首页 课程 资料 论坛
  • 吊顶式空调器的风量确定

    请问吊顶式空调器的风量怎样确定是不是先确定制冷量然后确定风量还是经过计算得出风量,然后减去所需新风量等于回风量?该空调器只是在冬季或者夏季用,请问风量就定为新风量(每人30m3/h)可以吗?

  • 选择吊顶式空调器遇到的问题

    吊顶式空调器有新风工况和回风工况,冷量的选择以哪个为准呢?比如说4000风量的吊顶式空调器,它的新风工况参数为:ZKD04-JX 风量:4000M3/H,额定冷量为57.9KW 它的回风工况为:ZKD04-JT 风量:4000M3/H,额定冷量为26.3KW 比如说某个服装厂的风量需要64000风量,那么需要选择16台4000风量的机器,那么它的冷量是新风工况下的为准还是回风工况下的?是57.9KW*16还是26.3*16呢

  • 吊顶式空调机组噪声问题

    现有一个工程会议室采用吊顶式空调机组,该机组风量6000m3/h,风压260Pa。两台,风机噪声达到1m处83dB(A),5m处75dB(A),设计风口进回风均有消声器,但消声器消声量有限月10dB(A),左右,请问有没有什么好的降噪方法。

  • 商场使用的吊顶式空调机如何配电?

    请问商场使用的吊顶式空调机如何配电?是每个吊顶机旁边设置控制箱,单独控制;还是楼层设置总配电箱,每个吊顶机一个回路,配电箱里面安装热继电器保护;或者是吊顶机已自带控制保护装置,可以将吊顶机链式链接就可以了?请各位大虾指教!!!

  • 吊顶式空调器风机一停就漏水,原因

    我公司的商场这两天空调调试,发现一个普遍现象,就是吊顶式空调器正常运行时没有漏水现象,但晚上一断电,就会发现有水从吊顶上洇出来。施工单位检查后确认安装没有问题,存水弯、坡度等都满足要求。然后我们请厂家过来检查,维修人员也没有给我们明确的答复,他只是把其中一台空调器水盘的水完全清理干净,把风机断电。让我们到晚上再看看水盘里是否有水,但是这样做的目的我并不是完全明白。具体情况我介绍一下:空调器冷量:45KW 风量:6000m3/h 余压:220PA 冷凝水盘位于负压段,也做了水封。有人说之所以一停机就漏水,是由于风量过大,压头高,从而将水带至风机段,只是在运行的时候水滴不会落下来,当停机后,则水会通过风机段流出来。空调器拆开了,发现没有挡水板,而且水盘也不大,比表冷器的长宽各多了15公分。

  • 请教吊顶式空调箱噪音情况和减噪措施

    大面积公共场所,由于甲方不愿意牺牲建筑面积,所以没有空调机房,故室内机我打算采用吊顶式空调箱的形式。听说吊顶式空调箱超过4000风量,就很难控制噪音了,不知道实际项目中大于4000风量的设备使用情况如何?另外,大家在设计时如果用到改类设备,多采用什么措施来控制噪音啊?谢谢大家!!

  • 吊顶式空调机组的噪音问题

    最近做了一个洗浴中心,在挑空的地方用了吊顶式空调机组,做的是造型式吊顶(不隔音),回风处没有做静压箱,出风口做了静压箱,调试发现噪音特别大。加变频器效果也不怎么好。请教有什么更好的办法处理噪音问题。如图,一台是到外墙,一台是在室内 ,现场如图

  • 吊顶式空调机组 温控系统

    各位大侠好。请教一个问题,吊顶式空调机组由于是380v电压的,请问有没有跟风机盘管一样的温控系统啊。我问了做电气控制和做风机柜组的都不清楚有没有这种产品。大家有没有遇到过这种情况望指点一下。谢谢,各位了。

  • 钢结构厂房如何安装吊顶式空调机组

    钢结构厂房如何安装吊顶式空调机组

    在类似于图中的钢结构厂房内,吊顶式空调机组如何安装,有照片或大样图的请上传参考一下。

  • 关于吊顶式空调器(定风量)停机后漏水问题的回复

    1、风机与机箱、盘管配置不当,造成穿过表冷器(盘管)的面风速过高,造成水溅落到机箱内。当风机运行时机内负压,冷凝水尚不会淌 出,停机后机内负压消失,水自然滴落;2、制造厂风机与机箱、盘管配置无不当,但设计时冷凝水配管管径不够,排水不畅的情况下,水也会溢出到机箱内,停机后亦会出现这种状况。本人经验之谈供参考。

  • 怎么用吊顶式空气处理机

    吊顶式空气处理机:1.做新风机组使用时,除了机组还需配什么阀门部件。比如说防火阀什么的。顺序如何。2.做空气处理机使用时,一次回风如何实现的?3.所加管件和排烟风机的区别。以前做做水暖了,关于风的不太懂。谢谢了!

  • 吊顶式空调机组冷凝水管与设备连接问题

    请问,吊顶式空调机组冷凝水管与设备连接应该采用何种软管?用普通的蛇皮管连接,再用铁丝两头扎起来,是否符合规范要求?求助:)

  • 吊顶式空调风柜的机外余压过大会有什么影响?

    我这里有一栋工业厂房,吊柜本身的机外余压有350Pa,但实际管路只有16米长(不设回风管路),估计150Pa的余压已经够了,如果用350Pa的余压会有什么影响吗?

  • 吊顶式空调机组,电动两通阀 问题。

    大家好,我现在遇到一个工程在西北地区,请问吊顶式新风空调机组上要加装电动两通阀,在冬季运转时,若长时间不开新风机组,机组的风口离外界又比较近。会不会把表冷器冻坏了。请给位大侠帮忙,谢谢了。

  • 吊顶式空调机组 电动两通阀问题

    大家好,我现在遇到一个工程在西北地区,请问吊顶式新风空调机组上要加装电动两通阀,在冬季运转时,若长时间不开新风机组,机组的风口离外界又比较近。会不会把表冷器冻坏了。请给位大侠帮忙,谢谢了。

  • 请教:组合式空调机组好,还是吊顶式风柜好?

    在长沙,一个室内批发市场的空调系统,4层,每层面积约1万平方米,建好后摊位出租,问题是:1.是每层设空调机房数个,用组合式空调处理机组?2.用吊顶式柜式风机盘管机组加新风?第2个方案可以少占商场面积,有经济效益。到底选哪个方案好,各有何利弊?请各位高手指点,本人在郁闷中。