首页 课程 资料 论坛
  • 剪力墙底层稳定验算超限怎么解决?

    最近做一个纯剪结构,但底层的两个墙肢总是稳定性超限,墙厚加到400了还是不行!楼总层数25层,地下一层。地下4.5米,一层4.8米,二三层4.3米,四层开始2.9米住宅!超限在地下一层和一层。:(

  • 稳定验算超限要怎么办啊

    稳定验算超限要怎么办啊

    稳定验算超限要怎么办啊,加大了混凝土强度,稍微好一点了

  • 关于多层剪力墙稳定超限的问题

    在satwe计算中 出现了有墙肢稳定超限的信息 ** 稳定验算超限 ( 1)q= 1195. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 888. N= -2150. N-WC= 71 (I= 1373 J= 1388) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.80* 5.20 aa= 200(mm) Nfw= 3 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.30而经过手算 和 satwe中的剪力墙稳定验算全部都是过的,分析后发现satwe计算中把墙分成好几段计算,没过的只是整片墙的一段,而我的墙是大T字形墙,为什么会不过? 还有 多层剪力墙是否要考虑墙肢稳定性?请各位高手解答,万分感谢!

  • 诗说剪力墙的墙体稳定验算

    L形墙肢有长短,互为翼缘无腹板。 长度系数见公式,零点二五莫再贬。 参见JGJ3-2010《高层建筑混

  • 关于剪力墙墙肢稳定验算的问题

    现《高规》附录D墙体稳定验算一节中只是提到剪力墙墙肢的稳定验算的要求,但是并没有提到开洞剪力墙墙肢的稳定验算,比如我一片剪力墙通过开洞处理,形成由强连梁连接的两个剪力墙墙肢,此时按附录D验算该片剪力墙的稳定是按一片剪力墙验算还是按两片墙肢分别进行验算?个人认为如果用强连梁连接的两个墙肢应为一片剪力墙,因为强连梁无论在面外和面内对墙肢都有比较大的约束,但是目前PKPM中的验算是分别进行验算的,不知我的理解是否正确,望指教,谢谢!

  • 剪力墙局压稳定是否验算

    剪力墙局压稳定是否验算

    结构布置在门洞处易形成小墙垛(另一方向为一般剪力墙),同时有楼面梁支撑在该小墙垛上,请教各位在设计中考虑过此处的局压稳定问题没有?又如何计算?谢谢!

  • 关于有端柱的剪力墙稳定性验算

    请问大家:有端柱的剪力墙稳定性验算没通过应该怎么处理?satwe的计算结果如下:** 稳定验算( 1)q= 2092. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1852. N= -3139.N-WC= 5 (I= 160 J= 168) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.50* 3.60 aa= 200(mm) Nfw= 4 Rcw= 30.0----------------------------------------------------------------------------** 稳定验算( 1)q= 2084. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1852. N= -3126.N-WC= 8 (I= 159 J= 167) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.50* 3.60 aa= 200(mm) Nfw= 4 Rcw= 30.0-----------------------------------------------------

  • 剪力墙稳定性验算怎么计算?

    《高层建筑混凝土结构技术规程》附录D中剪力墙墙肢稳定性验算时,q为作用于墙顶组合的等效竖向均布荷载设计值,对于楼梯间外纵墙一字形剪力墙的情况,该剪力墙在进行稳定性验算时,该墙高度应该取建筑物的总高度,但q应该怎么取? 该墙顶的荷载应该很小啊!稳定性没问题?

  • 剪力墙体稳定验算EXCEL表

    可直接将PKPM的结果复制到里面即可,对于等效竖向均布荷载的理解,仅为作者自己的观点,如有不同见解,欢迎提出。

  • 请教大师框架剪力墙结构施工缝验算超限

    此工程为抗震8度(0.2),第三组,框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为一级。麻烦大师们帮帮忙看下,加地下室一共12层。施工缝验算超限如何调过去啊 第 8 层配筋、验算 | ---------------------------------------------------------- ** 施工缝验算超限 ( 38)V= 1817. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 1631.N= -414. Ast= 4887.5 N-WC= 4 (I= 1660 J= 1687) B*H*Lwc(m)= 0.20* 6.60* 3.00 aa= 330(mm) Nfw= 1 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 270. Fyw= 270. Rwv= 0.30 ---------------------------------------------------------------------------- -----------

  • 剪力墙开洞后稳定验算通不过,PKPM怪

    整片剪力墙开洞后PKPM居然将开洞后的墙单独划片这样合理否?如此划片造成的稳定验算通不过如何处理?加厚还是不理会?理由?谢谢

  • 请问此工程剪力墙超限如何处理

    请问此工程剪力墙超限如何处理

    工程为7层钢框架+剪力墙标准层除顶层基本相同剪力墙混凝土等级C50外围墙体400MM内墙300MM工程为改造工程,8度抗震等级二级墙体已建好1年,400MM墙体配筋为水平C18@150竖向C14@150位移比X向1/1200 Y向1/1800(没看错的确是Y向刚度比X向大)1怀疑剪力墙过刚导致地震力过大改成200mm厚,水平筋几乎没改变,位移比稍微加大2删除一字型剪力墙,部分墙体删除改连梁只有内部墙体可以起到效果外部长墙改变不大3墙体开洞越开越糟,水平钢筋面积更大4调整系数,放大地震作用1.5倍结果更糟希望高手能告诉我这个红色到底代表什么,为什么会这样面对已经建好的墙体我能做些什么

  • 剪力墙施工缝超限如何处理??

    抗震等级为一级或特一级框架-剪力墙结构或剪力墙结构中施工缝超限大家通常如何处理??

  • 剪力墙轴压比验算墙厚时的小疑问

    在单片一字形剪力墙用轴压比限值求墙厚时,条件墙长5米,该墙肢的墙顶处的荷载效应和地震作用的标准值分别为:永久荷载作用下为2500KN/m,楼面活荷载作用下为600KN/m,水平地震多用下为1200KN/m,忽略自重在计算轴压力时我看了下答案N=1.2*(2500+0.5*600),然后直接用这个压力代入到轴压比那个公式中去用了,为什么这个轴力不乘以墙长啊??有兴趣的朋友给解释一下,拜谢!!!!

  • 求助:稳定验算超限是什么情况

    ---------------------------------------------------------- | 第 1 层配筋、验算 | ---------------------------------------------------------- ** 稳定验算超限 ( 31)q= 2225. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 2136. N= -2892. N-WC= 3 (I= 62 J= 63) B*H*Lwc(m)= 0.25* 1.30* 4.80 aa= 200(mm) Nfw= 2 Nfw_kzgz= 1 Rcw= 35.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.30我知道报错的是3号剪力墙和尺寸,可是不知道为什么会出现这个问题,请前辈们明示

  • 关于剪力墙施工缝验算的解释

    求大神解释下为何要对一级抗震等级剪力墙进行施工缝验算,二级为何就不需要?还有就是施工缝验算的位置是不是在墙和板的连接处,还是什么位置?谢谢大神们发表下自己的见解:handshake

  • 高规剪力墙稳定公式解析

    北京交大的这位同仁的问题是:看了我的《高层与大跨—相遇在稳定》之后,联想到高规附录D剪力墙稳定的计算公式(图1,图2),问其关联性?这真是个好问题,做学问就是要养成举一反三的好习惯。

  • 剪力墙连梁的剪压比超限问题

    剪力墙连梁的剪压比超限问题

  • SATWE超配筋信息中有一道剪力墙稳定性验算超限了怎么办?后果严重不?

    SATWE超配筋信息中有一道剪力墙稳定性验算超限了怎么办?后果严重不?

    SATWE超配筋信息中有一道剪力墙稳定性验算超限了严重吗?不修改的话会怎么样?如下图

  • 剪力墙稳定验算可否采用重力荷载代表值下的竖向力?

    剪力墙稳定验算可否采用重力荷载代表值下的竖向力?

点击加载更多

剪力墙稳定验算超限