  • 向各位同仁讨教电厂消防设计

    我现有一家火力发电厂的消防工程由于本常期做湿式系统对水喷雾\雨淋\水幕等一些系统不太熟悉望能给予指教.真诚的感谢!!!

  • 有关火电厂水消防设计的探讨

    对于在电力行业设计部门工作的同仁,请教有关125MW及以上机组的火力发电厂水消防系统设计经验。对于有关消防规范理解不同,目前国内火电厂的水消防系统基本为临时高压系统,火规中要求设置高位消防水箱,同时又要求高压消防系统宜设稳压泵,在设计中很难同时实现;希望得到同仁的帮助。

  • 关于消防设计的几个问题:

    小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?

  • 关于消防设计的一个问题

    请教:对于成排的商业房(建筑高度为8。4M,二层),且此商业房以3。6米的开间划分为一间一间的,每间建筑上都考虑预留上二楼的楼梯洞口,象此种类型的商业房该如何考虑设置消火栓?是每间楼上楼下设置;还是在一层室外公共部位设置若干消火栓。望各位水中高手能够对我这个新手赐教一二,谢谢!!!!!!!!!!!

  • 关于消防设计的几个问题

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何

  • 求助关于消防设计的问题

    求助关于消防设计的问题

    请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。

  • 关于宿舍消防设计的问题

     《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,且《宿舍建筑设计规范》第7.1.7条规定宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?

  • 某电厂二期工程消防初步设计计算书

    发一个某电厂二期工程消防初步设计计算书供参考,其中有一些问题求教.在计算书中管网的水力计算为估算,有那位高手可提供详细的环状管网的水力计算过程.谢! 1 设计依据及基础数据1.1 设计依据1.1.1 中华人民共和国消防条例1.1.2 国家、部局技术规范、规程、规定、标准 《建筑设计防火规范》(GBJ16—87)(2001年版) 《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229—96) 《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219—95) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084—2001) 《火力发电厂生产、消防给水和排水设计技术规定》(DLGJ 24—91) 《低倍数泡沫灭火系统设计规范》(GB 50151—92)(2000年版)1.2 基础数据1.2.1 主厂房体积约为5.0×105 m3,锅炉房高度为75.8米; 1.2.2 空气预热器消防用水量300 t/h ;1.2.3 电气专业提供的变压器资料;1.2.4机务专业提

  • 某热电厂消防管道给排水设计施工图

    图纸简介: 本图是某2×330MW热电厂消防管道安装图纸,图纸包括管道总平面布置图及生活给水管纵断面图和消防供水管纵断面图。 投稿网友: wangliang1001 上传时间: 2014-09-1

  • 发电厂与变电所消防设计实用手册

    发电厂与变电所消防设计实用手册

  • 求助:火力发电厂消防设计问题

    各位大神,小弟以前一直做数据中心的消防设计,现在BOSS给了一个火力发电厂的方案给我扒量,但是图纸太草了,实在是扒不了,然后领导就让给我重新设计一版图纸,投标在即,实在是找不到消防的板块,所以来这里发个求助帖,劳驾各位大大帮助一下呀,给个设计思路就行,以前没接触过火力发电厂,实在是狗啃乌龟无从下口啊。。。。

  • 基于消防CAD软件的大型火力发电厂消防设计

    论文简介:随着电力行业的快速发展和我国设计单位逐渐实施的走出去战略,越来越多的国内外电力工程设计对现行的设计模式提出挑战。 投稿网友:wzhsh831217 上传时间: 2013-11-14 <

  • 烟厂仓库消防报警如何设计?

    有一工程,是一烟厂仓库,因仓库每年都要喷洒药品,防止烟草长虫,我在设计本工程时,消防报警采用的是进口的恶劣环境的探测器,但是有个问题,此药品对铜有强烈的腐蚀性,我想问的是电线都是铜的,应该怎样处理,才能防腐.

  • 关于消防系统设计的疑问

    1、气压罐装置与稳压泵装置的作用有什么不同,我的理解都是稳压作用,但有什么区别呢?为什么有些工程只设置稳压泵或气压罐,有些两者都设置呢?2、在自喷规范中7.2条中,喷头与梁、墙等距离,天正软件有没有考虑到呢,直接有天正给排水自动布置喷头可以吗?3、在自喷规范中7.2.1 条中,b在设计中怎样决定的,是不是先选择喷头的条件,定b的距离,然后按a的距离设置与梁的距离呀?但通常都没有考虑这一点,也不见图纸说明中规定喷头b的大小?我对这条规范不太理解。 望各位前辈指教!谢谢!

  • [转帖]消防设计缺陷百例

    火灾自动报警系统 1、 在电气施工图中设计说明未准确阐述联动逻辑关系。 2、 在总线制联动系统设计中,消防控制室未考虑手动直接控制主要灭火设备。例如CO2气体灭火系统。 3、 消火栓按钮未考虑设计直接启泵线路。 4、 在消防联动中,未考虑非消防电源的切断及电梯迫降到底的返馈信号。5、 报警系统仅考虑保护接地,未设计工作接地。 6、 消防控制室设置位置不妥。(有的设计在二楼) 7、 未考虑消控室供火灾自动报警系统用的消防电源。 8、 未采用有直接手动控制功能的报警产品 规范规定:消防联动控制设备应设有对重要消防联动设备的直接手控制功能,能显示泵启动信号。当 消防联动控制设备采用总线控制方式还应至少设有六组直接输出接点 9、 在有些二总线报警系统中,未设计短路隔离器。 10、 大部分工程在设计时没有考虑设置备用扩音机。 11、

  • 请教有关消防设计的几个问题

    1、消防水池在什么情况下按火灾延续时间考虑储存室外消防用水?2、怎么样快速估算消防水泵的扬程?3、采用K=115的快速反应喷头时,管径还是按规范估算吗?4、纸张加工车间要不要设置喷淋(单层厂房)?

  • 大家一起讨论这个建筑消防如何设计?

    有一赛车场整个赛场内看台可纳7500个观众.看台底下是单间的检修车间,中间夹层暂没有功能,请大家一起看看这个建筑的消防如何考虑(消火栓如何布置?是否需要自动喷淋?)

  • 我设计的消防图,供大家参看

    我设计的消防图,供大家参看。呵呵

  • 消防设计要用到的哪些规范

    我是刚开始接触消防的,还在努力学习中,平时查资料时一搞就碰到了说 要看这规范那规范的,我有的又没有,很不方便。所以我想请大家帮忙,帮我列个清单出来,就是做消防设计要用到的那些规范,我把他一次都买回来看看。谢谢了。大家帮忙列最新版的吧,谢谢....

  • 商住楼消防给水如何设计

    87防火规范规定: 第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水: 四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;2006防火规范规定: 8.3.1 除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓: 5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。请问:一层为沿街商业网点,二~六层为单元式住宅的商住楼,如何设计消防给水?按照87规范是否可不设室内消防给水?按照06规范设否?如设,消防水量如何确定?