  • 关于机电专业管道及设备抗震

    对于空调吊装风柜,风机,水管,风管等是否有具体的抗震计算方法或者具体的规范?图纸在送审图公司提出审核时提出要求进行抗震复核?

  • 抗震动的设备基础如何处理

    本人现在做一个厂房改造,有一些设备基础,是精密仪器的设备,要考虑防止周围环境的震动的影响,请问要如何处理?是否可以在基础中加隔震的橡胶层?还是有什么做法来处理?请各位高手告知,拜谢...

  • 通讯设备安装的抗震计算

    通讯设备安装的抗震计算,通讯设备安装的抗震计算,通讯设备安装的抗震计算

  • 石油化工钢制设备抗震设计规范

    石油化工钢制设备抗震设计规范 (SH 3048-1999)

  • 浅谈标华机电设备支架的抗震解决方式

    由于灾害的频繁出现使我国不得不做出一些准备措施,然而抗震支架的存在便解决了我国的这项难题。近些年来随着科技的不断进步,改良后的抗震支架比传统抗震支架抗震能力强很多。其次主要承担管线水平方向的载荷,而传统的承重支架则是以重力为主要荷载的支撑系统。布设抗震支吊架,可以改变管线系统动力特性,使之由柔变刚,地震作用下响应明显变小;而传统的承重支架系统侧向摆动大,破坏临近设施,甚至脱落。改变抗震支吊架处的重力吊架的受力,进而改变其设计、选型、加劲、锚固等;抗震支吊架分纵向、横向支吊架,其受力、布设、锚固等涉及地震工程、结构工程、机械工程、给排水等多学科多领域。 一、附属于建筑的电梯、照明和应急电源系统、烟火监测和消防系统、采暖和空气调节系

  • 请问,对于高空放置的设备,在抗震加固方面有什么规范要求吗?

    楼层很高,位于顶部的风机等设备是否会因为强风、地震等因素滑落?为了避免这些情况,高空放置设备的安装和加固应该有相应的条文规定吧,请问哪本规范里可以找到这方面的东西呢?谢谢~~~

  • 关于抗震等级的那些事儿

    七度区,建筑高度不到24米,局部大跨度。审图要求抗震等级按照二级,个人认为可以把大跨度部分的抗震等级设置为二级,其他部位都是三级,不知道大家遇到这情况都怎么处理的?

  • 关于抗震的疑问,望大家解决!

    中国现在的抗震计算是基于小震不倒的计算,中震和大震的抗震要通过概念设计实现;现抗震规范上设防烈度为基本设防烈度,也就是对应着中震设防,这两者是不是有些矛盾呢,用中震的设防烈度,实现小震的抗震设防??求解,我哪里理解错了!

  • 抗震设计规范 防止共用天线等设备掉落的措施是什么

    7.4.6 设在建筑物屋顶的共用天线等设备应采取防止因地震导致设备或其部件损坏后坠落伤人的安全防护措施。 那么请问各位坛贤了,这个措施是什么,应该怎么做?有图集吗? 这个规范真是好玩了,让你做事又没说应该做到什么程度该怎么做

  • 关于主材与设备怎么区分

    小弟初涉预算领域,不知道该怎么区分报价中的主材与设备,还有就是哪个取费,空调水管道上的电动两通阀是主材还是设备.另还有一问题:在报价中甲方要求费率下浮5%,是指规费下浮还是指全部取价差,税和其它后总价下浮.我声明只提出是费率下浮,并没说什么其它.

  • 用罐式无负压设备可以吗

    我现在的小区准备用无负压设备供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管网压力2.0-2.2个压,设计设备是箱式无负压设备,考虑贮水箱造价太高,也占用地方,我准备用罐式无负压设备。不知道可不可以?从供水安全角度说,请高手指点,急!

  • 关于抗震验算的问题!!!!!!!!

    请问下大家,在算底框结构2拖4时,,抗震演算如何计算啊?是砖混部分与框架部分分开算吗?还是和在一起算?谢谢高人们解答下,,谢谢了

  • SH3071-1995石油化工企业电气设备抗震鉴定标准

    石油化工企业电气设备抗震鉴定标准

  • 关于6度区抗震计算的问题

    抗规3.1.2条规定 6度时 除本规范有具体规定外,乙丙丁类可不进行地震作用计算。。。 那么问题来了,这句“除本规范有具体规定外” 比较笼统。现在我做一个框架教学楼,图审提出:“6.1.15条要求,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,同时GSSAP软件具备结构模型中输入楼梯的功能,请补充好后将结构计算书重新上传到回复系统中,以便于审核。” 这个6.1.15条算不算是规范具体规定?? 如果是的话,那么岂不是都需要做抗震计算??多层建筑,框架有楼梯的占了99%了吧,(还没见过6度区的普通多层会去搞剪力墙的)。。而6度高层是一定要抗震计算的,那么设置3.1.2条又有什么意义了呢??

  • 关于箍筋抗震做法的问题

    我们浙江这里是非抗震区,以前的建筑施工中钢筋的箍筋也采用非抗震做法。但是现在这几年就一直采用抗震做法,请问什么原因呢? 听说08年汶川大地震后,建设行政部门下文要求采用抗震做法,请问是吗?是的话,谁有这个文件,谢谢!

  • 关于抗震构造措施的疑惑

    在2012年真题下午(25题)答案,高规里3.9.2规定按照八度进行抗震构造措施,给出了剪力墙抗震等级为一级抗震等级。剪力墙底部加强部位墙肢的剪力设计值进行调整,请问一下抗震构造措施中包括内力调整吗?求大神给解释一下

  • 怎么设计设备的隔振台座?

    设备的底部隔振台座一般有钢筋混凝土结构,或者型钢台座。看到标准上面说是多支点板或者多支点梁设计,但是不知道该参考什么资料?对结构不是太懂,有没有专业的推荐几本资料呢?

  • CJ476T-2015建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件