首页 课程 资料 论坛
  • GCK型低压抽屉式开关柜图

    GCK型低压抽屉式开关柜图http://down.zhulong.com/tech/detail220569.htm到筑龙电气下载电气资料,送筑龙币,需要的朋友可以联系QQ:316203111,免费送币!

  • 请教:GCS型低压抽出式开关柜

    最近接了个成套项目,图纸选用的是GCS型低压抽出式开关柜,以前没用过,哪位给讲讲,谢谢!!可以订购柜体及元器件自己成套可行吗?还是开关厂只提供成套设备?

  • 低压抽屉式开关柜GCD和GCK的区别

    请高人们指教:低压抽屉式开关柜GCD和GCK的区别是什么?GCD包含了GCK吗?如果单是GCD取得了强制性认证,可以生产型号是GCK的产品吗?

  • 某脱硫环保项目GCS低压抽屉式开关柜电气原理图

    图纸简介: 某脱硫环保项目GCS低压抽屉式开关柜电气原理图18张,含进线柜1面、出线柜4面、双电源转换柜1面。各方案含低压系统图、二次原理图、端子图等。 投稿网友: kaka83 上传时间: 2013-09-12

  • 低压抽屉式开关柜搭接排怎么算

    就是在主母排和三级通道之间的搭接排,铜排的规格怎么选择

  • 抽屉式开关柜怎么开个方口!

    抽屉式开关柜怎么开个方口!

    我怎么开个这样的口,把表装上呢!求解用什么工具呢!在抽屉式的开关柜上!开口因为规格比较杂,量多,但是统一型号尺寸的抽屉的数量不多,有的还是金属面板,这个很头疼!因为,一样规格的数量比较少,人家厂家嫌麻烦的!不给做!因为冲击几块就需要重新调整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 编辑 ]

  • 低压抽屉开关柜短路原因

    低压抽屉开关柜短路原因

    早上7点多,无任何负荷,单位一低压开关柜内多个抽屉开关内发生短路,短路点都是断路器电源端,同时柜子母线最下端也发生严重短路,造成变压器低压总开关跳闸。请教各位大师,请帮忙分析一下故障原因。谢谢!

  • 菜鸟笔记23-GCS低压开关柜

    菜鸟笔记23-GCS低压开关柜

    本帖最后由 行在路上 于 2015-12-31 12:24 编辑 配网设计新手群 513081424 2016年注册电气工程师基础考试群145322877

  • 关于XGCK型低压抽出式开关柜

    关于XGCK型低压抽出式开关柜

    产品介绍 GCK系列电动机控制中心是机械工业部明确规定为取代进口的产品,它适用于工矿企业的交流380伏配电系统的一次配电和以异步电动机为主要控制对象的二次配电或控制设备中。它还适用于车站、码头、民用和公共建筑等,尤其适用于冶金、轻工生产线的电动机的群控系统和现场控制装置,如配以适当的接口还可与PLC(程序控制器)或微处理器组成供配电自动控制系统,对于集中控制的化工系统它也完全可胜任其工作。 使用环境:* 海拔高度:不超过2000m; * 环境温度:最高温度 40℃,  最低温度 -5℃;  并且24h内其平均温度不高于 35℃, * 大气条件:空气清洁,相对湿度在温度为 40℃时不超过50%,  在温度较低时允许有较大的相对湿度,例如 20℃时为90%,  但应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响; * 安装环境:没有火灾,爆炸危险,严重污染,化学腐蚀及

  • GGD型低压开关柜的作用是什么?

           一,GGD型低压开关柜的主要用途是: GGD型低压固定式成套开关柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等交流50Hz、额定工作

  • 请教低压开关柜GCS如何选用铜母排?

    低压GCS抽出式开关柜额定电流为3000A、4000A、5000A应选用多大的铜母排合适?谁能提供铜母排的载流量表最好含四片的。

  • 抽屉式低压开关的巡回检查

    我厂4#机组2#凝结水泵所用的抽屉式低压开关在运行中发生接触器一相断路,造成电动机缺相烧毁。抽屉式低压开关在巡回检查时不易及时发现安全隐患,请问如何解决。

  • 抽屉式开关柜的插件发热问题

    公司的低压抽屉式开关柜,运行电流在大部分在200A,有少量300~400A的,空气开关400A或630A,已运行10多年。公司的低压抽屉式开关柜的插件发热情况较多,70~90℃较多,最高为110℃,曾引起三相电烧断一相等故障多次。检查插件温度和更换插件成为日常的主要工作,我公司负荷(锅炉、水泵)当然稳定性高好,但更换插件也要停电。我考虑对于电流较大情况是否换为固定式开关柜安全稳定性好些。我是新手请指教。谢谢!!!

  • 开关柜及MNS低压抽屉式开关柜全套图纸

    图纸简介: (GCS、HXGN15A-12、KYN10-30.5、FZRN25-12、FKRN12-12、XBZ1箱变)图纸内容包括:一次系统图、二次原理图及端子接线图、柜盘面图。 投稿网友: yangfeng98 上传时间: 2

  • GCS型低压抽出式开关柜使用说明书

    GCS型低压抽出式开关柜使用说明书

  • 请问:GCK 抽屉式低压开关柜大概多少钱?

    好像最多只能配9个抽屉,如果每个抽屉用的都是80A左右的塑壳断路器,那么一面柜子大概多少钱。我手上有个广州的项目,可我却在上海一家设计院,怎样选择合适的厂家?望前辈指点。谢谢!

  • GGD型低压开关柜电缆进线的问题

    GGD型低压开关柜电缆进线的问题

    工厂配电室低压电缆进线,柜型为GGD型,是采用第一种方法,还是采用第二种方法呢?(见图片)第一种方法感觉简单,节省,美观,特别是进线电缆根数较多的时候,但是审图中心的人说这种方式不安全,要求采用第二法方案。不知道该怎样?

  • 抽屉式开关柜与电容柜检修分析!

    抽屉式开关柜与电容柜检修分析!

    一.高低压配电柜在使用一段时间后都要进行检修。这是必不可少的。在整个检修过程中我们要注意应从变压器低压侧开始。一定要断所后进行清洁,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,看看母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。 检查抽屉式开关柜时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。 检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 注意事项: 1、在整个的检修过程中要有专人监护。 2、检修前必须验电。