发电机为600MW,额定电压为22kv,6个出线,为星型接法。绝缘1G左右,吸收比2左右,做发电机表面电位试验时,我们将6个出线短接,加22kv直流电压,然后在汽端和励端用高压探头测量手包绝缘的表面电位,手包绝缘上面包有锡箔纸,但是测得手包绝缘表面电位普遍很高,大多数在4kv以上,明显超标。在这里向各位高手求教,我们的试验方法是不是有问题?如果有有这方面的资料,可以提供一下,十分感谢。希望高手不吝赐教
发电机检修规程
在通水300MW发电机汇水管绝缘测试过程中,用数字万用表测的数据和指针式万用表测的数据差别很大,感觉用数字万用表测的数据还和表笔正负有很大关系,用表笔正测汇水管对地可能合格,但用表笔负测汇水管对地可能不合格,我也知道可能和水的极化有关,但哪个数据是准确的呢?谢谢指点
本文由工控行业网为你详细介绍发电机交流阻抗测试仪的相关知识,包括发电机交流阻抗测试仪分类,发电机交流阻抗测试仪使用方法,发电机交流阻抗测试仪原理等内容。交流阻抗测试仪,全称:发电机转子交流阻抗测试仪。英文名称:AC Impedance Tester。 交流阻抗测试仪主要用于测量各种同步发电机的转子交流阻抗,并可兼做电力变压器单相短路和空载特性试验以及电压互感器、电流互感器的伏安特性试验可迅速测量各种同步发电机转子静态、动态交流阻抗同步测量交流电压、交流电流、有功功率、频率等参数全汉字菜单显示,光标提示,界面友好,简单直观,操作方便完善的过压、过流保护功能具有存储和打印测试报告功能,存储数据可保存10年以上,全功能不掉电日历,时钟,可做电力变压器单相短路和空载特性试验(阻抗量程范围内),可做电压互感器、电流互感器的伏安特性试验(阻抗量程范围内)。 交流阻抗测试仪功能与特点: 1、全自动采集、测量、显示、存储、打印所有测量参数和阻抗特性曲线(电压、电流、阻抗、功率、频率、设备编号、时间等)。 2.、超大量程,能
如果在应急系统中除了照明,消防等负荷外,还有一些大型的电机类负荷(150KW左右),这对自备发电机的容量选择会有什么影响?要考虑额外哪些因素?越详细越好,或者推荐一些资料做参考。跪谢了!
我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
有四台1370KW发电机,要并网,请教如何配备并网开关?发电机电压10KV,是否可以直接并入10KV电网。本来出于安全考虑想装一个隔离变压器,请问是否有必要装?谢谢。
发电机一般是在市电没有的情况下才启动的,一位工程监理向我提了这样一个问题:例如消防水泵和电梯用电吧,如果正常市电回路的断路器因为损坏而失电,这时如果发电机不启动,那么这些回路也就没有电了。发电机也就起不到备用的作用了。这种情况需要考虑吗?
各位同行大家好: 现在有一个问题请各位高手参与探讨一下:我们这里有三台4036KW的TURBINE 和四台1800KW的原油发电机组成的4160V的电网,通常情况下都是最少两台以上并车使用。该电网中有10台3000KVA的变压器,每当在各种情况下投这几台变压器之一时,1800KW的发电机的差动保护就会动作,致使电网有时崩溃,我认为是厂家选用的差动继电器和互感器不合适所致,要求厂家给与整改,但牵扯到经济问题,厂家百般不给更换,而是想采用加时间继电器或者加旁通手动开关来过关,企图躲过变压器合闸的冲击。 这是不合理的。 我的问题是该差动保护应该是保护(发)电机的,为什么(发)电机是正常的只是变压器合闸时的冲击会使该差动继电器动作? 差动保护本身或者内部是不是有时延功能?或者说允许加时延吗? 谢谢大家的参与和探讨!我将关注,谢谢!!!
我厂现正建TRT,发电机PT图如下图
最近做了个小区,4栋小高层,现在需要配置一台备用发电机组,不知道它的容量是怎么确定的,请各位前辈帮助。 二级负荷有,消防泵1台30KW,喷淋泵1台30KW,生活泵1台11KW,消防稳压泵1.5KW,生活稳压泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14台×15KW,还有人防负荷大概100KW,再加上应急照明负荷大概有5KW吧,请问这需要多大的备用发电机啊?
前几天做关于发电机三相短路的试验,现在想想却有些想不明白.为什么要做发电机三相短路试验?而且也没有规程可查.只发现了关于短路电流曲线,却不知道有什么用,迷糊啊.做的这台发电机是富士的,9000KW,自备发电机. 求求那位高人指点迷精...谢谢了
发电机阻尼系数有计算公式吗?这个数值是怎么得出来的?和其他的哪些参数有关?从网上搜了半天也没有。急等着用这个参数。哪位大侠知道的话,望不吝赐教!
发电机纵差动保护有死区吗?死区存在什么情况下?为什么具有死区?谢谢大家!是不是短路点越靠近中性点,短路电流就越小?为什么?
本人现在有一个引水工程!水泵功率为7.5KW,采用一台15KW的柴油发电机组,发电机至水泵处的沿路电线用4平方的单股铜芯线三根架空敷设,安装了100A空开控制.现在的问题是发电机启动后,把空开推上去以后,发电机的功率从450V掉至300V,水泵的使用功率是360V.请教各位高手,如果在不更换发电机的情况下怎么办?(我本人准备安装个补偿器来试试看)
两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
8KW柴油三相备用发电机,额定电流14.5A.请问出线该配多大开关来保护发电机,什么型号好用???打算供二至三台1.75KW供氧泵和十盏0.1KW红外保暧灯使用.是否采用30A四极四线漏电开关,可否直接采用瓷底闸刀开关.
我现场现将安装一台临时柴油发电机,以备市电停电时应急用。我准备如图接线,当市电停电时,低压进线开关QF2自动脱扣跳闸,然后摇出QF2,再启动柴油发电机送电(QF2型号为CW1型的三极抽屉式断路器)。当市电恢复时,变压器出线开关QF1直接送电到变压器,发电机的零线与变压器的零母排就是相连的,我认为这样也应该是没有问题的,因为低压进线开关已经断开,不知这样接是否正确?另外,我认为应该把发电机的中性点和变压器的中性点接地系统连起来,为什么发电机厂家说不要连,他们要单独接地。
请教各位,水冷式的发电机,那发电机是由我们电气专业选的吗,那我应该怎样跟给排水的提条件呢?比如用水量多少等等,我看了些发电机样本都没有这方面的资料啊。另外,关于制冷方式的选择,是选风冷好呢,还是水冷的好?这两种方式都怎么实现呢?
两个主系统图,请大家、版主指教,对与不对,急用啊!