  • 关于排烟风机耐高温时间的分歧

    在设备检测中发现:1、《高层建筑防火规范》8.4.7条 排烟风机应保证在280度时能连续工作30min .2、《消防排烟风机耐高温试验方法》,对于排烟风机的要求,同上。3、《地铁设计规范》19。1。42,保证能在250度时能连续有效工作1 h.两者在时间和温度上的描述是不同,现在地铁用的排烟风机中,设备进货的耐高温试验报告,按280度时能连续工作30min 做的实验。 请释惑! 谢谢!

  • 排烟风机-高温保护器温度设定

    BAS要求安装排烟风机的高温保护点位,购买了江森的A25高温保护器;是当温度升高时切断空调或通风机的运行,但查不到应设定在几度动作?应该设定在几度的时候开始动作呢?

  • HTF消防高温排烟风机常用参数及安装

    HTF消防高温排烟风机常用参数及安装

    HTF消防高温排烟风机常用参数及安装: TF系列消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。 消防高温排烟风机安装 消防高温排烟风机在地下排烟工程中应用至关重要,要提高其性能及寿命,一定要正确安装,安装步骤如下: 1、风机安装时应对各部件进行全面检查,机件是否完整,各部件联接是否紧固。 2、风机在露天使用应有防雨措施。 3、在运转时如发现有剧烈的振动撞击等反常现象必须立即停车检查。 4、按期清除风机内部积灰、污垢等杂质,并防止锈蚀。 常见参数见下图 <

  • 高温冷藏间冷风机的化霜

    高温冷藏间(库温0°C至5°C),一般情况下用来储存蔬菜水果。因其蒸发温度低于0°C,冷风机照样会结霜,而且因库房湿度大,其结霜速度较快。正常情况下,每天需化霜数次。如果向通常采用电热化霜的方式,会浪费很多电能。我的做法是,不采用电热化霜的方法,而是采用风机化霜的方法。即:在制冷机组电路控制上采取措施,当库温升至设定的上限时,先令冷风机风扇运转数分钟,待冷风机盘管霜层融化后,再令制冷机组运转制冷。风扇运转时间由时间继电器控制。采用这种方法,冷风机化霜过程,也是制冷过程(霜层融化,吸收库内热量),一举两得。该做法已经过实践检验,效果很好。现抛砖引玉,供同行借鉴。

  • 高温蒸汽暖风机的适用场所

    所谓高温蒸汽暖风机是相对常温蒸汽型暖风机而言的,一般是指风机中电机的温度承受范围。当环境温度高于45℃时或潮湿时,为保证暖风机安全和使用寿命需使用

  • HTF高温消防排烟风机叶轮保养知识

    HTF高温消防排烟风机叶轮保养知识

    HTF高温消防排烟风机叶轮保养知识: 保养一、铲除风机叶轮表面的尘埃、油、锈杂质,使之显露金属。 保养二、查看风机叶片是否有裂纹等缺点,如有裂纹等缺及时处理。用耐磨焊丝对风机叶片的磨损、损害部位补焊,叶片和侧板磨损部位进行耐磨堆焊5mm厚,保证堆焊处油滑过渡,部分可焊到8mm厚,磨损较焊成搓衣板状条纹。 保养三、风机叶片堆焊进程要分段焊接,尽量控制热输入,并开释,减小叶片变形。保养四、堆焊进程要对称施焊。 如果还有不明白的都可以给我留言

  • 加厚外壳SWF型高温混流风机一般套什么定额

    加厚外壳SWF型高温混流风机一般套什么定额

    加厚外壳SWF型高温混流风机一般套什么定额: 我们定额上将风机分为引风机及通风机(鼓风机),离心式风机的定额套用:这个要看安装在什么地方,送风系统采用通风机(鼓风机),回风系统采用引风机。 通风机按正、负压方式使用时,分为: 1.引风机:负压使用; 2.鼓风机:正压使用; 鼓风机一般是将空气送入系统,工作温度在80度以内。 引风机是将空气从系统中抽出,一般工作温度要达到150度 如果用户在调节风阀后造成不能满足系统要求,这个时候就需要考虑更换风机;正常情况下,风机启动是要关闭风门的,那就是说当关闭风门的时候风机不会负载定额是指在一定的技术和组织条件下,生产质量合格的单位产品所消耗的人力、物力、财力和时间等的数量标准。油站漏油,调节油压不不乱。

  • 鼓风机出气口处出现高温的痕迹

    鼓风机出气口处出现高温的痕迹

    如图示江苏百事德,BK9020,75kW使用过程中发现有如图示的烧烤的痕迹,周围还能闻到糊味请问有可能是哪儿出的问题

  • 工业高温度暖风机应用新选择

    工业高温度暖风机是工业上高温场所用暖风机的统称。主要应用于烘干房系统。在烘房温度不断升高普通暖风机无法承受的情况下应运而生,此种情况大大扩展了

  • 关于风机盘管的一些困惑

    小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了

  • 关于立式风机盘管的求助

    我这有个商场,在楼梯间有立式风机盘管,但是没有冷凝水的管道,设计图纸上就没有画,我想问一下这是设计的失误,还是不用安装冷凝管。

  • 请教关于小型风机的问题

    24V 400W的小型风机,有问题请教大家:1、风机发出的是三相交流电,请问达到额定风速时,三相中任意两相的电压是多少,最高能达到多少呢 ?2、一般风速是多少时,可输出这个直流24v呢?这个DC24是在风机控制器上的电池正负端测出的吗?3、实际情况是风机三相交流电任意两相都达到接近50V了,风机控制器那里电池正负端电压才5v,是不是控制器又问题?谢谢大家

  • 风机盘管不出热水怎么办

    风机盘管不出热水怎么办江苏森泰环境可以为你解决这一类问题风机盘管不出热水.风机盘管进水是热水.出水是凉水.吹不出热风来.我现在都急坏了.就一台风机盘管出现这个问题.进出水阀门都是好的.这是什么情况若何去解决.请空调高手帮个忙.今天江苏森泰环境来帮你们分析一下: 如果进水确定是热水,而出水是冷(比较冷的水),那么你看一下:进水时的流量是否比出水时的流量大很多?如果是的,那么可能是这台风机盘管的管道里(不是盒子进出水管)有堵塞现象,引起了水循环流量的减少,所以尽管其进出水管道都是正常的,也会因为由于水流量降低而得不到需要的热能,这样出水管口处的水温就会比较低了,此风机盘的效率也会下降很多甚至是无制热效果。解决的办法,一般是取下此风机盘机组,在出水

  • 风机盘管上下护板为何有沟槽?

    大家知道风机盘管的下护板上有一道沟槽且开有小洞,那是因为排水用的。为何上护板也开有沟槽呢?请各位大侠指点啊 谢谢

  • 40匹的水冷高温机 DD360的冷风机配38冷吨的膨胀阀可以吗?

    1000立方的水果库,我用的是40匹的水冷高温机 DD360的冷风机配38冷吨的膨胀阀可以吗? 温度老是拉不下来,冷风机结霜也不均匀,请教老师们,我现在应该怎么办呢?

  • 风机盘管图块大家觉得如何?

    风机盘管图块大家觉得如何?

    本帖最后由 请勿飞扬 于 2013-2-27 14:03 编辑 大家觉得天正风机盘管图块怎么样? 会不会打印出来不好看?

  • 如何对风机盘管进行保温

    风机盘管系统是由冷水主机供给冷冻水,水温通常只有8℃左右,所以其冷冻水的供、回水管,冷凝管和凝水盘的温度都比较低,在夏季容易出现结露,必须进行保温,而且对保温的要求也比较高。然而保温措施并不是轻而易举的,宝信这里为大家做个介绍。 由于保温材料和施工的原因,未能将保温材料紧贴在风机盘管的管壁或管件上,以致保温材料与管壁之间存在一定的孔隙,当空气进入孔隙中碰到低温管壁时,便产生凝结水,凝结水越积越多,就会渗出,弄湿吊顶。例:因采用玻璃棉管壳保温,在阀门等不规则管件上不易将之紧贴,管件表面产生凝结水并吸入管壳内,整个玻璃棉管壳吸足水后冷凝水滴出,弄湿吊顶。还有的工程是凝水盘未做保温,从而在凝水盘下形成二次凝水,浸湿吊顶。

  • 到底是水泵还是风机控制?

    到底是水泵还是风机控制?

    某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?