首页 课程 资料 论坛
  • 关于高压负荷开关的选择

    请问一下,高压负荷开关的选型如何选?比如FLN36和FLRN36型,查看样本的时候,这两种高压负荷开关FLN36-12型只有一种额定电流630A,FLRN-12型只有一种额定电流125A,是不是选这两种开关的时候不需要选择额定电流。另,是不是不管变压器是多大的,都选这种。还有,如果我选择负荷开关+熔断器组合的时候,是不是先选FLRN-12,然后再选熔断器啊。我现在在做一个800KVA的变压器,进线是10KV的不知道怎么选高压负荷开关及高压负荷开关+熔断器组和电气。谢谢指教!

  • 关于高压开关柜数量的问题

    我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。

  • 高压开关柜的数量有要求吗?

    第一贴啊!真心请教各位了:1.是不是变压器没有保护要求的只用三个柜就行,比如进线柜、计量柜、出线柜?而且也不必安装高压断路器,用负荷开关就行? 对于有保护要求的,中间就加个压变柜,内装另一套PT,CT来给高压断路器跳闸信号?2.可不可以把上面三个柜再压缩成两个柜?若可以,用什么柜比较好?3.什么情况下必须要用真空断路器?是不是和变压器容量有关?4.高供高计和高供低计,差别大吗?

  • 请教高压开关柜的前后顺序

    一些开闭所设计的2列时候是在进线柜前设置母联分段柜,单列的时候是在馈线柜之间加分段、隔离柜,请教一下这里面有没有什么不同。

  • 高压开关柜突然跳闸,怎么办?

    高压开关柜突然跳闸,怎么办?

    高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度

  • 高压负荷开关的工作原理

    高压负荷开关的工作原理与断路器相似。一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。 高压负荷开关的工作过程是:分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩。 另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。 合闸时,通过主轴及传动系统,使主闸刀和灭弧闸刀同时顺时针旋转,弧触头先闭合;主轴继续转动,使主触头随后闭合。 在合闸过程中,分闸弹簧同时贮能。由于负荷开关不能开断短路电流,故常与限流式高压熔断器组合在一起使用。 高压负荷开关利用限流熔断器的限流功能,不仅完成开断电路的任务并且可显著减轻短路电流所引起的热和电动力的作用。 以上就是高压负荷开关的工作原理的相关知识的介绍,大家在理解的时候还要注意结合具体的产品,注意细节方面的差别。

  • 关于高压开关柜的试验项目

    请教高压柜究竟要做哪些交接试验?内部的避雷器、互感器、电抗器、电容器、断路器都要当作独立设备分别试验吗?我找不到关于高压柜内电气设备试验的相关说明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太强,那么多的配线都要解开,而且如果要做耐压的话,间距也不见得满足,所以我很困惑。

  • 630A高压负荷开关够用吗?????

    各位同仁好,近日我们单位新建了一个楼盘,设计总功率是5000KW,四台1250KVA干变,双电源供电,自动切换双头柜是630A负荷开关,但在某路市电故障另一路电源自动投入时,请问,630A负荷开关能受得起4台1250KVA变压器的起动冲击电流吗?急!谢谢!

  • 高压开关柜一般有哪些联锁啊?

    高压开关柜一般有哪些联锁啊?什么是电气联锁?还有机械联锁?看二次图时除了保护回路,联锁也是一个重要的部分,可是我对此不是很清楚,哪位大哥帮帮忙啊?

  • 关于箱变高压负荷开关的选型

    各位大侠,不知你们对高压断路器是如何选型的?800KVA的箱变,我选择125A的高压负荷开关,80A的熔断器,总觉得这样选择太过边缘,心里不放心。请各位大侠予于指正。这样选型是否能让人放心?谁能告诉我箱变外壳所用的锁跟普通锁有什么不同,它是否具有联锁的作用,它的型号是什么?谢谢!

  • 关于35kV风电负荷开关柜

    要求 :柜宽度1400深1600以下,配用ABB的负荷开关,大家提提意见看...

  • 【请教】高压开关柜基础下是大梁怎么办?

    现好多变电所的开关柜下是电缆层,两层之间是开关柜安装的基础(槽钢)的楼板,楼板有大梁支撑。一般大梁每隔6~8米有一条,整排开关柜安装,总有几台会放在大梁的上面。大梁上面的开关柜,电缆从下面往上穿会被大梁挡住。这次又碰上了,一台出线柜有4根240的电缆并接,下面大梁宽400mm,柜宽800mm,一半被挡,四根主电缆又粗又大,根本没法全部穿进柜。朋友们讨论一下,怎样做法才能安装到位。还没说二次电缆挡住的事。

  • 高压手车开关柜与固定柜

    请教大师一下,高压手车开关柜与固定柜哪个用的多些,各有什么优缺点呢,谢谢指点![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 编辑 ]

  • 高压开关柜柜体的作用和分类

    摘要:高压开关柜是用于电力系统的电气柜设备。高压开关柜的作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护。高压开关柜内的部件主要有高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压操作机构等。翀源电气生产的高压开关柜外壳种类很多,下面为大家介绍分类方法:按照柜体结构:分为敞开式高压开关柜、金属封闭箱式高压开关柜、金属封闭间隔式高压开关柜和金属封闭铠装式高压开关柜等。

  • 我国高压开关柜发展历程

    我国所生产及使用的高压开关柜相对国外而言其发展历程主要经历了三个阶段,高压开关柜在我国出现及发展的第一个阶段是在上世纪五六十年代,由于我国当时的经济发展水平比较落后,科学技术也不能满足高压开关柜发展的需要.因此,当时的高压开关柜主要是以仿造前苏联为主。 而第二个阶段则是在20肚纪六七十年代,当时我国的经济以及技术水平得到了一定的发展与进步.因此研发的开关柜也开始具有一定的自主知识产权,并且型号各异的手车式的高压开关柜也诞生了。 第三个阶段则是从20世纪80年代至今,自我国改革开放以来。与其他各国的经挤技术交流也日益频繁,很多先进的技术也被我们所掌握,我国科研人员积极学习先进的科研技术,研制出了许多新型的多功能高压开关柜,为供电工作做出了极大贡献!

  • 敢问大家谁有高压开关柜等图集的吗?

    求共享高压开关柜等图集?????

  • 高压开关柜安全故障有哪些

    高压开关柜安全故障有哪些? 一)开断与关合故障 这类故障是由断路器本体造成的,对少油断路器而言,主要表现为喷油短路、灭弧室烧损、开断能力不足、关合时爆炸等。对于真空断路器而言,表现为灭弧室及波纹管漏气、真空度降低、切电容器组重燃、陶瓷管破裂等。

  • 关于高压负荷开关与断路器的问题?

    做电力设计的知道变压器在1250kVA以下,高压进线柜用的是负荷开关,而变压器大于1250kVA以上,高压进线用断路器,这个是在很多地方都是这么规定的,我想问的是这么规定又是有什么原因呢?

  • 怎么学会精通高压开关柜

    我水泥厂电工。现在经常接触高压开关柜,十千伏,六千伏的。柜子经常有高压电动机的各种联锁,搞不明白。有电动机和各种温度,油站,高压就地补偿的联锁。中控控制,就是dcs控制。图纸混乱,只有原理图。以前没接触过高压求助。综保是dmp3200柜子是云开kyn28的。以后还会接触别的高压的。我想弄明白弄透彻,出问题敢下手,现在不敢下手。我应该从哪些学起?应该先弄明白啥。谢谢。 另外,有没有收徒弟的。呵呵。

  • 24kV负荷开关柜选型标准

    南方电网新的企业标准

点击加载更多

高压负荷开关柜

高压负荷开关柜专题,为您提供高压负荷开关柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压负荷开关柜 相关的专业交流讨论,更多高压负荷开关柜相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

高压柜接线

高压开关柜操作