望高手指教: 采暖通风与空气调节设计规范上 规定50m宜分区,但现有一小区,9幢19层的楼,1幢26层,19层的高度大概58m左右,那么该小区能不能1——19层分成低区,20——26分为高区?
有一个小区10栋多层(4-5层),还有两栋高层(12层),采用间供的一个二次采暖系统供暖(热源为板换换热站,没分高低区),但两栋高层为二次系统末端。问题是从点火到停暖10栋多层没什么气,两栋高层不停地产气,总也放不完。系统补水正常,定压为5.4公斤。求助各位高师:在高层不独立加板换或不与其他供暖系统并网的情况下,还有什么好的办法吗?谢谢啦!
当冬天来临时,大家都早早的准备好采暖措施,抵御寒冷的天气。当春天悄无声息地来临时,天气也渐渐回暖了,大家沐着和煦温暖的阳光的时候,相信很多家庭将慢慢停止供暖,采暖系统在经过冬天长时间的运作之后,你想过怎么比较安全合理的停暖吗?猫妹建议最好能对采暖设备进行检修和清洗保养,这样不仅能够保证下一个冬季的正常采暖,还能够延长采暖设备的寿命。下面就猫妹就和大家分享一下采暖设备停止供暖后如何进行保养吧! 壁挂炉 如果您家打算关掉采暖设备,只需调整壁挂炉的使用模式,将其调至生活热水模式即可。 污垢问题:再好的壁挂炉也会受到水质的影响。如果家庭用水的硬度过高,就极容易产生水垢。特别是在热水的条件下,日积月累,水垢就会附着在热交换器和水道管路的内层,损坏壁挂炉;随着水垢的加厚,热交换器的管路会越来越窄,水流不畅,还会对水泵造成压
平时都是做垂直单管系统的,不知道大家有没有什么好的方法啊!
size=3]现在一个西藏的县里的采暖项目要求用油做介质,以前做过一个内蒙古的项目都是用的热水地板采暖,请板里有知道用油介质的朋友讲解一下,用于采暖的油的温度呀还有其他参数的选取,十分感谢!!
散热器采暖系统的水温设计要求 散热器热水采暖系统的热水设计温度,一般根据室内舒适度的要求、系统运行的安全性和经济性等原则来确定。系统的供水温度不超过95℃,才能
采暖系统试验压力的确定?请教各位一个问题:采暖系统试验压力在设计资料上都是说以系统顶点工作压力加上***作为水压试验,但不得超过***。我想问的是系统工作压力是指的什么?我这句话是不是也表达有误,应该在说系统工作压力时指明是系统哪一点的工作压力?是不是平时我们做的系统水压图上静压和动压之和?
采暖设计中:一栋楼,一至三层为办公室,五至十八层为住宅,一至十一层为低区,十一至十八层为高区。请问,办公室可以与住宅共用立管吗?(散热器采暖)个人意见: 不能共用立管。原因:1、住宅散热器采用分户计量,系统应该是水平单管顺流跨越或其它方式(以每户为一个系统)。办公应该是垂直单管跨越式系统。两个怎么共用立管?办公室和住宅采取的系统一样。不同系统放在一个立管上,系统紊乱?2、分成两个系统,有利于业主今后的运行管理。
供热采暖系统可分为热源、管网和用户三部分。理论上,供热采暖管网系统,各用户均能获得设计水量、满足其热负荷的需求。一般管网系统缺乏消除环路剩余压头的定量调节装置,有利环路的剩余压头较难只由管径变化档次来消除。截止阀及闸阀无调节功能,无法满足调节流量需要。环路存在水力失调,使得流经用户的流量与设计流量要求不符,必然造成温度失调,近热源处室温偏高,远热源处室温偏低。为了缓和楼间室温冷热不匀,常采取加大供热末端管径并增大水泵流量,形成大流量、小温差的不经济运行。这样,虽然改善了供热末端建筑内室温,但投资大幅增加,煤电等能源严重浪费,所以,水系统的平衡是节能及提高供热品质的首要问题。 供热采暖系统中,热网用户设计采用了过滤式调节阀,来消除剩余压头,调节环路流量,在采暖前期,对整个管网系统进行系统调整,通过室内温度计的室温测量,来调整调节阀的开启度。这样通过多次调整,最终使各建筑用户的水流量和室温基本满足设计要求,这种调试方法费时费工,往往难以达到预期的效果。 要实现供热水力平衡,就该有良好的流量调节性能,并且定量地显示环路流量的一种阀门。同时,研究管网平衡调试方法
采暖采暖系统管材有很多种,焊接钢管、热镀锌钢管和PPR管有啥区别,地暖管PE-X管、PE-RT管及PB管都有啥区别?
随着人们生活水平的日益提高、节能环保意识的增强,越来越多的采暖系统进入家庭,对采暖系统定期维护也成为了一种必须。根据使用地区的不同,确定采暖系统合理的维护周期,定期维护管路系统,可节约能源消耗、降低采暖费用,是利国利民的好事
家庭采暖系统主要由地板采暖系统和散热器采暖系统组成,系统主要由燃气壁挂炉、采暖管材或散热器、分集水器和混水器等部件组成,其中采暖管道或散热器的热传递能力决定了采暖系统的热效率和能耗比。所以对采暖系统来说,循环管道的维护对系统热效率的维持是十分重要的。一、采暖管道为什么要定期维护清洗由于采暖管道中的水一直处于闭式循环状态,加上地暖属于低温采暖技术,长时间在35℃左右工作,使用时间长了,在管道内就会产生大量细菌和水垢,最终形成浆状管道淤泥,这些污垢会附着在管道内壁上,轻者会导致管道的水循环阻力增大,管道的散热传导不畅,增加能源消耗;重者会使管道堵塞,影响居家生活质量。据网上有关
做了10几年的设计, 现在面临着对于采暖系统水力计算不知所措,例如:下供下回分户计量系统,低温地面辐射供暖系统,现在设计大都在估算,但总是忐忑不安,由于水力计算,没有可用的软件,现在设计手册也没有方便使用的方法,不知道其他区域的同仁是如何处理的。
采暖规范第4.8.6热水采暖系统各并联环路之间的计算压损相对差额,不应大于15%。是不是超过这个值就无法调了,请大家踊跃发言
介绍了某综合高低建筑群采暖系统的优化设计概况。因该区采暖用户高差悬殊较大而不得不采用分区定压直接连网新技术。阐述了分区定压系统的划分、工作原理和工艺流程。通过实际运行证明了该设计的合理性和正确性 ,并获得了较高的经济效益
采暖系统,初步考虑内腔无砂铸铁的散热器,户内埋地支管一般都选用什么管材啊?满足使用功能的前提下,越便宜越好!普通的热水PP-R可不可以?
水力计算-单管采暖系统
请问,采暖系统的压力损失是不是就是立管的沿程阻力加上局部阻力损失?那住户的散热器或者地暖的损失算不算?措施上说的是户内压力损失不大于30KPa,是不是应该再加上个30KPa?还有采暖入口的压力损失怎么算,如果直接接市政或是接换热站又怎么算?求解,一直不明白这个问题?
我遇到了三次供暖系统中软连接被拉开的情况第一次。偶然发现新风机的回水管软连接也不知道什么时候被拉开,管路向后坐了大概200mm的距离,软连接是DN80的。解决办法:更换一个软连接后,将水管复位,固定支架重新紧固。第二次。采暖水泵夜间正常运转,突然一声巨响水泵出水立管软连接的外圈钢丝断裂,软连接被拉伸损坏,第二天下午,同一个系统的另一台水泵也遭此厄运,发生了同样的情况,当时据说水泵的进水压力1.7mpa,正常运转的压力为0.5-0.7mpa,随即加急采购安全阀,在每台水泵进水横管段 增加安装,设定超压泄水,问题再没发生。此前这套系统正常运行了两年未有事故。第三次。前几天冬夏季转换时,开启采暖水泵进水阀门时,突然一声巨响,采暖水泵的立管段软连接变型,横管段软连接钢丝被拉伸断裂,软连接被拉伸100mm长,所有水泵都没有工作的情况下发生的事,不过系统里有1.0mpa的压力我很不理解,为什么都是在采暖系统中出现问题。请高人们针对三次事件分析原因,并针对问题各抒己见。