首页 课程 资料 论坛
  • 这样建筑的采暖系统大家怎么考虑?

    平时都是做垂直单管系统的,不知道大家有没有什么好的方法啊!

  • 建筑采暖系统压力的问题 谢谢

    小区要建换热站,包括3栋高层,一个18 两个24层,1~15层为低区 16~以上为高区 。 我提供了资用压力:低区55KPa,高区70KPa,建设方要我提供单体的工作压力,这个怎么提供?我理解的是定不出来的呀 因为不知道补水泵的压力 ,是这样的吗?请各位帮忙?我需要怎么做?建筑方不需要我选泵 ,只要单体的压力 这个怎么定

  • 太阳能集热器和建筑采暖系统结合

    太阳能建筑一体化(太阳能集热器和建筑采暖系统结合)太阳能建筑一体化是多层和小高层建筑的必由之路,在北方,我们有一部分是暖气采暖。特别是在南方和北方大型公共建筑里面,空调采暖占相当大一部分比例。据有关数据统计,空调采暖已经占建筑耗能50%左右,这一个数字是各个部门推算出来的,比重相当大。 空调采暖采用原有的空调热泵技术,特别是在北方地区,耗能了,采暖效果不理想。采用高端的制热技术,低能耗,又能够保护环境和满足人民生活的产品,应该是当务之急。在节能方面,采暖这一块占得非常大。建筑能耗耗费了水资源50%,原材料的50%,造成了50%的空气污染,42%的温室效应,50%的水污染,48%的固体废弃物。建筑能耗为三峡年发电量的6倍。太阳能建筑一体化设计安装,充分利用建筑顶部的太阳能资源,为建筑提供热能,满足人们洗浴和生活热水需求,减少建筑采暖对传统能源的依赖。太阳能玻璃管内插换热流道承压型集热器结合建筑建筑顶部结构安装,太阳能集热器供水口和建筑采暖管道出水口接通,太阳能集热器出水口和下一栋楼房采暖供水口接通;太阳能集热器和采暖管道实现串联

  • 采暖系统停暖后如何处理

    当冬天来临时,大家都早早的准备好采暖措施,抵御寒冷的天气。当春天悄无声息地来临时,天气也渐渐回暖了,大家沐着和煦温暖的阳光的时候,相信很多家庭将慢慢停止供暖,采暖系统在经过冬天长时间的运作之后,你想过怎么比较安全合理的停暖吗?猫妹建议最好能对采暖设备进行检修和清洗保养,这样不仅能够保证下一个冬季的正常采暖,还能够延长采暖设备的寿命。下面就猫妹就和大家分享一下采暖设备停止供暖后如何进行保养吧! 壁挂炉 如果您家打算关掉采暖设备,只需调整壁挂炉的使用模式,将其调至生活热水模式即可。 污垢问题:再好的壁挂炉也会受到水质的影响。如果家庭用水的硬度过高,就极容易产生水垢。特别是在热水的条件下,日积月累,水垢就会附着在热交换器和水道管路的内层,损坏壁挂炉;随着水垢的加厚,热交换器的管路会越来越窄,水流不畅,还会对水泵造成压

  • 关于采暖系统产气的问题

    有一个小区10栋多层(4-5层),还有两栋高层(12层),采用间供的一个二次采暖系统供暖(热源为板换换热站,没分高低区),但两栋高层为二次系统末端。问题是从点火到停暖10栋多层没什么气,两栋高层不停地产气,总也放不完。系统补水正常,定压为5.4公斤。求助各位高师:在高层不独立加板换或不与其他供暖系统并网的情况下,还有什么好的办法吗?谢谢啦!

  • 关于采暖系统的分区问题

    望高手指教: 采暖通风与空气调节设计规范上 规定50m宜分区,但现有一小区,9幢19层的楼,1幢26层,19层的高度大概58m左右,那么该小区能不能1——19层分成低区,20——26分为高区?

  • 采暖系统节能对建筑节能的贡献?

    现在对建筑节能的管理建设部在严抓!去年还进行专项检查,各地对节能设计的审查也越来越严。有个问题想请教一下各位高手,采暖系统在进行设计时采用的一些设计手段,对建筑节能设计的贡献有多大?之前听过朗四维教授的一个讲座,讲过,采暖空调系统对节能的贡献率(北方)在20%,维护结构在25%,剩下的是照明等其他系统贡献的。但现有的节能审查中都是审查维护结构的各项指标,没有明确对采暖系统的节能具体指标,是默认了采暖系统都达到了国家标准还是其他原因?哪为高手解答一下?

  • 18层建筑,这样的采暖系统常见吗?

    18层建筑,这样的采暖系统常见吗?

    这两天看到这样的楼梯立管设计,如图,请问暖通专业:这样的系统常见吗?有什么优缺点?

  • 建筑给排水及采暖系统施工验收规范

    建筑给排水及采暖系统施工验收规范

  • 建筑设计中采暖系统的一些常见问题

    摘要:在分析当前采暖系统设计及运行中常见问题厦原因的基础上,提出了相应的改进措施。 关键词:采暖系统热媒温度分户热计量调节水力工况 abstract: on the analysis of current heating system design and operation problems and the reason in the foundation, proposes the corresponding improvement measures. key words: heating system; heating medium temperature; heat metering; regulation of hydraulic conditions 中图分类号:tu2文献标识码: a 文章编号:2095-2104(2012)07-0020-02 1.热媒设计温度 当前,有一些设计单位存在着过多降低散热器采暖热媒没计参数的倾向。原因是某些开发建设单 位在提供设

  • 七层办公建筑选择那种采暖系统好?

    七层办公楼做散热器采暖,地下室为水库及其泵房及配电室,无法做地沟。一层及七层梁下均可走管道。请教,此建筑采用何种采暖系统好,单双管的上供中回(没见过这种系统)好还是分两个区,一层做上供上会,二至七层做单双管上攻下回好。(注意不能做单管上供中回。)

  • 关于采暖系统压力损失的计算

    请问,采暖系统的压力损失是不是就是立管的沿程阻力加上局部阻力损失?那住户的散热器或者地暖的损失算不算?措施上说的是户内压力损失不大于30KPa,是不是应该再加上个30KPa?还有采暖入口的压力损失怎么算,如果直接接市政或是接换热站又怎么算?求解,一直不明白这个问题?

  • 采暖系统的软连接为什么被拉开??

    我遇到了三次供暖系统中软连接被拉开的情况第一次。偶然发现新风机的回水管软连接也不知道什么时候被拉开,管路向后坐了大概200mm的距离,软连接是DN80的。解决办法:更换一个软连接后,将水管复位,固定支架重新紧固。第二次。采暖水泵夜间正常运转,突然一声巨响水泵出水立管软连接的外圈钢丝断裂,软连接被拉伸损坏,第二天下午,同一个系统的另一台水泵也遭此厄运,发生了同样的情况,当时据说水泵的进水压力1.7mpa,正常运转的压力为0.5-0.7mpa,随即加急采购安全阀,在每台水泵进水横管段 增加安装,设定超压泄水,问题再没发生。此前这套系统正常运行了两年未有事故。第三次。前几天冬夏季转换时,开启采暖水泵进水阀门时,突然一声巨响,采暖水泵的立管段软连接变型,横管段软连接钢丝被拉伸断裂,软连接被拉伸100mm长,所有水泵都没有工作的情况下发生的事,不过系统里有1.0mpa的压力我很不理解,为什么都是在采暖系统中出现问题。请高人们针对三次事件分析原因,并针对问题各抒己见。

  • 采暖系统各类管材的区别?

    采暖采暖系统管材有很多种,焊接钢管、热镀锌钢管和PPR管有啥区别,地暖管PE-X管、PE-RT管及PB管都有啥区别?

  • 关于供热采暖系统节能的研究

    供热采暖系统可分为热源、管网和用户三部分。理论上,供热采暖管网系统,各用户均能获得设计水量、满足其热负荷的需求。一般管网系统缺乏消除环路剩余压头的定量调节装置,有利环路的剩余压头较难只由管径变化档次来消除。截止阀及闸阀无调节功能,无法满足调节流量需要。环路存在水力失调,使得流经用户的流量与设计流量要求不符,必然造成温度失调,近热源处室温偏高,远热源处室温偏低。为了缓和楼间室温冷热不匀,常采取加大供热末端管径并增大水泵流量,形成大流量、小温差的不经济运行。这样,虽然改善了供热末端建筑内室温,但投资大幅增加,煤电等能源严重浪费,所以,水系统的平衡是节能及提高供热品质的首要问题。 供热采暖系统中,热网用户设计采用了过滤式调节阀,来消除剩余压头,调节环路流量,在采暖前期,对整个管网系统进行系统调整,通过室内温度计的室温测量,来调整调节阀的开启度。这样通过多次调整,最终使各建筑用户的水流量和室温基本满足设计要求,这种调试方法费时费工,往往难以达到预期的效果。 要实现供热水力平衡,就该有良好的流量调节性能,并且定量地显示环路流量的一种阀门。同时,研究管网平衡调试方法

  • 关于采暖系统总体把关的问题

    请大家给一些意见,40万平米的住宅,采暖委托了5~6个设计单位,开发单位要求对采暖系统作总体把关,就是希望供热时不会出现不热的楼栋,应该如何把关,请各位资深同仁给些建议,不胜感谢!

  • 关于采暖系统水力计算的问题

    本人在进行采暖设计时,对于住宅(六层)分户计量,入户立管底层管径如何选取很迷惑,单位的老师全按DN70选,可如果负荷较小,单位比摩只有10pa左右,远比根据手册按60-120pa/m进行沿阻计算小很多,另外想请教各位高手,六层左右住宅资用压力时大概取值是多少?在进行小型公建采暖设计时,按老师习惯选取的管径,对应的比摩阻大概在20pa左右,不知你们是如何选取的?

  • 采暖系统的漏水和腐蚀问题

    目前在我国北方地区很多老房子的采暖系统采用的是屋顶开式水箱,属于开式系统,采暖系统存在腐蚀漏水问题;一些小区对采暖系统及锅炉房进行改造,由于受技术监督局对地下二层不得使用有压锅炉规定的制约或是缺乏对采暖系统的专业知识,采用常压锅炉,采暖系统严重腐蚀;新建的房子,大部分不选用隔膜膨胀水箱而是用定压泵定压,膨胀排出的水不回收,采暖循环系统需要不断补水,看似闭式实为开式的采暖系统,腐蚀问题不可避免。采暖系统腐蚀的另一重要原因就是漏水严重,北京一较新的小区,20万m2的采暖系统1天补水达100吨。漏水除了能引起腐蚀外,还造成了能源浪费和环境污染。这一20万m2的小区,采暖期间每天须浪费能源23000MJ,相当于6380度电或每个采暖季节浪费83吨柴油或83000m3的天然气,或125吨煤,由此产生16.6吨二氧化碳。如果把整个北京市或北方采暖地区的数字累计起来,那绝对是个大得惊人的数字。还有一个使得采暖系统腐蚀的根源,那就是管理!非采暖季节系统放水是引起腐蚀的另一原因。北京地区不到五分之四的采暖系统放水。天津地区非采暖季节的系统保养做得较好,其他地区比北京更差。<

  • 关于南方间歇性采暖系统

    1、钢制板式散热器和压铸铝式散热器对于南方间歇性供暖哪个更合适?钢制板式可以产生烟囱效应,形成的对流换热效果有多大?压铸铝式热得快,为什么市场的占有率不高? 2、壁挂炉采暖系统中散热器的表面温度一般是多少?有经验的高手说说表面温度为多少比较合适?另外散热器的换热温差有20度吗? 3、散热器温控阀上的温包可以垂直于管道(管道为横向,温包为竖直方向,非内置式)安装吗? 4、进水口装自动恒温控制阀,系统开启,进水端为什么会有噪音(潺潺流水的声音)?将阀门开度关小噪音随之减小,再小到一定程度就变成泚水的声音了,求各位大虾说说散热器内产生噪音的种类及原因。

点击加载更多

建筑采暖系统

建筑采暖系统专题,为您提供建筑采暖系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑采暖系统 相关的专业交流讨论,更多建筑采暖系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

什么叫高层建筑

给水所