首页 课程 资料 论坛
  • 车库--诱导风机的设计??

    在车库的通风和防排烟设计中,诱导风机开始普遍使用。请问对于2000平方的地下车库(是一个大空间),需要设什么型号的诱导风机?台数怎样确定?如果有着方面的图纸可以贡献一下不?谢谢大家!

  • 请教大家关于诱导风机的问题

    最近在做一个地下车库,车库内送风系统采用了风机以及诱导风机结合送风的方式,每台诱导风机200W请教各位高手这种诱导风机需要每台风机单独做配电还是可以一根干线拖动多台诱导风机?

  • 请教车库诱导风机的设计?

    在车库的通风和防排烟设计中,诱导风机开始普遍使用。请问对于2000平方的地下车库(是一个大空间),需要设什么型号的诱导风机?台数怎样确定?如果有着方面的图纸可以贡献一下不?谢谢大家

  • 诱导风机和轴流风机的区别

    在了解诱导风机和轴流风机的区别之前首先为大家介绍下什么是诱导风机以及诱导风机的特点。诱导风机的工作原理是由以系统设计、适当布置的多台诱导风机喷嘴射出的定向高速气流, 诱导室外的新鲜空气或经过处理的空气,在无风管的条件下将其送到所要求的区 域,实现最佳的室内气流组织,以达到高效经济的通风换气效果。简单的说,就是通过诱导,进行空气的传递。 混混流式风机结合了轴流式和离心式风机的特征,外形看起来更像传统的轴流式风机。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。风机主要有叶轮、机壳、进口集流器、导流片、电动机等部件组成。风机叶轮采用有子午加速特点的扭曲平板焊接在轮毂上。经动平衡校验,超速试验,有良好的空气动力性能。机壳采用圆形,与消音功能的集风器联接成整体。风机出口装有导流片,具有良好的气流分布,压力稳定流式风机结合了轴流式和离心式风机的特征,外形看起来更像传统的轴流式风机。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,

  • 诱导风机喷射角度的确定

    在选择诱导风机布置喷嘴时应考虑不同层高而采取不同安装高度倾角(与水平面夹角),如层高小于2.5米时,安装倾角取0°,层高在2.6~3.0米之间时,安装倾角取15°,层高在3.1~4.0米之间时安装倾角取20°,层高在4.1~6.0米之间时,安装倾角取30°

  • 关于诱导风机的安装规范哪位大神有啊

    有没有关于诱导风机的规范?图纸上只有安装平面图,风机具体标高没有,第一次接触这种风机,还有支吊架怎么布置也没有。跪求大神指点,万分感谢。

  • 请教关于诱导风机的使用问题!急!

    我们要做一个地下车库,原设计采用的是普通的风道排风、排烟及送风系统,未采用诱导风机看了许多工程,多数开始用诱导风机加风道系统二者结合的方式,请问采用后者可否节省投资,效果如何?请高手指点谢谢

  • 求助:诱导风机 选型的问题

    本人第一次设计地下车库的诱导通风系统,所有手头能查到的资料,都是只能根据车库的面积来算出所需的诱导风机的个数,都没有涉及到如何选择诱导风机的风量。拿我手头的样本举例,几种YDF风机的风量从650-1350不等,哪位哥们能给解答一下,不胜感激!qq:42525768

  • 诱导风机是否可以用于排烟?

    诱导风机可否用于地下车库的排烟兼排风?是否有能在280摄氏度下工作30分钟以上的诱导风机产品?[ 本帖最后由 x0454 于 2008-7-24 13:42 编辑 ]

  • 求诱导风机国产及进口品牌

    1.求诱导风机国产及进口品牌2.在网上看见Fläkt Woods(富瑞得集团)。不知道这个公司于日本的专业诱导风机厂家富列克特(Flakt)是什么关系。另外富列克特(Flakt)的官方网站是?

  • 风机盘管和诱导器安装施工工艺

    一、作业工具:电锤、手电钻、活扳手、套筒扳手、钢锯、管钳子、手锤、丝锥、套丝板、水平尺、线坠、墨盒、手压泵、脚手架、木增、压力案子、汽焊工具等。二、作业条件:

  • 风机盘管及诱导器安装质量管理

    依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-20021、范围<

  • 请教,车库的防排烟中诱导风机起什么作用?

    请教各位高手,我看到一个车库通风及防排烟设计,里边布置了20个诱导器,有单独的机械送风;机械排风与排烟是一套系统。我就不明白这些诱导器起什么作用?另外,我在这个论坛上也看到排风与排烟是一个系统时排风量与排烟量的讨论,一般情况排烟量排风量相同吗?确定了风量,布置风口,假定流速,设计好管径,算出阻力损失(怎么计算全压),选择风机,是不是就这么设计?请指教。谢谢!

  • 地下车库通风使用诱导风机的条件

    最近参观一些车库,看到有的车库内送风系统采用诱导风机作为换气、送风,而不是采用常规的风管系统。个人感觉从成本和降低车库标高上作用挺大的。想请教各位其使用条件是什么?另有何缺点?

  • 急求诱导风机厂家联系我

    我现在做几个地下车库的设计,采用只能型诱导风机系统,有在苏州做诱导风机的请速度联系我!QQ:24088165,E-mail:x0452@163.com

  • 某小区地下车库采暖诱导风机通风拍样图纸

    图纸简介: 某小区地下车库采暖诱导风机通风拍样图纸,图纸包括设计说明,地下车库1采暖平面图、地下车库1通风及防排烟平面图、采暖系统图等等。 投稿网友: wanghai1112 上传时间: 2013-08-06

  • 风机盘管及诱导器安装工艺标准

    风机盘管及诱导器安装工艺标准

  • 请教:地下车库排烟系统及诱导风机的问题

    请教各位高手~~谢谢!1.不同的防火分区的补风可以由一个进风机房负担吗?2.在使用诱导风机且没有通往室外出口的时候,补风风机需要设置吗?3.补风的风管需要拉到很远吗?还是就将风口设置在机房口呢?4.如果设置人防排风,人防的排风可以和平时的补风共用一根风管吗?如果可以的话,风管是不是要拉到很远,以保证战时送风的效果。谢谢各位老师啦!~~~

  • [请教]诱导风机安装在特殊场合如何计算风量?

    [请教]诱导风机安装在特殊场合如何计算风量?

    在工作上遇到一个难题.诱导风机的工作原理是:由诱导风机机组喷嘴射出的定向高速气流,诱导室外的新鲜空气或经过处理的空气,在无风管的条件下将其送到人们所希望送到的区域。通常无风管诱导性风机都是用在隧道、停车场、地铁站等地方。而如果改用在VRV室外机平台。(此处的地理环境如图所示)那么该处的诱导风量该如何计算?并且由于诱导风机一般都安装在室内所以现在市面上产品好像都无防水性,而此处的风机又该如何安装呢?

  • 车库采用诱导风机和采用传统风管进行机械通风的利弊

    现有一车库,含有14个防火分区,每个防火分区都近4000平,车库层高3.9,采用柱帽结构。各防火分区非常不规则。整个车库含有两个车库出入口。目前我做的是传统的风管式机械排风排烟,机械送风。每个防火分区设两套排烟排风机,一套补风机。可是甲方想要让全部改成诱导风机。我想知道这两套方案最大的优缺点各有什么?目前本人只知道诱导风机适用于层高较低的车库。请各位前辈指教一下,传统风管式通风排烟和诱导风机+排烟排风机+补风机的系统有什么其他的优缺点吗?