首页 课程 资料 论坛
  • 关于发电机三相短路的问题

    前几天做关于发电机三相短路的试验,现在想想却有些想不明白.为什么要做发电机三相短路试验?而且也没有规程可查.只发现了关于短路电流曲线,却不知道有什么用,迷糊啊.做的这台发电机是富士的,9000KW,自备发电机. 求求那位高人指点迷精...谢谢了

  • 发电机检修规程----

    发电机检修规程

  • 720MVA三相发电机组变压器

    720MVA三相发电机组变压器

    由特变电工沈变集团制造

  • 单相发电机与三相四线制连接问题

    我们这要计划停电了,现有一台单相发电机与三相四线制连接,供照明于部分插座用我准备把三相四线制线路 的三根火线,连在一起接到发电机端,发电机另一根线接到三相四线制线路的公共零线。这样做功率肯定够用。主要是安全问题,想问如果不拆开三相四线制线路的公共零线及地线(断开太麻烦了),可不可以? 发电机出来的地线怎么处理 新艺图库在线计算器电子在线手机主题

  • 为何发电机母线三相电压不平衡

    为何发电机母线三相电压不平衡

    图中66、68、28、27、51、59、78、79、10、开关均处于运行状态,1F、2F发电机并网运行,电厂出线1S、2S、3S、4S均经电缆+架空线将电厂与110KV站联络,接线图如图所示,在2F机组投运行近5个月后,出现1F机组三相母线电压UAC高于UAB、UBC(UAB=UBC)电压300V(如:UA=B6.42KV、UBC=6.41、UCA=6.74KV),请各位大侠帮帮分析下出现的原理,及解决的方法,

  • 发电机定子三相电流不平衡

    最近我发现我站的发电机定子三相电流不平衡,最高与最低之间相差50~60A,无功时高时低,波动大。想请教一下各位师傅们了,不知道引起这种不正常现象的原因主要有哪些?:Q :Q

  • 三相发电机做单相发电机的问题

    今天在船上看到使用一台三相发电机(380V)15Kw的发电机只用一相(220V)作为船上所有用电设备的电源,没有三相用电设备,其他两相悬空,这样长期使用可以吗?

  • 发电机并网三相短路电流计算问题

    发电机并网三相短路电流计算问题

    如图系统所示:正常系统分列运行,发电机并网,请问一下两个问题。1、果采用IEC法计算k1点的三相短路电流,是不是分别求出系统到k1的短路电流I1,发电机G到k1的短路电流I2,k1点的三相短路电流就是I1+I2。2、果是k2点发生短路呢,短路电流怎么计算,要考虑发电机的影响吗?

  • 发电机的差动保护为什么要动?

    各位同行大家好: 现在有一个问题请各位高手参与探讨一下:我们这里有三台4036KW的TURBINE 和四台1800KW的原油发电机组成的4160V的电网,通常情况下都是最少两台以上并车使用。该电网中有10台3000KVA的变压器,每当在各种情况下投这几台变压器之一时,1800KW的发电机的差动保护就会动作,致使电网有时崩溃,我认为是厂家选用的差动继电器和互感器不合适所致,要求厂家给与整改,但牵扯到经济问题,厂家百般不给更换,而是想采用加时间继电器或者加旁通手动开关来过关,企图躲过变压器合闸的冲击。 这是不合理的。 我的问题是该差动保护应该是保护(发)电机的,为什么(发)电机是正常的只是变压器合闸时的冲击会使该差动继电器动作? 差动保护本身或者内部是不是有时延功能?或者说允许加时延吗? 谢谢大家的参与和探讨!我将关注,谢谢!!!

  • 怎么设计备用发电机的容量?

    最近做了个小区,4栋小高层,现在需要配置一台备用发电机组,不知道它的容量是怎么确定的,请各位前辈帮助。 二级负荷有,消防泵1台30KW,喷淋泵1台30KW,生活泵1台11KW,消防稳压泵1.5KW,生活稳压泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14台×15KW,还有人防负荷大概100KW,再加上应急照明负荷大概有5KW吧,请问这需要多大的备用发电机啊?

  • 柴油发电机如何并网运行

    我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.

  • 请教各位一个发电机问题

    发电机一般是在市电没有的情况下才启动的,一位工程监理向我提了这样一个问题:例如消防水泵和电梯用电吧,如果正常市电回路的断路器因为损坏而失电,这时如果发电机不启动,那么这些回路也就没有电了。发电机也就起不到备用的作用了。这种情况需要考虑吗?

  • 关于自备发电机的容量的选择!

    如果在应急系统中除了照明,消防等负荷外,还有一些大型的电机类负荷(150KW左右),这对自备发电机的容量选择会有什么影响?要考虑额外哪些因素?越详细越好,或者推荐一些资料做参考。跪谢了!

  • 有关发电机并网问题请教

    有四台1370KW发电机,要并网,请教如何配备并网开关?发电机电压10KV,是否可以直接并入10KV电网。本来出于安全考虑想装一个隔离变压器,请问是否有必要装?谢谢。

  • 有发电机经验的高手请进

    本人现在有一个引水工程!水泵功率为7.5KW,采用一台15KW的柴油发电机组,发电机至水泵处的沿路电线用4平方的单股铜芯线三根架空敷设,安装了100A空开控制.现在的问题是发电机启动后,把空开推上去以后,发电机的功率从450V掉至300V,水泵的使用功率是360V.请教各位高手,如果在不更换发电机的情况下怎么办?(我本人准备安装个补偿器来试试看)

  • 关于发电机PT的接线问题

    关于发电机PT的接线问题

    我厂现正建TRT,发电机PT图如下图

  • 关于发电机阻尼系数的问题

    发电机阻尼系数有计算公式吗?这个数值是怎么得出来的?和其他的哪些参数有关?从网上搜了半天也没有。急等着用这个参数。哪位大侠知道的话,望不吝赐教!

  • 我这样补偿柴油发电机可以么?

    两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!

  • 发电机纵差动保护有死区吗?

    发电机纵差动保护有死区吗?死区存在什么情况下?为什么具有死区?谢谢大家!是不是短路点越靠近中性点,短路电流就越小?为什么?

  • 发电机失磁以后怎么处理

    在我们的一些发电厂存在这发电机失磁的故障,故障出现以后我们的运行人员就的解列发电机了给我们带来了很多麻烦请大家说说我们应该怎么做呢

点击加载更多

三相发电机

三相发电机专题,为您提供三相发电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相发电机 相关的专业交流讨论,更多三相发电机相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

复式别墅设计图

膜结构施工工艺