请问开关采用DZ20J-630/3300,整定电流为630A,现在用600/5的互感器,可以么? 请指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 编辑 ]
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流?
电流表与互感器必须配套使用。例如:互感器100/5 那么电流表也必须是100/5那么请问各位,互感器与电表有需要配套吗?我想应该不要吧,因为2次是5A,所以电表就选择5A的就可以了。因为不经常安装,所以对此经验甚少,望有经验的朋友分享下,好吗?
请问一下:加互感器的电度表是否都是统一型号? 3x3(6A) 的。也就是说,表都一样,只是互感器的比值根据电流大小选择?还是有其它的?或者哪位朋友有这方面的资料给个链接我去看一下。不胜感谢~~~
有一商场,电流白天大多时为200A夏季用电高峰为200-400A,晚上电流5A,配200|5互感器1.5-6A电表,请问在400A时能准确计量吗?(不考虑电表及互感器寿命的问题),如不准确是多计还是少计?
零序电流互感器是什么选的?需要确家那些技术参数?保护装置用的零序电流互感器的变比一般用多少的?保护装置用的零序电流互感器与微机小电流接地选线装置用的零序电流互感器有何差异?像下图这样的零序电流互感器应该如何选择?
各位朋友,你们在设计时是如何确定电流互感器的变比?是根据计算电流选择250/5、150/5、50/5的吗?想了解下:loveliness:
有三个500/5的互感器、安数是10A的,但是电表的5A的,按照一般的计算是100比1,但是10A的互感和5A的电表有影响吗?
我看到电流互感器有300-600/5的铭牌参数。这里有点不理解,前边应该是一次额定电流。后边应该是二次侧的电流。可是生产的GIS母线是2000安的额定电流。这里的额定电流是怎么回事?电流互感器是进出线间隔上的。还有300-600是怎么回事?
请教一个关于电流互感器选择的问题。高压用电流互感器,但是变压器的额定电流都比互感器的一次电流大20A左右,请问这对保护的动作值有多大的影响。
我见过电流互感器测量级有两个,变比分别为600/5,800/5,应该接哪个?保护级变比是800/5。电流互感器测量级变比是200/5,保护级有两个,变比分别是200/5,600/5,应该接哪个?
如图,其中的数字2和3代表什么?
有点迷惑,请教各位,零序电流互感器该接哪里,如图1、2、3位置,该接哪
大哥们,这里为什么要用两组电流互感器呢小弟先谢谢你了