请高人们指教:低压抽屉式开关柜GCD和GCK的区别是什么?GCD包含了GCK吗?如果单是GCD取得了强制性认证,可以生产型号是GCK的产品吗?
GCK型低压抽屉式开关柜图http://down.zhulong.com/tech/detail220569.htm到筑龙电气下载电气资料,送筑龙币,需要的朋友可以联系QQ:316203111,免费送币!
就是在主母排和三级通道之间的搭接排,铜排的规格怎么选择
我怎么开个这样的口,把表装上呢!求解用什么工具呢!在抽屉式的开关柜上!开口因为规格比较杂,量多,但是统一型号尺寸的抽屉的数量不多,有的还是金属面板,这个很头疼!因为,一样规格的数量比较少,人家厂家嫌麻烦的!不给做!因为冲击几块就需要重新调整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 编辑 ]
早上7点多,无任何负荷,单位一低压开关柜内多个抽屉开关内发生短路,短路点都是断路器电源端,同时柜子母线最下端也发生严重短路,造成变压器低压总开关跳闸。请教各位大师,请帮忙分析一下故障原因。谢谢!
我厂4#机组2#凝结水泵所用的抽屉式低压开关在运行中发生接触器一相断路,造成电动机缺相烧毁。抽屉式低压开关在巡回检查时不易及时发现安全隐患,请问如何解决。
公司的低压抽屉式开关柜,运行电流在大部分在200A,有少量300~400A的,空气开关400A或630A,已运行10多年。公司的低压抽屉式开关柜的插件发热情况较多,70~90℃较多,最高为110℃,曾引起三相电烧断一相等故障多次。检查插件温度和更换插件成为日常的主要工作,我公司负荷(锅炉、水泵)当然稳定性高好,但更换插件也要停电。我考虑对于电流较大情况是否换为固定式开关柜安全稳定性好些。我是新手请指教。谢谢!!!
图纸简介: (GCS、HXGN15A-12、KYN10-30.5、FZRN25-12、FKRN12-12、XBZ1箱变)图纸内容包括:一次系统图、二次原理图及端子接线图、柜盘面图。 投稿网友: yangfeng98 上传时间: 2
图纸简介: 某脱硫环保项目GCS低压抽屉式开关柜电气原理图18张,含进线柜1面、出线柜4面、双电源转换柜1面。各方案含低压系统图、二次原理图、端子图等。 投稿网友: kaka83 上传时间: 2013-09-12
好像最多只能配9个抽屉,如果每个抽屉用的都是80A左右的塑壳断路器,那么一面柜子大概多少钱。我手上有个广州的项目,可我却在上海一家设计院,怎样选择合适的厂家?望前辈指点。谢谢!
一.高低压配电柜在使用一段时间后都要进行检修。这是必不可少的。在整个检修过程中我们要注意应从变压器低压侧开始。一定要断所后进行清洁,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,看看母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。 检查抽屉式开关柜时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。 检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 注意事项: 1、在整个的检修过程中要有专人监护。 2、检修前必须验电。
今天看到一设计交底要求:所有主开关均采用插拔式或抽屉式开关。我只知道配电柜有插拔式或抽屉式的,不知道开关(指断路器)有没有,请大师们指点。谢谢。
最近我学习低压配电的时候,对低压抽出式开关柜不很明白,想请教各位~~~~~我看到有的一个柜子就2个回路,有的有8个回路,这低压抽出式开关柜一个柜子最多可以做几个回路呢?可是根据每个回路占用的抽屉的高度来算啊?
MNS抽屉式开关柜技术说明书。
请问这是隔离开关吗?怎么抽屉式开关柜的每个单元上都加一个这种开关,它起断路器的作用还是起隔离开关的作用?既然是抽屉式开关柜,为什么还要加隔离开关呢?
我公司送电近四个月的低压开关柜,在去年11月底的一天上午10点半左右,连续放炮三次,并且低压开关柜有两个抽屉燃烧起来,不知什么原因?补充一点,带有电容补偿柜.低压开关柜厂家也没有给出满意答复.
(一)配线原则: 板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。 1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层平行密排或成束,应紧贴敷设面。 2、导线长度应尽可能短,可水平架空跨越,如两个元件线圈之间、连接主触头之间的连线等,在留有一定余量的情况下可不紧贴敷设面。 3、同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交叉。当必须交叉时,可水平架空跨越,但必须属于走线合理。 4、布线应横平竖直,变换走向应垂直90°。(包括时间继电器下端的连线) 5、导线与接线端子或线桩连接时,应不压绝缘层、不反圈及露铜不大于1mm。并做到同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离保持一致。 6、一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过两根,每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。 7、布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。 8、导线截面积不同时,应将截面积大的放在下层,截面积小的放在上层 9、如果线路简单可不套编码套管。
地方上的技术监督局对工程上采购的低压开关柜等进行检查,发现开关柜上选用的断路器等元件与3C认证试验报告上所列元件不同,就对生产厂罚款,弄得各生产厂叫苦不迭。技术监督局的依据是:中国国家认证认可监督管理委员会2001-12-07发布2002-05-01实施编号:CNCA¬¬—01C—010:2001电气电子产品类强制性认证实施规则低压电器低压成套开关设备5.1.2认证产品的变更5.1.2.1变更的申请获证后的产品,如果其产品中属于零部件的规格、型号、生产厂或涉及整机的安全设计、电气结构发生变更时,应向认证机构提出申请。根据这个规定,元件零部件的规格、型号、生产厂变一下就要申请一次认证产品的变更。如此一来,设计人员在选型时不都是选的没有3C认证的产品?招标时中标的也都是没有3C认证的产品?生产厂生产的也都是没有3C认证的产品?不过交了罚款一切就OK了。
低压开关柜的型号区别及特点?