我现有一家火力发电厂的消防工程由于本常期做湿式系统对水喷雾\雨淋\水幕等一些系统不太熟悉望能给予指教.真诚的感谢!!!
有一些合同3台MNS.本来有3个备用的抽屉回路.可电厂的工程师.说要改成电动的.本来协议里是没要求的.他们厉害.说了算.改成电动的也就算了.可说后面还要加接触器热继电器回路.我就有点犯晕了.请问大家见过这样设计的吗.这样合理吗?
一个小火电如果完全脱离了电网,怎样去设计改造原来设备?——15万的机组,原220kV、110kV出线都有,即主变是三卷变,有中压侧和高压侧两个电压等级。谁请指导一下。QQ951907462
本人曾经接触过不同设计院的图纸,表达深度,表达形式,图纸分类等都有些差别。本人是在一个小单位,很想知道比较规范设计流程,和作为设计的载体的图纸规范和完美。比如,电厂的电气图纸目录,对于不同设计阶段的图纸等。
某电厂综合楼共11层,建筑面积9900m2,框架结构,底层高3.9m,其余层高3.3m。一楼主要为检修间和车库等,二楼到六楼主要为办公室,七楼到九楼为图书资料室,十、十一楼主要为环境监测室,机房和办公室。市政管网供水压力为0.26MPa。根据所提供的建筑平面图,进行给排给排水、消防设计;各层平面布置图;系统轴测图;水泵房设备选型、设计和布置图;重要(关键)节点详图(卫生间、水池、水箱等配管详图)水设计,其中消防要求有自动喷淋系统和消火栓系统。
1、火力发电厂与变电所设计防火规范GB50229-962、电力设施抗震设计规范gb50260-963、小型火力发电厂设计规-新版范4、火力发电厂总图运输设计技术规程
我第一次设计电厂的空调系统,没有经验,不知道各位有没有做过的?我参考一些资料,做了个初步设想,系统如下:汽机房:空间特别大,屋顶的风机32台,机械排风,自然送风。 汽机房的1层0m有个配电间,室外机是美的的商用机,两台。室内是组合式空调机,具体参数不明。 汽机房的6.7m层有个配电间,与1层的差不多。还有个励磁间,室外机也一样,但室内机是柜式机。 汽机房的13.6m及以上不设空调设备。集控楼:只有3层楼 泵房设置在0m层,按层分区。1层的加药间和柴油发电机房等设盘管,3.8层设空气处理机,送至蓄电池间和配 锅炉控制配电间。13.8m层是集控层,该层冷量较大,要求也高,空气处理机设在楼顶。准备用开利的机组。
不知道论坛做电厂设计的有没有来点8 贮灰场8.1概述贮灰场位于电厂南端开阔的潮汐海滩上,距电厂约300m, 地势较平坦。贮灰场为干式灰场,灰渣的输送方式为汽车运输。灰场占地面积5公顷,四面筑堤。 灰堤高度按贮存5年设计煤种灰渣设计。8.2 灰渣量电厂除灰方式采用干式除灰,本期工程2X115MW机组年灰渣总量为4.605×104 m3 ,不考虑综合利用,全部排放到灰场内。5年灰渣总量为23.025×104m3 。本期灰场设计使用年限5年。8.3 堤体设计贮灰场南北两侧堤长各413.5m,东西两侧堤长各158.5m,围堤全长1144m。围堤采用土工膜防渗斜坡堤。堤顶标高5.6m,堤高5.1m,堤顶宽度3.0m。外坡边坡为1:2.5,采用混凝土块体护面。堤内坡边坡1:2.5,采用碎石护面,堤体采用砂土分层碾压填筑。内隔堤采用透水的碎石坝,内、外边坡皆为1:2,内坡(临灰侧)坡面铺有土工布,以阻拦灰份进入沉淀格。滩面标高在1.0m~1.8m之间,灰场内及灰堤下需清除表层有机质粘土,然后在灰场内铺设土工膜,
为了安全、高效、优质完成我工程处在贵州某电厂4×600MW机组新建工程中承担的施工任务,提高工程处的施工管理和施工技术水平,以发耳电厂施工组织总设计为基础,特编写《贵州某电厂4×600MW机组新建工程汽机专业施工组织设计》;本组织设计是指导我工程处在贵州发耳电厂4×600MW机组新建工程中承担的施工任务实施的指导性文件。本组织设计适用于贵州发耳电厂4×600MW机组新建工程中汽机工程处承担的所有施工项目。
600MW电厂锅炉施工组织设计
电厂接入系统设计内容深度规定
图纸简介: 本图纸是某电厂总平面初步设计和总平面定位图,电厂建构筑物的方案布置图,一共两张图,供初学者参考设计~ 投稿网友: xiaowangxiaohui 上传时间: 2014-03-25
跪求土建设计上神一枚!你没看错,级别就是热播仙恋大剧《三生三世》里的上神级别!专业:土木工程相关专业学历:本科及以上经验:年份越长越好,与电厂土建相关项目经验越多越好薪资嘛?当然不是您要多少给多少(如果是这样,可以负责任得告诉您,这是虚假招聘伎俩),但至少会满足您的真实期望!
电厂塑烧板除尘设备设计要求
图纸简介: 内容详尽,图纸规范,概念新颖,设计独特,是不可多得的精品。 投稿网友: qq349727047 上传时间: 2013-05-31
电厂照明设计改造方案和具体规范如下:1、首先电厂照明设计改造方案负责人要制定详细的改造方案。包括线路设计,敷设方式,灯具防护等级和防爆等级等。2、户内、户外灯具必须做到防水、防尘、防震三大要求,制氢站、油泵房、蓄电池室等需要防爆防腐的场所在达到防水、防尘、防震三大要求的前提下,还要做到防腐、防爆或耐高温的标准。电厂照明夜景图3、必须选用技术和工艺成熟先进的灯具生产厂家,并经过多年连续运行实践证明是成熟、安全、可靠的优质照明灯具。4、灯具的维护也是重点之一,所以在合同条款中应写明灯具的维护期限。5、供应商购买的所有附件和设备,除应符合相应的标准规范或法规的最新版本和其修正本的要求外,还必须标有本厂商的品牌标签
对于在电力行业设计部门工作的同仁,请教有关125MW及以上机组的火力发电厂水消防系统设计经验。对于有关消防规范理解不同,目前国内火电厂的水消防系统基本为临时高压系统,火规中要求设置高位消防水箱,同时又要求高压消防系统宜设稳压泵,在设计中很难同时实现;希望得到同仁的帮助。
电厂标识系统设计导则DLT950-2005 word 版欢迎访问:http://www.ynnj.com.cn 迫于无奈啊,设置密码的目的就是想要大家访问 http://www.ynnj.com.cn 以便更好的为大家服务…… 请予以理解并给予支持,谢谢! http://www.ynnj.com.cn 论坛升级为5.5版,欢迎大家访问尝鲜啊!该站主要有一下板块: 怒江风景 介绍我国13大水电基地之一 --怒江的美丽风光及旅游资讯。 怒江水电 介绍怒江水电开发的最新资讯。 技术交流 一个水电人交流的平台,发布设计、施工、运行、检修中的问题及心得。 标准规程 提供水电行业的相关标准、规范、规程,其中有部分是难得的word版。 水电综述 提供水电行业最新的综合信息(包括国家政策、方针等等……)。 流域开发 介绍各个流域开发的情况(含抽水蓄能),对即将找工作或是想跳槽的朋友来说是个了解水电情况的难得的资料。 招聘信息 刊登水电企业的招聘信息。 毛遂自荐 刊登个人自荐
广西某电厂锅炉专业施工组织设计资料简介(广西某电厂锅炉专业施工组织设计) 北京巴布科克?威尔科克斯有限公司向广西××发电厂一期工程项目提供的2×300MW锅炉为:亚临界压力、一次再热、单炉膛平衡通风、自然循环,单汽包锅炉。设计及校核煤种均为金沙无烟煤。采用双进双出磨煤机压直吹式制粉系统,“W”形火焰燃烧方式,并配置B&W专门用于燃用低挥发份燃料的浓缩型EIB-XCL低NOX双调风旋流燃烧器。尾部设置分烟道,采用烟气分流挡板调节再热器出口汽温。锅炉本体采用露天布置,固态连续排渣。在尾部竖井下设置两台三分仓容克式空气预热器。本资料共46页。