  • 低压变电站运行操作详解

    文件格式 : PDF 文件大小:

  • 经典变电站操作倒闸技术

    经典变电站操作倒闸技术

  • 智能变电站 就地操作把手

    各位大神,最近有个问题有点困扰我,希望能得到大家的帮助。常规站中,以GIS设备为例,断路器操作是有2套远方/就地操作把手的,1套在测控屏,1套在汇控柜本体。但是智能站将操作箱下放至GIS汇控柜,那原来测控的操作把手是不是也要下放至汇控柜?那1个柜子就有2套五防,2套远方就地,2套分合把手,这样合理吗?如果取消1套,那是不是只能取消汇控柜本体的把手,因为智能终端的把手位于操作箱之前,可以启动KKJ,就地操作的时候不启动重合闸和事故总信号。

  • 请教关于变电站二次电流及操作电源的选择

    二次电流有5A和1A,操作电压有DC220V,DC110V,AC220V,配网有用到DC48V的;二次电流和电压选择的依据是什么?是否有地区性的要求?不同的电流和电压有什么区别?有种知其然不知其所以然的感觉,各位大神请不吝赐教!

  • 关于智能变电站 远方就地操作把手

  • 变电站电气误操作分析及对策的创新分析

    解决变电站电气误操作现象的措施有很多,其中最人性化的措施给予操作人员更多的人性关怀,因为操作人员工作强度比较大,而且危险系数比较高,经常出现休息不佳的现象,进而出现无操作的现象,因此企业应该给予操作人员物质以及精神上的奖励,尽量增加其休息时间。 一、变电站电气误操作出现原因的分析 1、电气操作工具的因素 1.1工具不妥对操作的影响 正确选择使用安全、规范、合格又符合现场实际操作条件的安全工具、器具是保证操作安全的最基本条件,反之,出现误操作就成为可能。例如使用超周期的验电器和操作杆,绝缘手套漏气不及时更换,都可能影响操作安全。因此,定期检查试验,确保操作工具完好,并正确使用,是保证电气操作安全的一个重要措施。

  • 一个误操作引起变电站保护动作的案例

    一个误操作引起变电站保护动作的案例。上面的图中为两台变压器进线(1QF,2QF分别为两台变压器进线断路器,均设有欠压保护。3QF为联络开关)系统,两台变压器允许并列运行。发生故障时的情况如下:两台变压器并列运行,即1,2,3QF均为合闸状态,此时值班电工发现2TM有异声想停电检查。该电工即到高压配电房先将2TM的上面的负荷开关分掉,随即将其接地。接地后马上就停电了,后来知道是变电站保护动作了。此类误操作在于没有验电的情况下(看带电显示器,实际上此时通过2QF和2TM反送电到了熔断器下座,此时带电显示器是闪烁的)就合接地刀。值得注意的是该供电及配电系统存在缺陷,不知道各位在此类工程中是怎么做的?有没有发现此类问题?如果发现了,你们是怎么解决的?欢迎在此发表你们对此次案例的看法和意见。不清楚之处可以发贴。各位斑竹请支持。建议斑竹置顶

  • 变电站倒闸操作标准化流程图

    包括:值班调度员预发操作令、值班正值接受预发令、操作人对照模拟图、现场设备状态填写操作票。

  • 变电站电气误操作综合因素分析及对策

    变电站电气误操作综合因素分析及对策

  • 南网变电站电气操作票实施细则

    安装的各位同仁用的上~祝大家工作顺利~!!!!

  • 有关综自化变电站的问题

    请教: 1、1、最近在网上看到河南省电力公司有部分供电局在04年以后的变电站综自化改造工程中,取消了屏顶小母线,这让我感到很新鲜。可能因为我工作时间不长,对现场的这些问题也不清楚。我现在从事的二次设计工作,但还没有接触过不用上屏顶小母线的工程。请问根据前辈们的工作经验,取消屏顶小母线有它的科学性吗?(主要是从经济和技术上来分析)2、还想请教各位前辈现在的综自化变电站中,还有继电器室没?

  • 7年落不了地的红旗变电站

    7年落不了地的红旗变电站

    昨天,由于附近居民抗议,红旗变电站项目再次停工 郑州文博西路上的红旗变电站施工,又被附近居民“喊停”了。 红旗变电站是缓解金水区内40多平方公里用电压力的关键。不过,附近居民认为,变电站建在此处不合适。 红旗变电站怎么了 居民和相关部门的“抗争” 昨天上午8时许,郑州市文博西路与科源路口东南角处,数十名市民为制止施工,和路边工地的工作人员发生争执,派出所民警和武警巡逻人员赶来维持秩序。这里是规划建设的红旗变电站所在处,阻止施工的是附近小区的居民。 昨天下午3时20分许,施工方和市民再次发生争执,一名老太太因冲突被送到医院,相关涉事人员被带走接受调查。 这已经不是红旗变电站施工首

  • 关于变电站的CT的如何使用

    关于变电站的CT的如何使用

    ct的使用,是怎么样的?为什么内桥的0断路器两侧都加装了保护用的ct ? 进线的断路器要两侧加装CT?一般计量的CT为0.2s 的那0.5呢?5P20的是保护的,但为什么要弄2个呢?求指教

  • 关于220KV变电站,请教各位大侠

    关于220KV变电站,请教各位大侠

    小弟想请问下,220KV等级的电缆,一般接地线大概能有多粗,因为在做一个超高频电缆局放传感器的模型做推广,电缆我找了下大概就是如下图片的那种,这种接地线有什么标准吗,大概多粗

  • 变电站设备是如何排列的?

    初学输变电知识,求解以下问题: 1.变电站里的各种间隔一般都包括那些设备?这些设备一般是以什么顺序连接的?哪个在上游那个在下游?哪些设备之间有联动关系? 2.以上规律是对所有变电站都适用,还是仅对某一电压等级,某一类型的变电站适用? 3.哪里可以找到说明以上问题的文献的参考资料? 求大神解答,谢谢!

  • 求教关于变电站接地问题

    求教高手:在220kV/66kV变电站中,我们在计算入地短路电流时,只考虑220kV系统吗?如果66kV不接地系统发生异地两点接地短路,用不用考虑这个两点接点的短路电流呢?

  • 关于35KV变电站各种端子箱

    请教各位老师同仁,谁能给俺介绍一本关于35KV变电站各种端子箱(PT,断路器等的端子箱)的书籍,或能给俺发一份资料亦可.万分感谢了!! 我很苦恼!着急用一些资料.谢谢了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!

  • 关于变电站容量的一点疑问

    风电场可研设计一般一期设计49.5MW,远期200MW,升压站怎么预留设备位置扩容后 中控楼、高低压配电房及室外配电相应的一个空间变化缺少概念个人感觉200MWhe 49.5MW的主变型号不一,空间占用大致差不多,多几个接线位置把?小弟不是电气专业这方面不太懂