首页 课程 资料 论坛
  • 防排烟及送风风机如何选

    我现在刚接触防排烟这部分,现在某地下室需要设防排烟及送风,我在图集07K103-2上看到一些风机的选型,可是不太明白呢。送风机有GXF及SWF型号,我在别人图上还看到有GYF型号,请问都是什么时候用什么型号啊?排风有HTF等型号,什么时候用啊?在线等,不胜感激 谢谢[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-6-9 15:47 编辑 ]

  • 排烟排风风机合用的问题

    请教:当排风排烟合用风机和管道时,通风用时,风管上的阀门应该是常开的;当发生火灾时,所有的阀门还是开启状态,就会影响排烟效果啊!请高手不吝赐教`

  • 排烟兼排风风机配电问题

    大家排烟兼排风风机是如何配电的啊?现在有人提出,要求风机平时由平时电供,消防负荷时由2路专用消防负荷配电,也就是说到风机要3路电过去,有这个必要吗???

  • 有关地下车库补风风机的选择?

    遇到个问题: 地下车库有一个防火分区,分为两个防烟分区。而在这个防火分区中只有一个补风井,那么这个补风井的补风量是按照两个防烟分区算还是按一个?另外,计算出的平时送风量大于排烟补风量,又该如何选择风机呢? 求大神指点!

  • 加压送风风机的出口风速问题

    有问题请教各位: 剪刀楼梯间合用风道,送风量为42000m3/h;风机安在屋顶面。由于建筑要求,风口的高度限制为0.5m,这样的话我按15m/s的风速考虑,风口宽度就需要1.6m,这是新的问题是建筑就需要在顶部把风口横向拓宽,由于是新手,他们就问风速需要15m/s吗?请各位指教。谢谢!

  • 正压送风风机入口是否要设置止回阀

    请教大家,如果楼梯间是自垂百叶风口,正压送风风机处要设置止回阀吗,这个止回阀有什么作用,是防止风倒灌吗,审图的说自垂百叶风口密封效果不好,我觉得没有必要,如果阀门出现问题可就危险了,请高手解答

  • 关于排风风机选择的疑问?请大家指点

    本人有个疑问想问下,就是,在进行排风风机的选择时,假如我计算需要排风量为:30000,计算得的最不利环路损失为300Pa,假如我现在选择一台风量30000,风压500Pa的风机时,在运行的时候会出现什么情况,风量会超过30000很多吗?这样选择是不是不太合理的(好像经常会有没有完全合适风量和风压的风机的情况吧)?还有就是如果选择的风机为排风兼排烟,选择双速风机,是不是要用排风量和排烟量分别进行水利计算,计算出不同的最不利损失进行选择?

  • 求教关于人防排风风机风压选择

    请教人防用于清洁通风的排风风机的风压怎么计算?07FK01里5个示例,只有P33的一个二等人员掩蔽所标注了轴流排风机参数为风量7000,全压500Pa。风管用的是1000*320。08FJ06的P49页选的是风量1600,全压280Pa。风管用的是400*250。两份图纸中,干厕位置都距离排风口部很近,风管尺寸选择也都很合理,风速不高,不存在管道太小、太长导致风压损失过多的问题。但前者的风压500Pa,个人感觉是不是太夸张了?一般清洁通风时,排风量是按进风量的80%~90%选取,整个地下室是一个正压状态,进风风机无论是选离心风机(有电站保证供电)或电力人力两用风机,风机风压一般选择1250~750之间,但排风风机应该就没必要这么高了吧,200~300Pa怎么也都应该够了啊。请教,人防用于清洁通风的排风风机的风压怎么选择?有没有什么计算公式的?

  • 地下室加压送风风机选型问题

    我有个地下室,只有一层,要对楼梯间和合用前室加压送风,只对地下室送风,楼上不送,楼梯间的一个出口单扇门,合用前室两个出口双扇门,我根据红宝书上给的送风量,对楼梯间加压送风,单扇门乘0.75系数,也就是16000X0.75=12000,合用前室12000X1.5=18000,规范要求楼梯间正压50pa,合用前室25-30pa,我选择楼梯间的风机是风量18342m3/h,p=288pa,合用前室风机20381m3/h,p=252pa,请问这样选择合理吗?楼梯间的风量比合用前室小这样对吗

  • 墙壁新风风管与轴流风机的间距

    如题,某食堂在同一面墙上设有新风机,现厨房厂家为排放洗消间的水蒸气在该面墙上准备安装轴流风机,请问出墙的新风风管与轴流风机的间距应不低于多少?最好能有设计规范的条文,谢谢

  • 四出风风机盘管校核问题

    请问各位,查到的四出风风机盘管的样本,只有风口的长度有尺寸,宽度没有。这种风盘的送风方式是侧送吗?还是其他的,应该怎么校核?在校学生,问老师,老师也不说。希望各位能帮忙解答一下,谢谢

  • 多台排烟风机能共用一台补风风机吗?

    请教下各位大神,现有一改造项目,因现场限制,5个防烟分区设置3台机械排烟风机,1台补风机。3台排烟风机排烟量相差很大,这样的情况下,补风机该如何设置呢?补风量要满足最大排烟风机排烟量50%的情况下,就超出了小的排烟风机排烟量的80%。补风机能不能做成双速风机?

  • 仓库、厨房及高档场所的通风风机选型总结

    一、仓库通风 首先,看仓储货品是否是易燃易爆货品,如: 油漆仓库等,必须选择防爆系列风机。 其次,看噪声要求高低,可以选择屋顶风机或环保式离心风机,(而且有款屋顶风机是风力启动,更可以省电呢)。

  • 车库排烟风机或则排风风机的压力怎么算?新手请教.

    一新手,想请教下,排烟风机和排风风机的风压应该怎么计算?我根据公式算出风机的风量,但是书上没有介绍怎么算风压,请高手指教,先谢了.

  • 关于厨房排油烟风机兼事故排风风机的选型

    我这个项目厨房排油烟风机,设计院的选型是某个厂家的轴流风机改型的所谓厨房排油烟专用风机,风机吊装在为厨房、餐厅服务的专用空调机房机房内。排油烟风机兼做厨房煤气事故排风,所以设计院要求电机为防爆的。我认为这样是没必要的,建议修改为离心式风机即可,电机也为普通型,理由是离心风机的电机、皮带、传动轴均在排放气流外,如果还要求选用防爆电机,那么空调机房内的空调机组、电气设备是否都要求防爆呢?请大家提供点建议吧

  • 楼梯间正压送风和前室正压送风风机风压

    红宝书和 参考书均指出 若风量和管道尺寸一致时,楼梯间正压送风 和前室正压送风所选的风机压头比较时,前者小。理由是楼梯间逐渐风量变小。但是没有考虑到楼梯间正压送风时,每隔几层有一个局部阻力。而前室送风没有,因为前室的风口是常闭的。考虑到局阻的数量级大于沿程阻力,应该二者的压头基本一致。不知道大家如何理解?

  • 火灾时排风风机与送风风机何时停止工作

    我是新手,请问火灾时平时用排风风机与送风风机什么时候停止工作啊,是与火灾报警联动,当火灾一发生就停止工作,还是等防火阀关闭了之后再停止工作啊,如果没有火灾报警系统,在火灾时风机又是怎么控制关闭的。。。

  • 请教风机盘管接出的送风风道尺寸

    请教风机盘管接出的送风风道尺寸

    一、吊顶的风机盘管(下图),接出风道向房间送风,这段风道的尺寸,我请教了公司里的两个人:甲:跟风机盘管的出风口尺寸一样大,不管风速乙:按照风盘风量及风道风速4~5米计算风道尺寸这两种方法得到的数据不一样的,不知道哪个是对的二、再请教个天正的问题:还是风道的问题,选择不同尺寸的风道,下方计算出的风速,是用颜色区分的,不知道各种颜色分别代表什么含义,合适还是不合适,我百度了没找到答案,如下图

点击加载更多

全风风机

全风风机专题,为您提供全风风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与全风风机 相关的专业交流讨论,更多全风风机相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

箱式变电站壳体

室外箱式变电站