1。ABB ACS100用户手册
继续发 终于学会分卷压缩了[ 本帖最后由 zhukuoyue 于 2010-6-29 05:11 编辑 ]
最近本人在看我公司的直流系统,发现有个问题,向大家请教一下。电厂中如果直流系统中报“控母负对地”,那么大家会用拉路法确定直流系统接地点的为止。但是我们公司的控母是环形接线,比方我10kv下面有14的高压柜,大家就是连在一起的。我直流屏上10kv控母有2个空开,1号控母空开接到1号柜的控母小母线上,2号控母空开接在14号柜的控母小母线上。那么我在直流屏上断开1号控母空开,1-14号柜内的控母小母线上还是有电压,(故障点如果在1-14号任意一个柜内)无法确定故障点。你们厂里的控母小母线也是这么接线的吗?
众所周知,二次控制回路,直流相比交流,可靠性要高,成本也相对较高,但是为什么说直流控制回路可靠性高呢?请教各位师傅。
项目情况:某一项目6KV高压系统配电室新增三面KYN-28高压开关柜(新增三台设备:两台水泵分别400KW,一台风机350KW),高压柜控制母线电压DC220V。 新增高压开关柜并接到原高压柜一侧,控制/合闸母线引自原高压柜。 ------------------------------------------------------------------ 问题:1、新增了3面高压柜,DC220V直流控制系统需要增加大概多少负荷(KVN-28的高压柜一面,直流控制系统大概多少负荷?)? 2、业主招标书中有一句话:2、各投标厂家投标前必须列出自己的详细的直流负荷及
ABB机器人控制器死机故障维修描述:今天早上刚到公司,就接到日照客户电话其生产使用的ABB机器人IRC5控制器出现了死机故障,其主要的故障现象是没有指示灯亮起而且无法进行任何的操作,控制器死机直接导致后果是无法进行FlexPendant系统操作,机器人无法进行任何动作。ABB机器人控制器死机故障维修原因:引起ABB机器人控制器死机因素有以下几点:①控制器没有连接主电源;②主变压器没有正确连接或者出现故障;③控制器的主保险丝已经熔断了;④控制器和Drive Module的连接出现了缺失。ABB机器人控制器死机故障维修方法:到达现场时要检查车间的主电源工作是否正常,测量电源电压要符合控制的要求。查看主变压器的连接线是否正确,线路是否符合主电压的所有要求;第三要检查Drive Module中的主保险丝是否熔断了,如果已经熔断,要将其更换成新的。检查是否因为连接的缺失,可以在Drive Module主开关打开的情况下检查Control Module是否能正常工作,如果能则是模块的连接线出现了松动或者断开的情况。
上传《空调器及其微电脑控制器的原理与维修》,分4卷,PART1
值电流控制APFC控制器L6560/L6561L6560/L6561是意法SGS-Thomson(ST)微电子公司采用双极与CMOS混合工艺制造的有源功率因数校正控制集成电路。这个电路同前面讲到的KA7526功能相同,也有8脚双列直插封装和SO8表面贴装两种形式。一、 L6560/L6561的结构框图L6560的框图如图7-14所示。图7-14 L6560的框图L6560/L6561的引脚功能同KA7526完全一样,只是②、⑤、⑦脚名称有所不同(如表7-3所示),两种功能块的参数也相差不多。表7-3 KA7526与L6561/L6560引脚名称差别引 脚 号 KA7526 L6560/L6561 ② EAOUT(误差放大器输出) COMP(补偿端) ⑤ IDET(零电流检测) ZCD(零电流检测) ⑦ OUT(输出)<
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
再说 克莱门特W3000控制器 维修改造首先道歉我不该“诽谤”克莱门特W3000控制器,以井底之蛙看到了几台坏的控制板就个人各种臆测。但实际情况确实是用户同一个工程5台坏三台、3台坏两台的都有几个,但有些确实有些年头了,所以只是客观的描述每次故障就好,不该夸大其词。至于解决办法,这里已经说得很清楚,买新的或修一下成本都不低,而且不能保证用多久,因为它本身故障率就比较高,所以还是此贴中说明的,不只是为了节省点钱,为了以后少出不出问题,还是建议改一下: 关于 克莱门特 W3000 控制器问题维修改造(顺便看下日立RCU机组电控改造) 完美替换 克莱门特 W3000 螺杆机组及各品牌各型号机组 控制器!!!免费咨询各种电控相关问题!!! 所有图片请点击此处查看(含改造成功的工程、实例、样板、效果图)
直流控制系统实验与读图指导
请教各位大虾,低压配电系统控制电源采用直流电源和交流电源各有什么优缺点?还有规范对控制电源采用直流或交流有特别规定吗?说明:所有选用的电气设备均可进行交流操作。
这个图对吗?
这个文字是我从公司网站上面拷贝下来的,嘿嘿压力控制器维修故障分析如下: 1.压力控制器仪表系统故障分析步骤 分析压力控制器仪表系统故障时,首先要注意两点:该系统仪表多采用电动仪表测量、指示、控制;该系统仪表的测量往往滞后较大。 (1)压力控制器仪表系统的指示值突然变到最大或最小,一般为仪表系统故障。因为压力控制器仪表系统测量滞后较大,不会发生突然变化。此时的故障原因多是热电偶、热电阻、补偿导线断线或变送器放大器失灵造成。 (2)压力控制器仪表系统指示出现快速振荡现象,多为控制参数PID调整不当造成。 (3)压力控制器仪表系统指示出现大幅缓慢的波动,很可能是由于工艺操作变化引起的,如当时工艺操作没有变化,则很可能是仪表控制系统本身的故障。 (4)压力控制器系统本身的故障分析步骤:检查调节阀输入信号是否变化,输入信号不变化,调节阀动作,调节阀膜头膜片漏了;检查调节阀定位器输入信号是否变化,输入信号不变化,输出信号变化,定位器有故障;检查定位器输入信号有变化,再查调节器输出有无变化,如果调节器输入不变化,输出变
控制回路有交流220V,直流24V,能否合用一根控制电缆?比如一个10芯电缆,交流回路6芯、直流回路4芯。规范上是否有?《电力工程电缆设计规范》中3.6.2说弱电、强电信号不能同一根电缆,弱电强电怎么区分?
有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
由于缺少实际经验,请教关于丹佛斯、江森、鹭宫的压力控制器在设计上或者实际应用以及质量上有什么区别? 用于系统高低压保护的那种。谢谢了先