格。我的QQ 88941658 转载:气 溶 胶 灭 火 技 术 前 言 二十世纪初,人类进入电气时代,科学技术的巨大进步推动了全世界文明的飞速前进。但是,当我们正享受着快捷、舒适的现代文明生活的同时,灾难和危险也不期而至。荒漠化、水土流失、温室效应接连出现。更令人震惊的是,1985年,在南极洲上空,地球生命的保护伞——臭氧层居然出现了一个空洞。后经研究证实,长期在气体灭火领域占据主导

  • 热气溶胶预制灭火系统灭火剂储存量与发生剂的量的关系

    热气溶胶预制灭火系统灭火剂储存量与发生剂的量的关系问个问题:《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005中:3.1.6灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区的灭火设计用量与储存容器内的灭火剂剩余量和管网内的灭火剂剩余量之和。现在我们单位有个工程,还在设计过程中:热气溶胶预制灭火系统设计用量180kg,管网内的灭火剂剩余量就不用考虑了,储存容器内的灭火剂S型剩余量需要考虑吗?应该为多少?是发生剂的量吗?灭火剂储存量和发生剂的量我该选择多少kg?哪位高手了解气体灭火或者经销请留言,顺便说一下S型气溶胶的价格。我的QQ 88941658转载:气 溶 胶 灭 火 技 术 前 言 二十世纪初,人类进入电气时代,科学技术的巨大进步推动了全世界文明的飞速前进。但是,当我们正享受着快捷、舒适的现代文明生活的同时,灾难和危险也不期而至。荒漠化、水土流失、温室效应接连出现。更令人震惊的是,1985年,在南极洲上空,地球生命的保护伞——臭氧层居然出现了一个空洞

  • 气溶胶灭火系统你了解多少

    气溶胶灭火系统你了解多少

    江西建豪消防 (400-079-4619)带我们一起了解气溶胶灭火系统: 1、固体微粒气溶胶灭火剂-

  • 气溶胶灭火系统的特点及应用

    近年来,“气溶胶”灭火剂在国内被迅速推广,几乎所有的生产厂家都将之喻为“卤代烷”灭火剂的最佳替代物,并且在国家规范中要求使用清洁灭火剂的场所大力推崇。由于没有相关的国家规范,设计、安装一般都是依照厂标及地方标准进行。其适应场所及应用范围在国内一直都有较多争议,本文就此作一些讨论。 一、概述 60年代的前苏联曾使用烟雾型灭火剂扑救地下火灾。80年代末,俄罗斯、美国等开始大量研究此类灭火剂,并应用于一些无

  • EBM气溶胶自动灭火系统的探讨分析

    概况 1989年我国加入《保护臭氧层维也纳公约》,1991年6月正式加入《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书(修订本)》国际条约。1994年公安部发出了《关于在非必要场所停止再配置卤代烷灭火器的通知》[1]。1996年公安部颁布了《卤代烷替代品推广应用的规定》。世界各国的科技人员在积极研究卤代烷的替代品。EBM气溶胶是一种新型灭火剂。它具有无毒、无腐蚀、无污染、不损耗大气臭氧层和快速高效、全方位全自动灭火、设计安装维护简便易行、造价低等特点,是适合我国国情的一种较理想的卤代烷灭火剂替代品。 1 EBM气溶胶灭火系统 1.1 EBM气溶胶灭火剂的组成 EBM气溶胶灭火剂由金属氧化物(K2

  • 关于热气溶胶事宜的问题

    如题,我想问下,热气溶胶有没有讲到在小于多少立方的时候可以不设计热气溶胶的。有个小UPS房(50m3)。能不能取消不要热气溶胶?有没有什么依据。各位大神,看你们了!

  • 汽车"自燃"的克星热气溶胶自动灭火装置

    随着经济的发展,人们生活水平的提高,当今社会汽车保有量越来越大 ,给人们的生活带来了方便,但是汽车火灾的频频发生也对人们的人身安全带来了威胁。每年各中等以上城市发生的汽车火灾都在几十起以上,并且80%以上都造成车辆报废,甚至是车毁人亡。其中汽车发动机舱部位着火在整个汽车火灾中据很高的比例。据不完全统计,2012年7月上海共发生火灾93起,汽车自燃33起,通过火灾事故分析,有95%发生在汽车发动机舱。针对汽车发动机舱安装自动灭火系统,快速有效的探测、控制和扑灭初起火灾,是构筑汽车消防安全的重要保障,对保证司乘人员的生命和财产安全十分重大意义。 引起汽车发动机舱着火的原因 1、燃油管路损坏, 燃油泄漏, 遇电火花、高温物体起火,

  • 紧急求救:热气溶胶气体灭火的问题

    各位大侠:小妹第一次接触气体灭火系统,有好多问题不明白,哪位大侠有时间,帮帮我啊! 附件中有图纸1、设计说明中说 线型的选择:与灭火装置的连线采用RVVP2×1.5的屏蔽电缆,其它连线可采用线截面积≥1.0mm平方的多股铜芯线。 图纸上说/2 /3 /4 是什么意思啊,线型怎么选啊?2、与灭火装置的连线 指的是哪一部分啊?

  • S型热气溶胶和七氟丙烷气灭系统

    有哪位专业的大神能给我们详细的说一说S型热气溶胶灭火系统和七氟丙烷灭火系统各自的优缺点和对比。在网上搜索和查看了部分资料,感觉有点杂不知道哪个是比较确切的,还有就是这两个系统在市场上的应用,哪个前景更好一些?

  • 北京市标准气溶胶灭火系统设计、施工及验收规范

    北京市标准气溶胶灭火系统设计、施工及验收规范

    可以到这里下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=414258&topID=230483382

  • 配电柜电气箱为何要安装热气溶胶自动灭火装置?

    配电柜电气箱内为何要使用S型热气溶胶自动灭火装置?热气溶胶灭火有何优点?下面,就请随小编一起来看看吧~ 首先,热气溶胶在种类上划分为气体灭火。在灭火性能上,具备着气体灭火的优点:全淹没无死角式灭火,不受空间内火源位置的限制;灭火后对大气无污染,环境负影响小。对于内部构成复杂,难以无死角覆盖灭火的配电柜电气箱来说,热气溶胶灭火剂拥有先天性的适应性。 其次,热气溶胶灭火剂本身为固体,在灭火时,通过快速的化学反应形成以气体为主,能在数秒内将火扑灭,灭火后亚纳米颗粒随烟气排出不留痕迹,对被保护设备、器具无污染,无损害;体积小,重量轻,安装简便快捷,是一种洁净的自动灭火产品。对于精密度要求高的配电柜电气箱来

  • 最新干粉/气溶胶灭火系统技术规范2011版

    最新干粉/气溶胶灭火系统技术规范2011版

  • S型热气溶胶自动灭火装置,电力设备灭火首选

    随着我国经济的飞速发展,电在经济建设以及人们日常生活生产中起到举足轻重的作用。这也间接加剧了电力设备所引起的火灾现象,不仅给人们的生命财产造成极大程度上的损害,同时对人们的生活和生产造成影响。据调查研究表明,每年的火灾发生率非常高,其中电力引起的火灾最多,约占火灾总数的27.7%,由此可见,电力设备稳定的重要性,只要电力设备存在些许漏洞就会存在火灾隐患。 电力设备发生火灾的原因分析 大家知道,各种电气设备中的绝缘物质,大部分都是不同程度的易燃品制成的。如油开关、变压器中的绝缘油,各种绝缘物体和电缆绝缘部分的纸、橡皮、油漆、绝缘外皮以及各种配电盘构架外壳的木料、塑料等也都是可燃的。 些易燃的物质都有着一定的额

  • 配有气溶胶灭火系统的房间,相应的通风系统是否要选用防爆风机?

    注册复习教材上提到:气溶胶场所的事故通风,要选用防爆风机。疑问是,电房的火灾都用气溶胶来灭火了,还担心因为风机的问题爆炸?求高手详细解答

  • 泡沫喷淋灭火系统什么时候使用

    汽车库、修车库、停车场设计防火规范>有Ⅰ类地下汽车库、Ⅰ类修车库宜设置泡沫喷淋灭火系统。 请问1、为什么有这样的规定,出发点是什么,有什么科学依据。2、什么情况下此时仍然可采用自动喷水灭火系统。

  • 关于气体灭火系统的问题

    各位大虾好:请教大家,我单位在锅炉房装了一套气体灭火系统,我想知道知道是怎么调试和试验的,另外大家有没有关于这方面的图纸呢?谢谢.

  • 机房设置喷水灭火系统不?

    机房设置喷水灭火系统不?

    电视机房,电信机房等机房是否需要设置喷水灭火系统?如果不设的话,那发生火灾的时候,它是怎么灭火的?

  • 泡沫灭火系统的设置问题

    求助关于泡沫灭火系统在什么情况下设置、设置什么形式的。我的管是两个直径3.5米、高6米的柴油立式罐,至于什么顶的不知道,现在是初步设计别人说应设置泡沫灭火系统,但是我不知道应依据什么规范设置。因为建规8.2.4中是对于可燃液体的消防水量确定,8.5.6条说甲乙丙类液体应根据《石油库规范》《石化规范》等设计。在《石化规范》消防部分中,只有8.7节提到了泡沫灭火系统的设置但是8.7.1条 :(可能发生可燃液体火灾的场所宜采用低倍数泡沫灭火系统。)然后的部分是什么场所设置固定式、什么场所设置移动式。我的理解是:8.7.1条之后的部分都是对8.7.1条的补充,也就是说只有根据8.7.1条设置了泡沫灭火系统之后,才根据8.7.2等条文再确定设置什么形式泡沫系统。但是我可以根据8.7.1条的 宜 设置,而选择不设置泡沫灭火系统,那这样的话 8.7.2等条文也就没有作用了。不知道我的理解对不对。

  • 自动喷水灭火系统的分类

    依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。一、闭式系统 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。1.工作原理 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2.湿式系统使用范围 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。