  • 关于高压负荷开关的选择

    请问一下,高压负荷开关的选型如何选?比如FLN36和FLRN36型,查看样本的时候,这两种高压负荷开关FLN36-12型只有一种额定电流630A,FLRN-12型只有一种额定电流125A,是不是选这两种开关的时候不需要选择额定电流。另,是不是不管变压器是多大的,都选这种。还有,如果我选择负荷开关+熔断器组合的时候,是不是先选FLRN-12,然后再选熔断器啊。我现在在做一个800KVA的变压器,进线是10KV的不知道怎么选高压负荷开关及高压负荷开关+熔断器组和电气。谢谢指教!

  • 关于高压开关柜的试验项目

    请教高压柜究竟要做哪些交接试验?内部的避雷器、互感器、电抗器、电容器、断路器都要当作独立设备分别试验吗?我找不到关于高压柜内电气设备试验的相关说明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太强,那么多的配线都要解开,而且如果要做耐压的话,间距也不见得满足,所以我很困惑。

  • 关于箱变高压负荷开关的选型

    各位大侠,不知你们对高压断路器是如何选型的?800KVA的箱变,我选择125A的高压负荷开关,80A的熔断器,总觉得这样选择太过边缘,心里不放心。请各位大侠予于指正。这样选型是否能让人放心?谁能告诉我箱变外壳所用的锁跟普通锁有什么不同,它是否具有联锁的作用,它的型号是什么?谢谢!

  • 630A高压负荷开关够用吗?????

    各位同仁好,近日我们单位新建了一个楼盘,设计总功率是5000KW,四台1250KVA干变,双电源供电,自动切换双头柜是630A负荷开关,但在某路市电故障另一路电源自动投入时,请问,630A负荷开关能受得起4台1250KVA变压器的起动冲击电流吗?急!谢谢!

  • 高压开关柜一般有哪些联锁啊?

    高压开关柜一般有哪些联锁啊?什么是电气联锁?还有机械联锁?看二次图时除了保护回路,联锁也是一个重要的部分,可是我对此不是很清楚,哪位大哥帮帮忙啊?

  • 关于35kV风电负荷开关柜

    要求 :柜宽度1400深1600以下,配用ABB的负荷开关,大家提提意见看...

  • 高压开关柜的数量有要求吗?

    第一贴啊!真心请教各位了:1.是不是变压器没有保护要求的只用三个柜就行,比如进线柜、计量柜、出线柜?而且也不必安装高压断路器,用负荷开关就行? 对于有保护要求的,中间就加个压变柜,内装另一套PT,CT来给高压断路器跳闸信号?2.可不可以把上面三个柜再压缩成两个柜?若可以,用什么柜比较好?3.什么情况下必须要用真空断路器?是不是和变压器容量有关?4.高供高计和高供低计,差别大吗?

  • 高压负荷开关的工作原理

    高压负荷开关的工作原理与断路器相似。一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。 高压负荷开关的工作过程是:分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩。 另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。 合闸时,通过主轴及传动系统,使主闸刀和灭弧闸刀同时顺时针旋转,弧触头先闭合;主轴继续转动,使主触头随后闭合。 在合闸过程中,分闸弹簧同时贮能。由于负荷开关不能开断短路电流,故常与限流式高压熔断器组合在一起使用。 高压负荷开关利用限流熔断器的限流功能,不仅完成开断电路的任务并且可显著减轻短路电流所引起的热和电动力的作用。 以上就是高压负荷开关的工作原理的相关知识的介绍,大家在理解的时候还要注意结合具体的产品,注意细节方面的差别。

  • 关于高压开关柜数量的问题

    我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。

  • 请教高压开关柜的前后顺序

    一些开闭所设计的2列时候是在进线柜前设置母联分段柜,单列的时候是在馈线柜之间加分段、隔离柜,请教一下这里面有没有什么不同。

  • 高压开关柜突然跳闸,怎么办?

    高压开关柜突然跳闸,怎么办?

    高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度

  • 高压开关柜接地闸刀的选用?

    我想问大家高压开关柜中接地闸刀平时选用有什么原则,我们这里设计用户变都选接地闸刀,因为用户挂接地线麻烦,但像旋转隔离开关带接地闸刀的,厂家就要求去掉,因为怕不可靠。自己的变电所有时操作人员会要求去掉接地开关,怕误操作。

  • 关于高压开关柜型号的疑问

    在此向各位师傅请教:型号为KYN28-12(Z)和KYN48-12(Z)的高压开关柜,除了设计序号“28”和“48”不同外,在实现功能,柜内设备配置等方面有什么不同吗?

  • 初次安装高压开关柜,请教大家

    正在安装KYN28A-12的开关柜,没有人指导,有几个问题需要请教各位:1:开关柜的排列顺序有变,能不能在开关侧面自己开孔改过来!2:开关柜的柜顶(标牌处)有一接线柱11根,是不是用6MM的铜条联接起来,各个柜子是用这个联起来的吗?3:直流屏与开关柜的联接有何要求,不知如何接法?

  • 高压开关柜二次接线问题

    请问各位高手是否注意过如下问题:在高压开关柜二次接线原理图集中为什么交流控制原理用过流继电器脱扣断路器? 在直流控制原理中用过流继电器去跳闸断路器?二者有什么区别?请赐教!

  • 高压开关柜五防连锁的问题

    在五防连锁中,有接地不能合闸,就是说隔离开关接地后断路器不能合闸,但是在检修时又要求隔离开关接地且断路器合闸,这不是相互冲突吗

  • 10KV开闭所高压开关柜配电!!

    有这样一个工程。一共分三期完成在一期的时候考虑了一个10KV开闭所向小区提供高压电源在二期的时候新建了一个 变配电 所,变电所内有4台800KVA的变压器现在有两种高压供电方案,第1种是通过一期10KV开闭所的高压馈电柜放射式出4路高压电源分别至二期变电所的4台变压器第2种是在二期 变配电所 安装高压配电柜,(包括进线柜,计量柜,电压互感器柜,4个出线柜),从一期的10KV开闭所其中一个出线柜出一路高压电源至二期新建的高压进线柜。不知道第二种方法是否可行。那一种更节省造价?

  • 各种铁道用高压开关柜比较分析

    这是本人在高铁论坛发表的文章,如有需要可以下载看看,并多指点!谢谢![ 本帖最后由 tudashi63 于 2010-9-13 15:55 编辑 ]

  • 各种型号高压开关柜详图及说明

    发一个“各种型号高压开关柜详图及说明”,供大家参考!