我现有一家火力发电厂的消防工程由于本常期做湿式系统对水喷雾\雨淋\水幕等一些系统不太熟悉望能给予指教.真诚的感谢!!!
对于在电力行业设计部门工作的同仁,请教有关125MW及以上机组的火力发电厂水消防系统设计经验。对于有关消防规范理解不同,目前国内火电厂的水消防系统基本为临时高压系统,火规中要求设置高位消防水箱,同时又要求高压消防系统宜设稳压泵,在设计中很难同时实现;希望得到同仁的帮助。
请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何
《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,且《宿舍建筑设计规范》第7.1.7条规定宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?
小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?
请教:对于成排的商业房(建筑高度为8。4M,二层),且此商业房以3。6米的开间划分为一间一间的,每间建筑上都考虑预留上二楼的楼梯洞口,象此种类型的商业房该如何考虑设置消火栓?是每间楼上楼下设置;还是在一层室外公共部位设置若干消火栓。望各位水中高手能够对我这个新手赐教一二,谢谢!!!!!!!!!!!
图纸简介: 本图是某2×330MW热电厂消防管道安装图纸,图纸包括管道总平面布置图及生活给水管纵断面图和消防供水管纵断面图。 投稿网友: wangliang1001 上传时间: 2014-09-1
发一个某电厂二期工程消防初步设计计算书供参考,其中有一些问题求教.在计算书中管网的水力计算为估算,有那位高手可提供详细的环状管网的水力计算过程.谢! 1 设计依据及基础数据1.1 设计依据1.1.1 中华人民共和国消防条例1.1.2 国家、部局技术规范、规程、规定、标准 《建筑设计防火规范》(GBJ16—87)(2001年版) 《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229—96) 《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219—95) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084—2001) 《火力发电厂生产、消防给水和排水设计技术规定》(DLGJ 24—91) 《低倍数泡沫灭火系统设计规范》(GB 50151—92)(2000年版)1.2 基础数据1.2.1 主厂房体积约为5.0×105 m3,锅炉房高度为75.8米; 1.2.2 空气预热器消防用水量300 t/h ;1.2.3 电气专业提供的变压器资料;1.2.4机务专业提
各位大神,小弟以前一直做数据中心的消防设计,现在BOSS给了一个火力发电厂的方案给我扒量,但是图纸太草了,实在是扒不了,然后领导就让给我重新设计一版图纸,投标在即,实在是找不到消防的板块,所以来这里发个求助帖,劳驾各位大大帮助一下呀,给个设计思路就行,以前没接触过火力发电厂,实在是狗啃乌龟无从下口啊。。。。
论文简介:随着电力行业的快速发展和我国设计单位逐渐实施的走出去战略,越来越多的国内外电力工程设计对现行的设计模式提出挑战。 投稿网友:wzhsh831217 上传时间: 2013-11-14 <
发电厂与变电所消防设计实用手册
消防联动系统中,要切断非消防电源,该如何设计?像GGD的配电柜,能切断吗,多大的电流都能切断吗?在配电系统图中该怎么体现切断非消防电源?
该食品车间主要生产蛋糕,按丙类分类,共三层每层面积都超过2000平方,每层都有有冷库和洁净车间,这个车间要做自动喷淋吗,要做如何做。
1、室内消防栓目前按照新版规范是不是不用设置启停消防泵按钮呀?报警按钮需要设置吗?2、地埋消防水主干管网是不是必须要采用钢管,能否采用钢丝网骨架复合管?这个规范上有明确要求吗?3、电缆竖井一般采取哪种消防措施比较安全可靠?
充气膜结构是一种依靠空气为支撑的全封闭建筑形式。它的气密性好,内部无梁无柱,膜材自重轻,降低了土建要求和成本,彻底有效解决露天储藏方式带来的粉尘污染。对于气膜煤棚的消防措施设计是怎么样的,想必很多人可能不太了解。下面小编为大家简单介绍一番! 一般来说,充气膜结构煤棚内的设备均是防爆设备,除此之外,还需考虑二氧化碳、瓦斯等浓度、堆放区起火等诸多安全性问题,有针对性的进行设计。消防水炮设计根据具体煤料堆放面积进行消防水炮大小与数量的设计,一旦智能控制系统检测到室内粉尘浓度过高或者温度过高时,立即启动消防水炮进行喷洒。电动卸压风阀当智能控制系统检测到室内二氧化碳、瓦斯浓度过大是立即启动卸压风阀,将瓦斯、二氧化碳、粉尘从气膜顶部预留瓦斯气体排放口排出。一般卸压风阀的数量与进风口数量成正比,呈现1:1比例。除此之外,充气膜结构还需按照面积大小,预留设计足够多的应急逃生门和备用供电设备等。 膜结构煤棚室内还设置空压自动条件系统,来及时地调整室内外气压,以适应外部荷载的变化,这一自动化系统不仅有效地保持建筑的稳定性,同时杜绝了因压力不稳定对气膜造成的伤害,延长了
请大家讨论一下,关于配电室消防设计,配电室消防是只设计手提灭火器就可以,还是要设置气体灭火器。配电室的消防是否纳入到小区内整个消防体系
一、平面布置 1. 商店建筑采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层。 2. 采用四级耐火等级建筑时,应为单层。 3. 营业厅设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。 4. 营业厅不应设置在地下三层及以下楼层。地下或半地下营业厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。 二、防火分区 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:
(一)、建筑部分 1、熟悉建筑资料,了解建筑性质及分类(该建筑属于几类高层建筑?主要作为消防系统设计依据); 2、熟悉建筑平面及功能布置,确定用水点(排水点)位置; 3、通过对整体建筑进行给排水(含屋面雨水)初步布置确定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要修改(主要为设备间尺寸、管道井位置及数量、用水点尽量上下对齐、配电间移位等)? (二)、电气部分 1、根据建筑布置确定电气系统(主要为总
对于小于200m?的卧式储罐,我查了很多规范都是设置移动式泡沫系统,现在有一下几个问题: 1、对于卧式储罐的移动式泡沫计算,要参考泡沫新规这条来计算流量吗,这个保护面积太大,计算出的流量很大合理吗,可否通过在罐区加隔堤来减少计算流量 2、计算出来的移动式泡沫的水量要加到消防水池里面吗?流量要加到消防泵吗?还是不管水量和 流量,由消防车提供,我们只设计泡沫储罐?