现有东北地区一冷库工程,明露的消防管道需要保温以防冻,可是鉴于东北特殊的严寒气候,即使加厚保温材料,也免不了冻裂管道的情况....请教前辈有没有更好的防冻裂措施呢?比如把冰冻线以上的管道内的消防水放空...可是具体的防空做法又是怎样的呢...或者那位前辈又更好的办法呢?急救...谢谢
我最近设计了一个冷库工程,是一幢3层建筑,每层建筑面积为4000M2。冷库设在一层,分为冷冻冷藏库1800M2和恒温库(16-22度)1500m2,二层和三层是仓库。日前在做消防验收,消防局居然把冷库归类为丙类仓库来验收。我查阅了有关的资料,如果按丙类仓库来消防验收,那么这个冷库是绝对通不过的。而按照冷库设计规范,我的冷库是与规范规定的条文不抵触的。我认为恒温库可以当作空调区域来认定,而冷冻冷藏库按照冷库设计规范尚未达到防火分区的面积,故无需设置防火分区。请教各位达人,我的观点是否正确,我的冷库按照冷库来验收,而不应该按照丙类仓库来验收?
现在手头有个活,1、2层冷库,三层是仓库,只需要做生活给排水和消防给水。冷库消防设计以前从来没有做到过,不知道如何下手,希望有经验的前辈指导一下,在线等回复,谢谢
最近在做一个建筑面积2000平米的冷库,其中单间最大面积350平米,按照建规,需要设置防排烟系统,群里哪位大神能够一下冷库的防排烟设计图借鉴一下呢?
液态氨制冷的冷库怎么做消防?恳请高手指点一下,都需要那些系统?谁有相似的工程图纸和设计说明,能不能传上来看一下啊!谢谢了!
冷库安装及使用安全是冷库中的中心部分,特别现在很多的冷库会出现火灾情况。今天我们来说说冷库火灾隐患及冷库消防措施。 火灾危险性的划分:火灾的危险性是从介质的可燃、易爆角度进行分类的,包括气体、液体和液化气体。可燃气体与空气混合在一定体积比范围内才具备燃烧或爆炸的条件称为爆炸极限其最大值与最小值称为爆炸上限和爆炸下限。
在冷库建设消防中,识别建筑冷库和非建筑冷库的消防区别至关重要。建筑冷库指永久固定在建筑物内的冷藏设施,而非建筑冷库通常是临时或移动式装置,如集装箱冷库。两者的消防要求差异显著:建筑冷库需符合严格的建筑防火规范,包括固定消防系统和材料耐火等级;而非建筑冷库更注重便携设备的适应性。理解这些区别能帮助从业者优化安全管理,避免火灾风险。下面,我们将深入解析关键点,确保您在冷库建设消防实践中做出精准判断。 建筑冷库的消防建设要求 建筑冷库作为永久结构,在冷库建设消防中必须遵守国家建筑消防标准。例如,它需配备自动喷淋系统、防火分区和防爆电气设备,确保火源隔离。材料上,墙体须使用A级防火保温层,并定期进行消防演练。这种设计降低了
食品加工车间存在潮湿结露、大量蒸汽、多油脂同时清洗剂还有腐蚀性的液体等特点,传统的火灾探侧器无法在这种环境下正常的、可靠的工作,虽然是在低温环境下,但冷库的空气非常干燥
已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
外租。
一个酒店超高层项目,很大的一片(上千平方)后勤区,其中有分散的好几个冷库(几平方~几十平方),温度分别有6、2、-2、-18摄氏度的,冷库之外做了湿式喷淋系统,请问冷库要不要设置喷淋系统?必须独立设置干式喷淋系统吗?不设置的话能否通过消防验收呢?
最近做了个作图的设计。虽然做完了,但是自己看着很别扭。就是室外消火栓应该接到什么管路上面啊!我原来认为是应该接到消防水泵房出来的管路上的。至少消防水池储存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,请大家给我问诊问诊啊!!急!!!
化工厂区的酸碱罐区,比如说HF、HCL、NAOH等并非易燃易爆物质,是否有必要要考虑要配置消防设施呢?请各位搞工业给排水的高手指教!
某两层工业厂房,层高6米,每层面积12000平方米,设室内消火栓并将室内消防给水管道连成环状。因只有两层,拟只在二层楼板下布置一圈环状消防给水管道,一、二层消火栓分别接自该环状管道,这样既省去一圈环状消防给水管道(相对于在底部、顶部各设一圈环状管道),又避免底层大量环状管道埋地敷设。这样做合理吗?您这样做过吗?谢谢!
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
多层消防水枪应满足7M水柱的要求,对于七层底层为商店的住宅市政给水管很难满足要求,不知各位是否都设消防泵,水箱,而市政水压能满足生活用水压力要求。能否不设,对于‘多层消防外救为主,自救为附’是否可理解为消防车提供的压力满足水柱要求。敬请各位发表意见。
小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?