1、并联电容补偿装置可否置于箱变内,还是要单独设1套装置?2、容量315kVA,能否做成35/10.5/0.4kV的三卷干式变压器?若可以,与普通35/0.4kV普通变成本会受到多大影响?[ 本帖最后由 lisoloist 于 2012-12-26 14:09 编辑 ]
兄弟刚接触电力输配电行业,目前做销售,恳请高手指点,箱式变压器和箱式变电站是一回事吗?YXBW-12/0.4-1250KVA终端箱式变压器;
箱式变电站在我们日常生活中是很常见,也是必须存在的,然而其如何进行避雷呢?对于箱式变电站的避雷方式,如下有几种: 1.设置良好的接地线 箱式变压器接地并不能确保变压器无雷击之虑,但良好的接地可降低变压器(或中性线)上雷电高地电位,减轻高地电反击强度。变压器良好接地可泄放更多雷电流,避免或减轻雷电流对低压终端 用户的危害。要改良变压器接地性能,除尽可能降低接地工频电阻值外,还要尽量用短、直、粗的接地线以降低线感。 2.进行全面的高压瞬态等电位连接 对变压器常态非等电位部位全部实现高压瞬态等电位连接,包括在变压器高压侧和低压侧分别安装高压、低压避雷器各3只,所有避雷器与中性线、箱式变压器壳和其它金属的支撑件共同接地。连接处理之后,遭到雷击时,变压器所有金属部位的电力瞬时同升同降,因而变压器不会被雷电损坏。 目前,在箱式变压器的高压侧和低压侧安装避雷器是最有效、最简单的方法。
箱变有多种分类方法,如按产品结构可分为“ 组合式变电站” 即“欧式箱变” 、预装式变电站即“美式箱变”;按安装场所可分为户内、户外;按高压接线方式可分为终端接线、双电源接线和环网接线;按箱体结构可分为整体、分体等。 组合式变电站 “ 组合式变电站”是将高压开关柜设备、配电变压器和低压配电装置三个不同的隔室内,通过电缆或母线来实现电气连接,所用高低压配电装置及变压器均为常规的定型产品。
变压器容量为1600kVA,1台高压进线,选用真空负荷开关(额定电流630A,开断电流25kA);1台高压计量;1台出线,选用负荷开关配熔断器,低压侧1进线柜,2台200kVar电容补偿柜,2台出线柜。这样做,是否符合规范?哪位有更好的方案?
一个商业街改造项目,需要在室外建一个商业活动的舞台,舞台为永久性构筑物,为了节约占地空间,计划在舞台底下安装一座箱式变电站,就像是给箱变搭一个三面敞开的顶棚。如果箱变的高度按2.5米考虑,那么舞台底下的最小净空高度应该怎样确定呢?规范有要求吗?
垫层C-15混凝土,底壁C-20混凝土顶盖增设预埋件4个 台阶下挖1.8M沉砂。用C20混凝土浇筑,钢材采用二级钢、转角放拉结筋。
箱式变电站通用技术协议,需要的话可以下载下来参考参考!
箱式变电站中变压器低压侧中性点直接接地,低压侧零排接到变压器中性点上。我现在就有一个疑问,为什么低压侧零排不能直接接地,非得接到变压器中性点上?
公司接了个2000KVA的箱式变电站的单子,按规定,箱式变电站最大只能做到干变1250的。。。我们这还是S11的变压器。。(开会再聊)
想请教各位大侠一个问题,本人初做道路照明设计,现在有条市政路,路中间是排水沟,为了不通过排水沟,想在路两侧各设置箱式变电站,请问单侧多大距离范围设置一个变电站
文件格式:PDF 文件大小:8.64 M
图纸简介: 图纸包含:一次系统图,二次配线图,明细等。 投稿网友: wangzhanfeng2012 上传时间: 2013-08-15
各位同行,本人遇到一个很棘手的问题,接手一个35KV美式箱式变电站(光伏逆变)的项目设计,由于以前从未在这方面有过接触,请问各位有没有做过此类项目,一起讨论下,在下不胜感激。有私聊的可以联系我qq272958304
小弟初来咋到,请问箱变基础是直接套用通用基础图纸吗? 查找了好多资料,没看明白在设计的时候是否需要像设计民用建筑基础那样输入地基参数和荷载?请指教
欧式箱变的正式名称叫高低压预装式变电站美式箱变得正式名称叫组合式变压器欧变更侧重一个完善的,周全的保护,以及功能的齐备。美变则侧重结构简单,成本低廉。
本帖最后由 行在路上 于 2016-1-4 13:57 编辑 2016年注册电气工程师基础考试群145322877 箱式变电站帖子都写完了,结果一不小心弄没了,又不知道怎么恢复,又重新打了一遍,有点醉~~~1.什么是箱式变电站?
1 美式箱变与欧式箱变的区别 箱式变电站(简称箱变)一般由高压室、变压器室和低压室组成。根据产品结构不同及采用元器件的不同,分为欧式箱变和美式箱变两种典型风格。我国自70年代后期,从法国、德国等国引进及仿制的箱式变电站,从结构上采用高、低压开关柜,变压器组成方式,这种箱变称为欧式箱变,形象比喻为给高、低压开关柜、变压器盖了房子。从90年代起,我国引进美国箱式变电站,在结构上将负荷开关,环网开关和熔断器结构简化放入变压器油箱浸在油中。避雷器也采用油浸式氧化锌避雷器。变压器取消油枕,油箱及散热器暴露在空气中,这种箱变称为美式箱变,形象比喻为变压器旁边挂个箱子。从体积上看,欧式箱变由于内部安装常规开关柜及变压器,产品体积较大。美式箱变由于采用一体化安装体积较小。从保护方面,欧式箱变高压侧采用负荷开关加限流熔断器保护。发生一相熔断器熔断时,用熔断器的撞针使负荷开关三相同时分闸,避免缺相运行,要求负荷开关具有切断转移电流能力。低压侧采用负荷开关加限流熔断器保护,美式箱变高压侧采用熔断器保护,而负荷开关只起投切转换和切断高压负荷电流的功能,容量较小。当高压侧出现一相熔丝熔断,低压侧的