首页 课程 资料 论坛
  • [贴图]变电站建筑之直流屏

    [贴图]变电站建筑之直流屏

    [贴图]变电站建筑之直流屏

  • 变电站直流系统异常分析和处理

    知识点:变电站异常处理

  • 220KV变电站直流系统二次线

    呵呵,今天也给大家提供一些图纸可供参考如有不足,请多指教

  • 变电站直流监控系统的实现[转贴]

    摘 要 提出了一种可对无人值班变电站内直流设备进行远方监控的系统,它利用了站内的电话通道,可以实现:直流设备远方监控、直流设备运行历史查询和设备运行异常的情况上报等功能。 电力系统中的直流电源部分由蓄电池组、充电设备、直流屏等设备组成。它的作用是:正常时为变电站内的断路器提供合闸直流电源;故障时,当厂、站用电中断的情况下为继电保护及自动装置、断路器跳闸与合闸、载波通信、发电厂直流电动机拖动的厂用机械提供工作直流电源。它的正常与否直接影响电力系统的安全可靠运行。 过去,电力系统的各个变电站都有人值守,可以对直流设备的运行状态进行定期检查,因而可以及时发现并处理其出现的异常现象,保证变电站的安全稳定运行。目前,电力系统推广无人值班变电站,虽然调度中心可以通过远动通道获取变电站运行情况的实时信息,但是对于直流部分只能得到少量的重要信息(包括:遥信量——充电机交流电源故障,充电机故障,直流绝缘接地,直流电源电压异常;遥测量——控母电压)。它不能反映直流系统运行的详细信息,特别是它不能发现系统刚刚开始出现异常运行的情况,直到长期的异常运行发展为故障时才

  • 变电站直流方面的书那有啊

    变电站直流方面的书那有啊

  • 变电站直流监控系统的实现(转)

它不能反映直流系统运行的详细信息,特别是它不能发现系统刚刚开始出现异常运行的情况,直到长期的异常运行发展为故障时才上发调度,此时,事故

  • 变电站直流系统存在的问题及解决的办法

    变电站直流系统存在的问题及解决的办法

  • 请教一个变电站直流负荷统计问题

    220KV变电站,2台主变.220KV 8回出线,110KV 10回出线.均为双母线,专用母联.10KV无出线,请教,统计事故初期的直流负荷时候,应该按照多少回断路器跳闸来计算???

  • 变电站直流电源故障及处理措施

    1直流电源模块故障某变电站发生直流系统故障,当监控端发出“直流屏模块故障、直流屏系统故障总信号”经过一段时间后发出“直流屏电池欠压”。接通知后到现场检查,发现控制模块、充电模块显示屏无显示,模块风扇停止,模块处于失电状态。经查看各模块交流输入正常,监控系统显示模块故障。现场直流由蓄电池供给,情况十分危急。联系检修人员经更换损坏的直流模块后,直流系统恢复正常。事后分析当时该地区正发生雷雨天气,而该站又没在模块输入进线处装设C级、D级避雷器,从而使得直流模块被雷击而损坏。在安装调试时还发现当并列的电源模块间输出电压相差较大时,输出电流将会不平衡。故障分析时检查换下来的模块单元,还发现模块滤网

  • 关于《110Kv变电站直流系统接线图》的看法

    今日看到了一份《110Kv变电站直流系统接线图》图纸作者:马 推荐人:dian504省份:湖南文件大小:315k。本人长期从事直流系统的设计,明显看得出来,该图为原94年以前兴建的变电所所用的改造方案。从应用角度来看看,该方案目前可能与用户变工程还有一点关系,但在电网内,110KV变电所如采用该方案存在设计容量太大、备份过多、造价高的离奇等缺点,已不在设计典范中了。目前110KV变电所直流设备长期负荷约2.4A,如含通讯用设备,不过3A。所以大多数采用30A充电机+100Ah电池,形成一电一充的方案,安全系数远大于国标了。从无人职守变电站的需要来说,闪光回路也不存在了。该方案不应推荐。随后我准备上传一部分10KV、35KV、110KV、220KV、500KV的主方案图,其中220KV与500KV为国家典设,如板主不同意我就不发了。本人设计直流系统应用以达1000余套,仍感要不断学习,希望能与大家交流。关于110KV变电所直流容量可见江苏电力设计院的《35KV-110KV所典型设计》

  • 变电所的直流屏如何充电

    被总工提了意见,说我变电所的直流屏没有容量也没有充电回路 我想知道两台1250变压器 四个630的高压出线开关 一个630的高压联络开关 直流屏的容量怎么选 直流屏容量确定后 如何给直流屏供电 单相还是三相 开关和电缆怎么选

  • 变电站交直流电缆的使用

    变电站的控制电缆分为交直流电源和电流电压信号。我想问一下交直流电源用的电缆用VV动力电缆还是KVVP的屏蔽电缆。如果用KVVP这种电缆,屏蔽层还用不用做接地呢?我们习惯于交直流用KVVP-2×4,但是屏蔽层不用,两头都不做接地。查找了一下资料和强条,没有单独区分这种交直流控制电缆,反措上只是说微机保护的电流电压和信号需要两端接地。。。请指教

  • 求助,为何变电站需存在直流系统?

    变电站中直流系统是为控制、信号、自动装置、继保及断路器合闸提供直流电源,但是为什么不能用交流代替呢?除了因为控制、信号、自动装置、继保及断路器合闸需要直流外,直流和交流相比到底有什么优势呢?(为什么控制、信号、自动装置、继保及断路器合闸的电源不能制作成交流电)。希望各位老大指导!

  • 【求助】220KV变电站直流系统用蓄电池容量如何选择

    如题,是不是根据变电所内使用直流的设备容量来选择蓄电池容量?还是根据电力行业的相关规程规定?谢谢~~~~

  • 变电站直流系统接地的简易图解,便于理解。我说得对吗?

    变电站直流系统接地的简易图解,便于理解。我说得对吗?

    先看看现在能发出来不?[local]1[ 本帖最后由 chilliran 于 2012-12-12 23:36 编辑 ]

  • 110kV变电站电气二次接线直流系统.dwg

    图纸简介: 非常实用110kV变电站电气二次接线直流系统.dwg 投稿网友: qybcc88 上传时间: 2013-07-11 图纸省份

  • 求助:关于500KV变电站站用直流系统

    各位大侠,有对直流系统比较了解的吗?直流系统发生一点接地故障的时候(假设正极接地),绝缘监测仪上会有哪些报警信号?可以分析下具体原因吗?

  • 【求助】求高手指点变电站直流系统不平衡检测技术

    昨日,我厂35KV变电站发生了一起事故,6#动力变压器低压出线跳闸,经查综保无任何记录,后台监控显示在跳闸前6秒有直流母线绝缘异常报警和2支路直流接地动作信号,于是我们首先查看了直流系统,对直流控母进行了测量,显示控母正负对地都不稳定,在70V到160V之间波动,但是正负之间稳定为220V,然后又查到直流系统的绝缘检测装置,将其上的中性点插件拔出,再次测量情况有所好转但仍有波动,最后我们又咨询了厂家,他们说现在新做的直流系统就是这样,都有波动,叫什么不平衡检测技术。我对此不明白向大家请教:1、不平衡检测技术到底是什么原理?2、这种技术会影响控母正负对地电压吗?3、出线跳闸的大概原因谢谢!