援引《建筑地基基础设计规范》GB 5007-2002中8.5.1中第8条:“对于大直径灌注桩,当采用一柱一桩时,可设置承台或将桩和柱直接连接。桩和柱的连接可按本规范第8.2.6条高杯口基础的要求选择截面尺寸和配筋,柱纵筋... ...” 那么桩和桩的直接连接可以不设置承台或桩帽,那么设置承台配筋时可不可以采用纵向的双向开口箍,而水平向设置闭合箍筋?再者,当有地下室时,桩帽面与地下室底板面处于同一个面时,柱子附近的钢筋可能不会那么密集,而且,纵向开口箍与板面钢筋仍闭合! 挖孔桩的嵌岩深度,按技术资料为500mm,浙江规范为0.5d与500mm取大值,有的地方又是1d,搞不清啊!
已知某人工挖孔桩的最大弯矩是250KN.M(圆形截面桩).桩直径为1m,桩间距为1.5m.采用C30混凝土,f=14.3N/MM.钢筋选用HRB335,f=300N/MM.混凝土保护层厚度为50MM.求个配筋公式 请标明公式出处 .谢谢
图纸简介: 该工程为一工程的人工挖孔桩桩位布置图及配筋大样图。图纸包含设计说明,有圆形及椭圆形挖孔桩大样图等。 投稿网友: jiangapple1982 上传时间: 2011-04-18
灰岩地区项目,原设计为人工挖孔桩,现超前钻显示50%左右桩端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。请教这些溶洞的处理方案,是采取机械成孔继续加深穿过溶洞,还是对溶洞进行清理注浆加固?有这方面经验的来讲讲! 谢谢!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 编辑 人工挖孔桩,设计为4m~10m,入岩深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入岩了,是不是没达到设计要求继续挖呀?最后桩长以实际深度计算么?Q2、桩顶标高是从我开挖的标高开始计算,还是只算到入承台100mm?Q3、人工挖孔桩破桩头不?破桩头一般就是从正负零破刀入承台100mm?那场地标高原本就为承台低怎么办?
人工挖孔桩与管桩经济对比
关于扩底挖孔桩Ap的取值: 地基规范8.5.5-2中的Ap是取扩孔后的桩底面积3.14*(r+b)*(r+b), 还是没扩孔前的面积3.14*r*r?
本人最近做的工程需要设计抗拔桩,可是对抗拔设计不是很熟悉,请教各位大虾不吝赐教呀.抗拔桩的配筋是怎么计算的呀.如果由裂缝控制,又怎么计算呀.谢谢!
我现在有一个底框砖混的商住楼,遇到在外边同一轴线上有三颗桩偏心最大的有30cm左右,此装低遇公路8m在回填时桩偏的心,偏心方向全是一个方向,桩身埋深有5m为原土,上部分全是回填土大概有8m,共计桩长有13m。现在其它桩也浇筑完成、基础梁也做好,请问现在怎么处理该问题!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果没有可否在其桩上直接交起来,如偏心怎么处理。
人工挖孔桩的桩身配筋率一般控制在多少?我的控制在百分之0.2 ,审图中心的说我的配筋率低了,我查了结构构造技术措施 也没细讲啊
人工挖孔桩工程监理细则
在桩承载力特征值的确定中,要考虑负摩擦力的话,中性点的确定一直是一个不确定的问题。各种教材以及规范都没有明确的确定方法,导致在计算过程中各自在确定中性点时差别很大,请教各位同仁在设计过程中,如何确定中性点,如何使得负摩阻力更接近实际值。谢谢各位
一组挖孔桩设计与施工论文
各位好,我是个造价新手,现手算,在算挖孔桩钢筋的时候有两个问题想请教一下。1、箍筋的个数是否像梁箍筋一样,在算出的个数基础上还再加1个?为什么?2、加劲箍的个数算法。是否只是(桩深-保护层)/间距?谢谢。
急需大家帮忙啊!!!人工挖孔桩两年前打完砼护壁,因为种种原因停工,没有浇灌砼。现在准备复工,检测发现大部分孔塌孔(桩长平均10m,下部塌孔总长1/3~1/2),如何处理呢,谢谢指点!!!
施工队说,都是这样做的。真大胆,拿自己的生命开玩笑。第一次见的。
本人在做一个人工挖孔桩有以下疑问:1.人工挖孔桩是否有最小长径比的要求,也就是说桩和墩的界限是什么?沈阳地区有个最小6米的规定。小于6米要折减,小于4米按墩计算。2.椭圆桩的桩端尺寸效应系数如何计算。
人工挖孔桩图集(闽2004G107)
设计图纸上如此说明:“人工挖孔桩终孔时,应确保桩底下3d或5m深度范围内无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件”请问:怎么确认地质条件?超前钻?有什么要求和规范?
人工挖孔桩设计与施工心得