造纸废水调试总结印染废水调试总结制衣废水处理工程调试总结焦化废水调试总结柠檬酸生产废水处理工程调试城市污水处理工艺调试方法简述
本帖最后由 tiaoshi1990 于 2013-12-6 15:15 编辑 来公司整一年了,比起在甘肃的工作具挑战性,不过却少了份归属,不知道自己能发展到什么地步,也不知道自己在失败的时候会遭到如何的待遇,这才是社会,什么都得靠自己,寂寞填满整个记忆。 今年6月,我和公司一同事接了个工程调试的活,刚开始觉得很不错,可以锻炼自己,为自己增加工作经验,于是我兴奋的前往,却不想在哪个地方一呆就是4个月,漫长也无聊起来,呵呵,最后虽然并未圆满完成任务,不过还算可以,我们都尽力了。废话少说,现将调试一些经验总结
注册这个ID4年了,也算个老人了,不过自开新帖仍然是个位数,大多时间还是灌水和讨论网友的帖子。以后我会多发原创帖,大家共同学习,共同进步.
这个项目是多年前调试的,那是我在江苏找到的第一份工作,参与的第一次调试。说起这个,感慨蛮多的。那时公司成立不久,公司内部关系比较复杂,拎不清楚,只想干好自己的活。就有了这次调试的机会。 某天背着背包就到湖北某市某小区,项目经理不咸不淡的接到我,然后介绍了一点简单情况,就把我一人晾在了工地。心里那个憋屈,没人把自己当盘菜。回去睡觉。施施然回住地了。 介绍下工艺,污水站的工艺是集水井-调节池-气浮-A/O-沉淀池-计量井。项目基本完工了,项目经理也试水了,水池没有渗漏,满足使用要求了。仅剩地面还没有硬化了,在线设备还没有安装了,同样,工地就我跟项目经理俩人了,晚
我刚参加工作,学环境工程!对于污水处理没有任何经验!现到一新建污水厂工作!我厂处理生活污水设计日处理能力为3万立方米,采用CASS工艺!单机调试已完毕,现准备进行清水联动调试!我要写调试方案!但我刚丛学校毕业也没有比较详细的资料可以参考!所以请做过调试的各位前辈能给一些曾经的调试方案资料!非常感谢!我的邮箱 sheepliufen@sohu.com 不是这个工艺的也可以!主要是参考!资料有参考价值的一定请客! (我在北京,不是北京的也有机会到北京来玩!不会食言!)
清洁生产把污染解决在生产工艺中,这才是从根本上解决先污染后治理的问题!污水厂同样需要进行清洁生产,节约电耗、废气处理、沼气利用等!谁有相关资料请上传!!欢迎跟贴
我有个污水工程,安装已经结束,现急需调试人员.工程在湖南衡阳,工作时间大约为2个月,可以专职到公司上班,也可以兼职只做此工程.再生纸污水,水质情况很好,工艺也比较简单.费用面议.有意者及时联系QQ:348301778.有效期至3月21日.
最近在做一个餐厅的污水调试~~~师傅要我试着写一个调试报告,不知道从何下手~~望指点。。。。谢谢诶:kiss:
现在刚接手一个废水调试,是医药废水的。先前的一期的工程已经在运行了,这次是二期的,由于之前是办公室打杂的,没有实际接触过调试,所以很多情况都不懂。下面是工艺的流程: 浓废水-调节池-催化氧化池-沉淀1-混合调节池-沉淀池2-水解酸化池-兼氧池(1-2-3-4)-好氧池(1-2-3-4)-气浮池-出水。 这个工艺原本在沉淀池1之后还有一个气浮池的,但是现在没用了,还有气浮池出水按照设计要求有一个砂滤罐的,但是甲方闲麻烦,就没有用了。 一期、二期的是从水解酸化池出来分开的,二期的流程是兼氧池(1-2-3-4)-好氧池(1-2-3-4)-气浮池,气浮池出水与一期的气浮池出水混合排放。
中央空调在交付使用之前,要对整个系统进行调试。中央空调系统的调试可分为冷水系统、冷却系统、末端设备和空调主机等环节。本文强调了管路系统的清洗、检查阀门开启与电源装置在中央空调系统调试中的重要性,对其他中央空调用户有借鉴意义。
低氧生化系统的调试及运营总结 一、低氧生化的原理
我这的污水厂将要调试,我是今年7月份毕业的环境工程本科生,关于污水厂调试方面的资料哪里有?哪位好心的大大发给我啊!tqf0409@yahoo.com.cn我 的邮箱或者tqf18@citiz.net 感激不尽!主体处理工艺为AAO氧化沟
印染废水中使用了化学浆料,故废水B/C之值为0.25,可生化性较差。但调试又想以尽量短的时间来保证出水达标。采用的方式是在曝气池中接种污水厂脱水后干污泥,接种量为曝气池中污泥浓度为500mg/l,又引入猪大粪50吨,虽然有兼厌氧可以改善可生化性,但污泥生长仍较慢。我的想法是往废水中加入部分工业淀粉(补充C源)、尿素(补充N源)、磷酸三钠(补充P源)的方式将B/C之值调为0.40,应该可以达到很高的生化效果,再配合后物化脱色及去除部分COD,应可以尽快的保证出水达标。请各位发表看法。
求教~前段时间我们污水厂进行调试,在进水泵房那里投加的活性污泥,然后用泵吸到反应池,但吸过去的量很小。我们是从别的污水厂购的脱水后的污泥,是不是可以直接把污泥投加到反应池中,我们是用的ICEAS法处理污水,请问一下。现在天气比较寒冷,是不是适合现在投加污泥~培养污泥的时候水温是否有要求!请高人指点一下~~ 非常感谢!
本人最近要去一个马铃薯淀粉厂进行调试,以前没接触过这类污水,听说这种水泡沫挺大的,谁有这方面的经验请指教一下,谢谢!工艺是初沉池+微氧池+水解酸化+接触氧化+二沉池——炭滤池
附一份调试方案