图纸简介: 该工程为一工程的人工挖孔桩桩位布置图及配筋大样图。图纸包含设计说明,有圆形及椭圆形挖孔桩大样图等。 投稿网友: jiangapple1982 上传时间: 2011-04-18
援引《建筑地基基础设计规范》GB 5007-2002中8.5.1中第8条:“对于大直径灌注桩,当采用一柱一桩时,可设置承台或将桩和柱直接连接。桩和柱的连接可按本规范第8.2.6条高杯口基础的要求选择截面尺寸和配筋,柱纵筋... ...” 那么桩和桩的直接连接可以不设置承台或桩帽,那么设置承台配筋时可不可以采用纵向的双向开口箍,而水平向设置闭合箍筋?再者,当有地下室时,桩帽面与地下室底板面处于同一个面时,柱子附近的钢筋可能不会那么密集,而且,纵向开口箍与板面钢筋仍闭合! 挖孔桩的嵌岩深度,按技术资料为500mm,浙江规范为0.5d与500mm取大值,有的地方又是1d,搞不清啊!
已知某人工挖孔桩的最大弯矩是250KN.M(圆形截面桩).桩直径为1m,桩间距为1.5m.采用C30混凝土,f=14.3N/MM.钢筋选用HRB335,f=300N/MM.混凝土保护层厚度为50MM.求个配筋公式 请标明公式出处 .谢谢
本人最近做的工程需要设计抗拔桩,可是对抗拔设计不是很熟悉,请教各位大虾不吝赐教呀.抗拔桩的配筋是怎么计算的呀.如果由裂缝控制,又怎么计算呀.谢谢!
一般抗拔工程桩按1倍特征值控制裂缝配筋,现审图要求抗拔检测桩(2倍特征值检测)在工程桩中随机抽取,是不是说抗拔工程桩配筋都需要按照2倍的特征值控制裂缝配筋呢?????大家都怎么处理的呢??
刚刚看了些资料,理解一下试桩的配筋问题试桩加载为桩基承载力特征值P的2倍2P,所以试桩的强度应该满足2P的要求特征值的2倍2P得出的数值应该是标准值由桩基规范5.8.2计算出来的N为设计值,换算成标准值应该除以1.3,即N/1.3然后应该满足:2P < ont> 根据这个N得值,进行桩身配筋,可调整桩身的混凝土强度及钢筋数量. 我的理解,不知道对不对
刚有一个项目,是几个大水池的抗浮问题。采用了挤扩支盘桩作为抗拔桩按照CECS192:2005计算(www.lihuiquan.com),单桩抗拔承载力特征值达到了1200kn,桩径500mm,桩长15m,和管桩和普通灌注桩相比经济效益十分明显,可是困扰我的是钢筋的配筋问题,按照裂缝宽度验算配筋特别大需要15根25mm的钢筋才能满足要裂缝宽度小于0.2mm,可这么多的钢筋对灌注桩施工都有影响。我想问一下能否采用预拉钢筋减少配筋从而降低造价,该参考什么资料?依据什么进行计算?
请问各位大大,理正基坑软件里桩配筋中 ,截面弯矩设计值计算有个弯矩和剪力折剪系数,系统默认的弯矩折剪系数为0.85,请问这个系数是怎么取值的? 出处是哪里? 先谢谢了
图纸简介: 某基坑工程,明挖工具柱基础桩配筋详图+钢筋量统计 投稿网友: ljybpbb 上传时间: 2013-07-10 图纸省份:<
本帖最后由 vexyu 于 2014-5-15 14:57 编辑 混凝土灌注桩桩身配筋存在很多疑问,此文章可以帮你解惑。
深基坑悬臂式排桩支护的桩长及配筋设计
上部为悬臂式挡土墙,基础为桩基础,桩承受竖向力和水平力(土压力),桩在压弯状态下如何配筋,桩周有土弹簧的约束,应该如何取作为压弯构件的桩的计算长度。
新规范桩柱式桥台受力与配筋计算-V2.22,同朋分享的,感觉不错。EXCEL表格
同题。我记得好像有规定,说是,竖向承载桩基,不能兼做抗拔桩。但是在桩基规范又没有看到是哪一条规定的?所以想问问各位,是不是有这个规定?是在哪本规范里面规定的?先谢谢啦!!
人工挖孔桩的桩身配筋率一般控制在多少?我的控制在百分之0.2 ,审图中心的说我的配筋率低了,我查了结构构造技术措施 也没细讲啊
2008版桩基规范-JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》已经2008.10.1日起正式实行了.刚做的工程中有一些体会,请各位要小心了!!!!1. 桩的最小间距变大了!!!! -------- 不要以为还是3d, 或3.5d. 现在最好是按4d, 详见规范3.3.3条.2.桩承台的配筋要注意了!!!!----------下部受力筋一般情况下还要弯上10d, 因为新规范还规定从桩的内边还要满足锚固长度, 详见4.2.3条.希望大家尽快注意一下, ::handshake :handshake handshake
反算人工挖孔桩的桩径及桩扩底
我做了一个CFG桩,但是施工单位说没人工挖孔桩便宜,两种桩长都是10米,CFG桩400桩径的是60/m,请问下人工挖孔桩的单位造价一般是多少,是800/立方吗?
我目前在从事甲方现场管理一职,现在工地上正在进行人工挖孔桩施工,桩深约15米,挖至9米左右开始出现地下水,并且出水速度比较大,现在准备浇灌桩身混凝土了,施工单位坚持用溜槽(后来他们生产经理又说用天泵打,直接把天泵的管子插进装孔里打),我要求他们采用导管进行水下混凝土浇筑,可是他们的生产经理说要先抽水然后先打个两三方的砂浆,再打混凝土。 我想请教下各位高手,按他说的那样的方法能保证混凝土不会离析和桩身完整性吗?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-7 08:32 编辑 ]