空气源热水器
请问吊顶式空调器的风量怎样确定是不是先确定制冷量然后确定风量还是经过计算得出风量,然后减去所需新风量等于回风量?该空调器只是在冬季或者夏季用,请问风量就定为新风量(每人30m3/h)可以吗?
风管送风式空调(热泵)机组
上传《某别墅平面式空调系统设计》,供大家参考!
去一个工地参观拍的~!大家给提提意见~!
网上下载的建筑水暖与通风空调工程,拿来与大家分享,哈哈
目前给排水、消防、空调水管道施工已经基本完成,消防管道已经试压,空调风管道、风阀等已经完成,管道保温正在施工,项目使用直燃机已经就位,正在安装管道,现在面临冬季有可能无法供暖,在这个阶段应该注意哪些方面的问题》?
跟着数据中心的高速展开,机房立异节能也被提升到适当首要的方位,而其间的机房空调节能更是扮演着无关宏旨的人物,高能效的机房空调也就愈来愈遭到数据中心客户的期待。如今,行业界也连续呈现了能效比在3.0以上的风冷机房空调机组和能效比在25以上的冷冻水型机房空调机组,经过研讨和对比,不难发现高能效机房空调机组的一个共性特征“模块化计划”。空调也可模块化吗?模块化真的高能效吗?
吊顶式空调器有新风工况和回风工况,冷量的选择以哪个为准呢?比如说4000风量的吊顶式空调器,它的新风工况参数为:ZKD04-JX 风量:4000M3/H,额定冷量为57.9KW 它的回风工况为:ZKD04-JT 风量:4000M3/H,额定冷量为26.3KW 比如说某个服装厂的风量需要64000风量,那么需要选择16台4000风量的机器,那么它的冷量是新风工况下的为准还是回风工况下的?是57.9KW*16还是26.3*16呢
本帖最后由 清泉5 于 2013-8-22 19:34 编辑 热泵式空调器又称为冷热两用空调器。它是一台具有两种不同功能的空调器,如在夏天它能为室内制造冷气,在冬天它能为室内制造热气。这种空调器的结构与组成部件,与单侧冷空调器基本相似,不同之处,仅是在制冷系统中增设了一个换向阀。当改变换向阀的操作位呈时,系统中制冷荆的流向改变。同时,燕发器与冷凝器的功用也互相对换。如制热时,创冷剂在系统中是逆时针方向流动,这时燕发器的功用将变为冷凝器的功用,向室内空气散发热量,而冷凝器的功用将变为燕发器的功用,从室外空气中吸收热盆。如果制冷,制冷荆在系统中是顺时针方向流动,冷凝器将向室外空人散发热t .燕发器将从室内空气中吸收热量.热泵式空调器的结构与工作过程,分述如下:换向阀:是由电磁闷和四通阀通过管道连接组成。电磁阅,系由阀体、闷芯、弹摘、衔铁及电破线圈组成。门芯和衡铁连成一体,在电流或弹黄的作用下发生位移,以达到阔体上三个孔遭的关闭或开启。四通阀的钾体上有七根连接管,其中有二根管通向压缩机,一很通向冷凝器,一银
风冷洁净式恒温恒湿空调机 型号 CFH13A CFH20A 空调机组性能 制冷量 KW 12.6 19.6 10^4Kcal/h 1.08 1.69 能量控制 % 100 100 制热量 电加热 KW 9 12 10^4Kcal/h 0.77 1.16 风量 m³/h 2800 4500 " 机外余压(静音) " pa 750 800 机组噪声 dB(A) 74 75
中央空调经过长时间运行后空调冷冻水、冷却水系统,制冷主机及风机散热盘片不可避免的出现了水垢、锈蚀、淤泥、细菌、藻类和粉尘问题将直接导致制冷能力减弱,使用寿命缩短、运行可靠性降低、能耗提高导致运行费用增加等。为了节约能源、降低运行成本需要制订中央空调系统维护保养计划。 模块风冷机组的维护保养内容: 正常运行中的维护保养及检查:查压缩机冷冻油的油压及油量;系统探漏(制冷剂),发现漏点及时处理;检查有无不正常的声响、震动及高温;检查冷凝器及冷却器的温度、压力;检查各种阀门是否正常;检查冷水机出入水的温度及压力;检查主电路上接线端子并有无松动压实;检查电气控制部分有无异常;检查各仪表、控制器的工作状态;检查机组润滑系统机油是否充足;检查制冷设备安全保护装置整定值;检查压缩机冷冻油的油压及油量,必要时进行冷冻油更换及补充压缩机电机绝缘情况;检查并收紧电路上的各电线接点;检查制冷系统内是否存在空气,如有则应排放空气; 冷凝器、蒸发器保养(清除污垢)
中央空调经过长时间运行后空调冷冻水、冷却水系统,制冷主机及风机散热盘片不可避免的出现了水垢、锈蚀、淤泥、细菌、藻类和粉尘问题将直接导致制冷能力减弱,使用寿命缩短、运行可靠性降低、能耗提高导致运行费用增加等。为了节约能源、降低运行成本需要制订中央空调系统维护保养计划。 模块风冷机组的维护保养内容: 电气控制部分维护保养:a)对中间继电器、信号继电器做模拟实验,检查二者的动作是否可靠,输出的信号是否正常,否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器;b) PC中央处理器、印刷线路板如出现问题,则申请维修。 压缩机维护保养:a)压缩机电机绝缘电阻(正常0.5MΩ以上);b)压缩机运行电流(正常为额定值,三相基本平衡);c)压缩机油压(正
知识点:变频式空调器
想四个房间都用空调,所以决定选用一拖四式,但是在网上又查不到报价,所以在这里请教一下大家,哪位能提供一点相关信息.一拖四式家用中央空调的性能和价格一般是怎么样的?谢谢!
日本财团法人热泵与蓄热中心蓄热技术部的里儿勇先生作了题为“日本蓄冷(热)式空调系统的现状和动向”报告。简要报道如下: 该“中心”是代表日本政府的国家中心机构。12年前成立时名为“热泵技术中心”,两年前改为“热泵与蓄热中心”。该组织作为日本在热泵与蓄热方面的国家执行机构者,其活动的目的与作用为:1.蓄冷(热)式空调系统的普及促进活动;2.技术调查与研究开发(新型热泵与蓄冷(热)系统技术的调查与研究);3.国际交流(国际协作研究与技术情报交流)。 “热泵与蓄热中心”的主要活动内容之一为蓄冷(热)式空调系统的普及启发活动。“中心”作为日本政府推选电力负荷平均化(削峰填谷)国策的执行机构,主要进行以下活动: 1.蓄冷(热)式空调系统的普及推广活动;2.冰蓄冷空调系统设置补助事业;3.进行推广普及蓄冷(热)式空调系统的宣传报道活动;1.与蓄冷(热)系统有关技术方面的活动。2000年3月份将制订出标准。 日本低谷电的使用率只达到45%,因此,电力负荷平均化是一个十分重要的课题。 世界主要国家的电力
我自己制作的和网上下载的附件图块,希望能有帮助。:) :)
我公司的商场这两天空调调试,发现一个普遍现象,就是吊顶式空调器正常运行时没有漏水现象,但晚上一断电,就会发现有水从吊顶上洇出来。施工单位检查后确认安装没有问题,存水弯、坡度等都满足要求。然后我们请厂家过来检查,维修人员也没有给我们明确的答复,他只是把其中一台空调器水盘的水完全清理干净,把风机断电。让我们到晚上再看看水盘里是否有水,但是这样做的目的我并不是完全明白。具体情况我介绍一下:空调器冷量:45KW 风量:6000m3/h 余压:220PA 冷凝水盘位于负压段,也做了水封。有人说之所以一停机就漏水,是由于风量过大,压头高,从而将水带至风机段,只是在运行的时候水滴不会落下来,当停机后,则水会通过风机段流出来。空调器拆开了,发现没有挡水板,而且水盘也不大,比表冷器的长宽各多了15公分。
能源和环境问题是当今世界关注的焦点。为了节约能源保护环境,采用变流量以适应空调负荷变化,在制冷空调领域受到广泛重视,变水量、变风量和变制冷剂流量等变流量系统得到应用,在提高调控质量和节约能源两个方面效果突出。http://nt.shejis.com/2008/0626/article_8137.html 随着我国经济建设的发展,住宅建设迅猛增长,为了满足人们对室内外空气环境要求不断提高的需要,近年来出现了所谓"住宅空调",水--空气系统、空气系统(管道机)和多联式空调机组分别适合不同需要,呈三足鼎立局面。但是,必须注意的是,住宅空调的特点是冷暖两用、调控优良、可靠性高、节约能源,具备上述四方面的空调设备才堪称"住宅空调",才能在此领域立足壮大。而调控是水-空气系统、空气系统(管道机)当前的薄弱环节,应从速解决。至于多联式空调机组虽然比较完美,但是仍存在标准与难以掌握两大问题,本文将对此进行论述。 变制冷剂流量(VRF)空调系统根据室内机数量多少,可分为单元式和多元式两种类型,而多联式空调机组就是多元式变制冷剂流量空调系统,因此,
现有一个工程会议室采用吊顶式空调机组,该机组风量6000m3/h,风压260Pa。两台,风机噪声达到1m处83dB(A),5m处75dB(A),设计风口进回风均有消声器,但消声器消声量有限月10dB(A),左右,请问有没有什么好的降噪方法。