首页 课程 资料 论坛
  • 有关于GCK,GCS抽屉柜的问题

    设计新手,来求问一下!最近在做一个项目,低压用的是抽屉柜,低压主开关是否一定要用抽出式的?因为我看到有些设计院上面主断路器用的是固定式的,所以很疑惑。

  • gck低压柜抽屉能做到50mm吗

    gck低压柜抽屉能做到50mm吗

    gck抽屉最小能做到多大,是不是图里所有规格都能做

  • mns抽屉馈线柜尺寸选择问题

    mns的抽屉馈线柜标准规格是1000x600的侧出线,和600x1000的后出线,我想请问选800x1000是否可以,我看水电站有选1000x1000的,也看到过1000x1200的,请问选大了有什么意义吗

  • GCK抽屉柜额定电流如何确定?

    一台GCK抽屉柜有个4个抽屉。分别分200A,400A,630A,630A。的断路器。请问本柜设备铭牌上额定电流如何定。?你的公司如何定的。最大的。最小的。?如何定最为合理呢、?请大家帮帮忙了、?

  • 低压GCK抽屉柜一二次系统原理图设计

    图纸简介: 本设计内容为GCK开关柜的生产图纸设计,包括GCK一次系统图,GCK二次原理图及接线图(含有电气火灾监控部分)希望对大家有帮助 投稿网友: zhangping19850603 上传时间: 2014-07-17

  • GCK低压抽屉柜铭牌垂直母线额定电流参数怎么打?

    GCK低压抽屉柜垂直母线一般采用40*6,50*6,60*6,80*6,100*6,120*6,请问低压柜铭牌上面的垂直母线额定电流参数分别应该怎么打?比如:60*6的铜排40°的载流量为920A,我认为不论有多少个抽屉,垂直母线的额定电流都是920A。但是抽屉的额定电流总和可以改变。如有2或3个抽屉的分散系数为0.9(根据GB7251.1标准)所以抽屉额定电流之和不应大于1022A(920除以0.9),但不能说垂直母线的额定电流为1022A;同理,开关柜装4或5个抽屉的分散系数为0.8(根据GB7251.1标准)所以抽屉额定电流之和不应大于1150A(920除以0.8),但不能说垂直母线的额定电流为1150A。垂直母线的额定电流只能是920A。请问我的理解对吗?[ 本帖最后由 thkj001 于 2011-1-17 21:26 编辑 ]

  • 请教下抽屉柜的一些问题

    想问下抽屉柜里,一般有哪些东西的啊?起的作用是什么呢,刚入门不是很多,希望各位大虾能够指点指点

  • 关于抽屉柜和固定分隔柜

    请教大家,通常抽屉柜里用固定式的断路器,一二次插件加断路器操作机构组成,固定分隔柜里断路器采用插拔式或抽出式断路器,现在不知道,固定分隔柜里插拔式断路器还需不需要配一二次插件和断路器操作机构呢?谢谢大家!

  • 有关低压抽屉柜安装问题

    本人所设计的一个项目,在检查抽屉柜时,发现开关出线为铜芯线不是小铜排,而且电流互感器直接绞在铜线上没固定.请问大家,国家规范或标准是怎么安装. 此柜为贴牌的,他常在哪些地方偷工减料?我想找出依据.谢谢

  • 请教,关于非标低压柜尺寸的问题

    想问下,非标低压柜的尺寸有什么限制,我同事做个500(深)*1500(宽)*2000的有问题吗,柜子是单面布置元件,后面不开门的,同时向请教下这个柜上的尺寸限制

  • 有关GCS、GCK、MNS柜设计的疑惑

    关于GCS、GCK、MNS低压抽屉柜的设计,各个元件占用多大的抽屉,说法都不一样,我在一个接线图上看到,同一种柜型,同样的开关,却选用不同高度的抽屉,心中很是疑惑,请大家指导!

  • 抽出式低压柜的抽屉触头

    低压抽屉柜触头是关键质量控制点,由于安装、维护等问题,客户现场经常出现抽屉触头烧毁现象,影响连续运行。 低压抽屉的触头质量是关键,而抽屉触头并不做持续时间1s的动热稳定试验,而只需承受断路器跳闸的时间几到几十毫秒,不会考虑开关不动作的短时耐受,而好的触头会去做50kA/1s的短时耐受电流试验,保证触头可以承受意外的短路电流,但一般触头压力较大,抽屉需要配相应的推进机构才可以咬合或退出抽屉。  

  • 谈论一下GCK柜的计量安装

    请问你们在GCK柜怎么安装计量呢?我有一种情况,就是每回出线都要求安装计量,那么有几种方法:1、CT安装在抽屉进线前;这个有位置可以安装吗?2、全部计量安装在抽屉里,抽屉位置够吗?3、CT安装在抽屉,电表另开一个间隔;这种好像二次线插头容易坏。4、安装在抽屉出线后个人觉得这几种方法都不理想,你们有什么好办法吗?

  • 抽屉柜二次插件顺序有规定吗?

    各位前辈好,想问下大家,类似于这个CZ的序号,各种柜型有没有严格的规定啊?还是说只要不超过插件点数,可以随便编制,谢谢大家。

  • GCS电容补偿柜的尺寸问题

    380V自动补偿柜,6路X10kVR,选用GCS抽屉柜600宽800深,能不能装下?如果考虑加消偕波装置,能不能装下?谢谢!

  • 请教检修动力柜尺寸大小?

    名称 额定电流 极数 数量 备注1 进线刀闸 400A 3P 1 2 负荷开关 400A 3P 1 3 负荷开关 250A 3P 2 4 负荷开关 63A 3P+N 3 其中2个开关带漏电保护5 负荷开关 32A 3P+N 3 其中2个开关带漏电保护6 负荷开关 16A 1P+N 3 漏电保护7 五孔插座 16A 3 多功能8 五孔插座 10A 3 多功能请问按以上配置检修动力柜,这个动力柜尺寸大致是多少?谢谢!盘厂的应该最清楚这个问题吧!

  • 请教!抽屉柜的抽屉导轨问题。

    请教!抽屉柜的抽屉导轨问题。

    GCK、GCS等的抽屉单元上面的导轨承重有没有具体的要求?请高人解答。谢!

  • 低压抽屉柜触头托架裂的原因

    在我单位运行的低压抽屉柜(型号:CUBIC-8000)动触头的托架(根据厂家说,材质是据钛酸酯的)发生了多个触头裂的现象,这种抽屉运行不到3年时间,而且越是触头多的抽屉裂的越严重,请高手指点,帮忙分析,谢谢!