在五防连锁中,有接地不能合闸,就是说隔离开关接地后断路器不能合闸,但是在检修时又要求隔离开关接地且断路器合闸,这不是相互冲突吗
五防!!!!
一些开闭所设计的2列时候是在进线柜前设置母联分段柜,单列的时候是在馈线柜之间加分段、隔离柜,请教一下这里面有没有什么不同。
高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度
我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。
请教高压柜究竟要做哪些交接试验?内部的避雷器、互感器、电抗器、电容器、断路器都要当作独立设备分别试验吗?我找不到关于高压柜内电气设备试验的相关说明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太强,那么多的配线都要解开,而且如果要做耐压的话,间距也不见得满足,所以我很困惑。
高压开关柜一般有哪些联锁啊?什么是电气联锁?还有机械联锁?看二次图时除了保护回路,联锁也是一个重要的部分,可是我对此不是很清楚,哪位大哥帮帮忙啊?
第一贴啊!真心请教各位了:1.是不是变压器没有保护要求的只用三个柜就行,比如进线柜、计量柜、出线柜?而且也不必安装高压断路器,用负荷开关就行? 对于有保护要求的,中间就加个压变柜,内装另一套PT,CT来给高压断路器跳闸信号?2.可不可以把上面三个柜再压缩成两个柜?若可以,用什么柜比较好?3.什么情况下必须要用真空断路器?是不是和变压器容量有关?4.高供高计和高供低计,差别大吗?
KYN28-12高压开关柜“五防”联锁操作要求;1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行合、分闸操作。2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉出或推入工作位置的操作。3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行合闸操作。5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状态时,才能打开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门电磁锁),才能打开后门。 注:KYN28-12高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。 一、 面板基本操作: 1. 合闸分闸操作 断路器在试验位置时,合闸需按试验合闸按
求解,变压器高压侧的高压开关柜柜内。进线柜和出线柜是否都是使用负荷开关?开关大小具体计算方法又是什么?如果加熔断器,装设在什么地方?避雷器又放哪里?型号都是通用的还是计算选型?
高压开关的合闸机构在进行合、分闸的时候需要大功率的操作电源,比如电磁式的合闸机构就需要很大的直流电流、而弹簧储能式的合闸机构则不需要,弹簧储能式(CT)合闸机构只要可以满足储能电机正常工作的电压即可。另外,高压开关柜顶部的直流小母线提供信号,控制,报警等回路的直流电源也是由直流屏提供的,包括给继电保护和自动装置提供直流电源。 直流屏作为高压柜的测控电源,最大优点就是不受停电的影响。举个例子,如果变电站突发故障导致高压开关断开了,意味着外面输入进来的电断了,这时候很多设备就无法正常报警、诊断,一些仪器仪表、控制电器等都无法工作,这个时候直流屏就可以为这些设备提供直流电源,保证设备正常运转。 这里
仅当接地开关分闸时,电缆室门才允许被打开,且只有关闭电缆室门后,接地开关才允许被分闸。 想问这句话怎么理解?一般接地开关保护人员安全,,即检修的时候才打开,那检修的时候接地开关闭合,电缆室门为什么不允许打开呢?
高压开关柜的二次图的识读 来源:电气设计圈 点击免费试听课:
在配电设备运行过程中,开关柜的“五防”功能检查是非常重要的,现在分享下我工作中是如何对10kV开关柜的“五防”功能进行检查的。 一、开工前的准备 1、首先要确保需要做检查的开关柜母线侧与出线侧停电,开关小车在试验位置,断路器已断开,地刀已合上。储能电源和控制电源已合上,辅助加热电源已断开; 2、知晓工作过程中的危险点及防控措施: (1) 防止触电伤害 ——相邻间隔设备带电运行,因此禁止跨越围栏,严禁走错间隔,注意与高压带电部位保持足够的安全距离(10kV≥0.7m)。工作时不准打开手车室内活门挡板。拔出或恢复二次插头前应检查储能和控制电源确已断开。 (2) 防止机械伤害——工作前应释放机构能量,手动储能后应立即拔出摇把。 检查和维护时应两人进行。 机构储能后不准将手伸入机构内部。 工作过程中应全程戴好安全帽。 二、开始工作 1、防止带地刀操作手车功能检查 1.1 开关柜的状
旧版标准已失效,附件漏传了,重新上传。。。。
有需要的朋友速速围观!
我国所生产及使用的高压开关柜相对国外而言其发展历程主要经历了三个阶段,高压开关柜在我国出现及发展的第一个阶段是在上世纪五六十年代,由于我国当时的经济发展水平比较落后,科学技术也不能满足高压开关柜发展的需要.因此,当时的高压开关柜主要是以仿造前苏联为主。 而第二个阶段则是在20肚纪六七十年代,当时我国的经济以及技术水平得到了一定的发展与进步.因此研发的开关柜也开始具有一定的自主知识产权,并且型号各异的手车式的高压开关柜也诞生了。 第三个阶段则是从20世纪80年代至今,自我国改革开放以来。与其他各国的经挤技术交流也日益频繁,很多先进的技术也被我们所掌握,我国科研人员积极学习先进的科研技术,研制出了许多新型的多功能高压开关柜,为供电工作做出了极大贡献!