首页 课程 资料 论坛
  • 江西省奥体中心游泳跳水馆暖通设计

    江西省奥体中心游泳跳水馆暖通设计

    摘要:对江西省奥体中心游泳、跳水馆工程进行简介,对空调冷热源设计、空调通风及采暖系统设计中的一些做法进行介绍和分析。该项目设计中,采用了地源热泵、排风热回收、地板辐射采暖等节能措施;在空调通风气流组织上结合场馆特点进行了合理的规划;采取了一系列综合措施来实现建筑围护结构的防结露。关键词:空调冷热源地源热泵气流组织型式地板辐射采暖 HVAC System Design for Swimming and Diving Gymnasium of Jiangxi Provincial Olympics Sports Center JI Jin-xing The Architectural Design & Research Institute of Tongji Kaiyuan Abst ract : The project of Swimming and Diving Gymnasium of Jiangxi Provincial Olympics Sports Center was briefly introduced. Some techniques in h

  • 惠州体育场及金山湖游泳跳水馆建筑设计方案招标的公告

    详细信息祥:http://ghjs.huizhou.gov.cn/manage/gongshigonggao/200622792703.htm项目类别:建筑设计省 份:广东省 项目地点:惠州市惠城区招标单位:惠州市规划建设局 2010年广东省第十三届运动会将在惠州市举行,为满足承办要求,并起到拉动惠州城市建设,带动体育及相关产业发展,创造市民热爱的公共活动场所,构筑具有城市标志性特征的地区和景观等作用,经市人民政府批准,拟在惠州市惠城区建设惠州体育场、金山湖体育馆及金山湖游泳跳水馆比赛场馆。为此惠州市规划建设局受市政府委托拟通过面向全国范围公开招标的方式选择优秀的、具有丰富的体育建筑设计经验的甲级建筑设计单位承担上述比赛场馆的设计任务。现热忱欢迎符合条件的设计单位报名参加投标资格预审。 一、项目名称:惠州体育场、金山湖体育馆、金山湖游泳跳水馆 二、项目位置:惠州体育场选址位于惠州新一中东北面;金山湖体育馆选址位于惠淡大道边、惠州学院校门北侧;金山湖游泳跳水馆选址位于惠淡大道边、惠州学院校门南侧。

  • 2010年亚运会游泳跳水馆大跨度管桁架屋盖钢结构设计

    论文:2010年亚运会游泳跳水馆大跨度管桁架屋盖钢结构设计

  • 深圳游泳馆跳水馆清水砼施工方案,2001

    中建五局本工程4300个座位看台、四个楼梯墙、四个桅杆柱为清水砼,施工完毕后其表面不做任何装修,看台分四个区,最长为67200mm。第一 章 概 况 31.1编制依据 31.2 工程概况 31.3 施工条件 3第二章 施工总体安排 32.1施工准备 32.2 劳动力计划 42.3 主要机具设备 42.4 施工进度计划安排 52.5 项目管理人员组织机构 5第三章 施工方法 53.1 钢筋工程 53.2 模板工程 93.3 砼工程 12第四章 技术质量保证措施 164.1 钢筋工程质量验收标准及保证措施质量要求 164.2 模板安装质量验收标准保证措施 194.3 砼质量验收标准及保证措施 23第五章 节约材料措施 24第六章 成品保护 24第七章 安全、环保、文明施工 267.1安全 267.2 环保与文明施工 27[

  • 跳水馆建筑设计要点大家有没有好点子

    本人正在做一个跳水馆,因为第一次接触此类设计,有关设计要点很模糊,比如室温控制,灯光,吸音等问题,以及配套健身房地坑设计及跳板设计,有劳大家了!谢谢

  • 青岛市游泳跳水馆钢结构网架安装工程

    很不错的奥运场馆钢结构安装论文

  • 室内游泳馆通风空调设计

    游泳馆室内设计参数 对于新建室内游泳池设计参数取值的建议:以往,国内酒店的室内游泳池的设计水温(即泳池水表面温度)大多采用27℃,冬季室内干球温度通常定为29℃。我们在调研过程中发现,即使在水温为29℃,空气温度为29℃,相对湿度为78%的休闲型的室内游泳馆中,在馆内游泳的四位年青人出水后都有冷感;而在一个室内干球温度31℃、相对湿度60%的SPA的浴池大厅内调研时,受访者无论长幼均无不适的冷感或闷热感。如今,已经有一些有经验的酒店管理公司提出,酒店中的休闲型的室内游泳池的水温宜提高到30~32℃,其室温应为31~33℃;此前,上海金茂大厦凯悦酒店的室内游泳馆在其设计和运行中,均已将游泳馆池厅的室温提高到31℃。因此,在具体的工程设计中室内游泳馆池厅的温度以及池水温度究竟如何取值,应事先与建设方或管理公司充分沟通后确定。相关的检测资料表明,当环境的相对湿度在40%~60%的范围内时,空气中可检出的细菌、病毒和微生物数量极少,有的几乎为零;但过低的相对湿度会加速水分的蒸发,造成从泳池中出来的人会

  • 成都瑜伽馆装修设计理念

    成都瑜伽馆装修设计理念

    成都瑜伽馆装修设计理念

  • 游泳馆及展厅的空调末端设计

    请各位高手给小弟指点一下在这套图纸中存在那些不足,小弟在此谢过了!!!

  • 上传游泳馆空调设计_0.part1

    游泳馆空调设计超星格式 1

  • 恒温恒湿游泳池怎样设计?

    我现在做一室内游泳池,要求恒温恒湿,尺寸:16000*25000,层高4米,该怎样设计呀,请高手指导!!!

  • 江西省奥林匹克体育中心游泳、跳水馆制冷机房及锅炉房设计图纸(10张)

    图纸简介: 1.江西省奥林匹克体育中心游泳、跳水馆制冷机房及锅炉房的设计图纸。 2.图纸内包括制冷机房及锅炉房两套图纸,制冷机组为水源热泵机组,冬季制热,夏季制冷。锅炉房提供池水加热及洗浴用热一次水。 3.包括设计说明、详尽设备表、流程图、平面图、大样图。 投稿网友: suyutong1993

  • 北方某游泳馆暖通空调设计要点

           目前正在讲某大学体育馆游泳馆的设计,分享一篇关于游泳馆暖通设计的文章。

  • 2015年度蛇形馆设计方案

    2015年度蛇形馆设计方案

    © Steven Kevin Howson / SelgasCano 第十五届蛇形画廊是由

  • 世纪莲花游泳馆馆建筑图

    图纸简介: 简洁、分布合理。满足游泳池设计要求及竞赛需求 投稿网友: maniuj 上传时间: 2013-08-11 图纸省份:

  • 上海某天象馆空调设计简介

    发一个大设计院的东东 希望对大家有用

点击加载更多

游泳跳水馆设计

游泳跳水馆设计专题,为您提供游泳跳水馆设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与游泳跳水馆设计 相关的专业交流讨论,更多游泳跳水馆设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度