首页 课程 资料 论坛
  • 220KV变电站直流系统二次线

    呵呵,今天也给大家提供一些图纸可供参考如有不足,请多指教

  • 变电站直流系统异常分析和处理

    知识点:变电站异常处理

  • 变电站直流监控系统的实现(转)

    摘 要 提出了一种可对无人值班变电站内直流设备进行远方监控的系统,它利用了站内的电话通道,可以实现:直流设备远方监控、直流设备运行历史查询和设备运行异常的情况上报等功能。 电力系统中的直流电源部分由蓄电池组、充电设备、直流屏等设备组成。它的作用是:正常时为变电站内的断路器提供合闸直流电源;故障时,当厂、站用电中断的情况下为继电保护及自动装置、断路器跳闸与合闸、载波通信、发电厂直流电动机拖动的厂用机械提供工作直流电源。它的正常与否直接影响电力系统的安全可靠运行。 过去,电力系统的各个变电站都有人值守,可以对直流设备的运行状态进行定期检查,因而可以及时发现并处理其出现的异常现象,保证变电站的安全稳定运行。目前,电力系统推广无人值班变电站,虽然调度中心可以通过远动通道获取变电站运行情况的实时信息,但是对于直流部分只能得到少量的重要信息(包括:遥信量——充电机交流电源故障,充电机故障,直流绝缘接地,直流电源电压异常;遥测量——控母电压)。它不能反映直流系统运行的详细信息,特别是它不能发现系统刚刚开始出现异常运行的情况,直到长期的异常运行发展为故障时才上发调度,此时,事故

  • 变电站直流监控系统的实现[转贴]

它不能反映直流系统运行的详细信息,特别是它不能发现系统刚刚开始出现异常运行的情况,直到长期的异常运行发展为故障时才

  • 35KV变电站GZDW-60/230-M直流系统图

    图纸简介: 35KV变电站直流系统图,图纸内容包括;直流系统原理图,直流屏正面布置图,主要元部件清单,硅调压装置原理图,告警回路原理图,微机监控器引用端子接线图,直流柜屏后接线图。 投稿网友: yong005 上传时间: 2014

  • 变电站直流系统存在的问题及解决的办法

    变电站直流系统存在的问题及解决的办法

  • 35kV变电站35kV高压系统图

    图纸简介: 35kV变电站35kV高压系统图,从进线到变压器馈线段,图纸内容比较简单,适合初 投稿网友: guitengyue 上传时间: 2013-02-28

  • 35kV-550kV变电站直流电源系统图

    35kV-550kV变电站直流电源系统图

  • 求助,为何变电站需存在直流系统?

    变电站中直流系统是为控制、信号、自动装置、继保及断路器合闸提供直流电源,但是为什么不能用交流代替呢?除了因为控制、信号、自动装置、继保及断路器合闸需要直流外,直流和交流相比到底有什么优势呢?(为什么控制、信号、自动装置、继保及断路器合闸的电源不能制作成交流电)。希望各位老大指导!

  • 重金悬赏400KVA箱式变电站系统图

    如题,本来找了几个样本,但上面画的跟实际的有点差距,还有就是不能拿来套用,下了几份图纸,但发现做的好的都没拿出来,拿出来的都是些不入眼的图纸,不知道网易怎么审查通过的.具体情况简要说明一下:多层办公楼,全三级负荷,6个左右的馈出线回路,6000平方,浙江杭州地区,请尽量选择本地企业产品。谢谢.另外.只有一天时间.加急.(以前没做过,本人琢磨着画了一个,心里没底,不好意思拿来献丑了,请高人赐教,重酬)

  • 关于《110Kv变电站直流系统接线图》的看法

    今日看到了一份《110Kv变电站直流系统接线图》图纸作者:马 推荐人:dian504省份:湖南文件大小:315k。本人长期从事直流系统的设计,明显看得出来,该图为原94年以前兴建的变电所所用的改造方案。从应用角度来看看,该方案目前可能与用户变工程还有一点关系,但在电网内,110KV变电所如采用该方案存在设计容量太大、备份过多、造价高的离奇等缺点,已不在设计典范中了。目前110KV变电所直流设备长期负荷约2.4A,如含通讯用设备,不过3A。所以大多数采用30A充电机+100Ah电池,形成一电一充的方案,安全系数远大于国标了。从无人职守变电站的需要来说,闪光回路也不存在了。该方案不应推荐。随后我准备上传一部分10KV、35KV、110KV、220KV、500KV的主方案图,其中220KV与500KV为国家典设,如板主不同意我就不发了。本人设计直流系统应用以达1000余套,仍感要不断学习,希望能与大家交流。关于110KV变电所直流容量可见江苏电力设计院的《35KV-110KV所典型设计》

  • 求助:关于500KV变电站站用直流系统

    各位大侠,有对直流系统比较了解的吗?直流系统发生一点接地故障的时候(假设正极接地),绝缘监测仪上会有哪些报警信号?可以分析下具体原因吗?

  • 某供电局变电站设备主系统图

    某供电局变电站设备主系统图www.visual-graph.com

  • 变电站直流方面的书那有啊

    变电站直流方面的书那有啊

  • 110kV变电站电气二次接线直流系统.dwg

    图纸简介: 非常实用110kV变电站电气二次接线直流系统.dwg 投稿网友: qybcc88 上传时间: 2013-07-11 图纸省份

  • 400kVA箱式变电站高低压系统图

    图纸简介: 400kVA箱式变电站高低压系统图,包括高压进线、高压PT和计量、高压出线、低压进线、低压出线等原理图,柴油发电机和变压器电气连锁开关图。 投稿网友: mxt1976 上传时间: 2014-03-06

  • 变电站直流系统接地的简易图解,便于理解。我说得对吗?

    变电站直流系统接地的简易图解,便于理解。我说得对吗?

    先看看现在能发出来不?[local]1[ 本帖最后由 chilliran 于 2012-12-12 23:36 编辑 ]

  • 【求助】220KV变电站直流系统用蓄电池容量如何选择

    如题,是不是根据变电所内使用直流的设备容量来选择蓄电池容量?还是根据电力行业的相关规程规定?谢谢~~~~

点击加载更多

变电站直流系统图

变电站直流系统图专题,为您提供变电站直流系统图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变电站直流系统图 相关的专业交流讨论,更多变电站直流系统图相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度