  • 海鲜冷库的合理设计规范

    想必只要一提起海鲜冷库大家一定不会陌生,这是目前海鲜市场用来储藏海鲜以及水产品的有效办法,由于海鲜冷库对于温度的要求很高,只有库内恒温稳定在-18℃到-30℃的环境之中,还可以确保海鲜产品的口感不被破坏。而且,不同海鲜产品对于对于库温的要求不尽相同,因此,在设计建造海鲜冷库的时候一定要知道如何合理设计海鲜冷库才能确保库内海产品的安全? 海鲜冷库的合理设计规范如下:   1、海鲜冷库的温度一定要控制在-18℃到-30℃之间,能过高也不能太低,超出这个温度范围就会大大影响海鲜产品的口感,在建造之前最好是能够根据顾客需要储藏的海鲜产品的性质来确定其温度。   2、由于海鲜冷库多半都是建设在港口附近,海鲜批发市场等地方,在建造的时候一定要合理安排大型的冷藏间,制冰间,冻结间以及蒸发盘管设计,以此来确保海鲜产品在存储过程当中能够及时的进行冷藏前预处理。   3、靠近海口城市,想要避免

  • 冷库设计规范(50072-2001)

    冷库设计规范(50072-2001)

  • 建筑消防设计规范与标准

    网易建筑推出建筑消防设计系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm为方便广大朋友们设计工作,现将建筑消防设计所需的规范与标准总结一下,如有疏漏,希望朋友们补充:■《建筑设计防火规范》适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑1 九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24米的其他民用建筑以及建筑高度超过24米的单层公共建筑;2 单层、多层工业建筑和高层工业建筑;3 地下民用建筑不适用于炸药厂(库)、花炮厂(库)、无窗厂房、人民防空工程、地下铁道及其他非民用建筑、炼油厂和石油化工厂的生产区。本站下载:05年版最新《建筑设计防火规范》报批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑设计防火规范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑设计防火规范(200

  • 冷库设计规范的电气部分

    冷库设计规范 第六章 电 气 第6.0.1条 冷库供电一般属三极负荷。当冷库公称容积等于或大于15000立方米,或冻结量等于或大于60吨时,属二极负荷,可采用一回路专用线供电。 第6.0.2条 冷库电力计算负荷宜按需要系数法计算。全库总电力负荷需要系数可采用0.55-0.7。 第6.0.3条 冷库受电变压器容量大于3l5千伏安且淡旺季负荷相差较大时,宜选用两台变压器。 第6.0.4条 每台氨压缩机氨泵的电动机均应装设电流表。冷风机的电动机可数台共用一个电流表。 第6.0.5条 氨压缩机房事故排风机的起动开关应设置在机器间门外。 第6.0.6条 冷间内的电动机应采用全封闭型,其配电及起动设备应采用密封防潮型,或集中装于机器间、常温穿堂等于燥场所。 第6.0.7条 冷却间和0℃以下的冷间应采用密闭式防潮灯具,其它冷间允许采用带防水灯头的开启式灯具。 第6.0.8条 冷间照明开关均应

  • 冷库设计规范的电气规定

 第6.0.8条 冷间照明开关均

  • 冷库设计规范GB50072-2001

    供大家学习学习!

  • 冷库设计规范《GB50072-2001》

    冷库设计规范《GB50072-2001》

  • 消防给水及消火栓系统设计规范.

    消防给水及消火栓系统设计规范.

  • 消防报警设计规范2013版

    13年新版,供大家学习。

  • 墓地消防该套用哪种设计规范?

    本人是初入门新手,接触的项目不多。亲戚是墓地的负责人,最近接到消防部分的通知要其报消防,但现在没有明确的墓地防火设计规范。目前的对策是按景观园林设计,并与消防大队沟通。请教各位前辈的意见。

  • GB50072-2001冷库设计规范

    我见有朋友在网上询问冷库灯具的事,故把GB50072-2001冷库设计规范上传。希望对大家有所帮助。

  • 求高架仓库消防设计规范

    欲建一(33米)单层自动化仓库。据说有个上海的规范那位仁兄能提供?[ 本帖最后由 raymond_xia1 于 2010-6-21 16:25 编辑 ]

  • GBJ72--84冷库设计规范

    word版本冷库设计规范,希望大家能够有所帮助

  • 冷库设计规范GB50072-2010.pdf

    冷库设计规范GB50072-2010.pdf

  • 常用消防设计规范,一包俱全!

    ·高层建筑防火排烟设计规范 ·《建筑设计防火规范》局部修订条文及其条文说明 ·北京市建设工程施工现场消防安全管理办法 ·《低倍数泡沫灭火系统设计规范》 ·高层民用建筑设计防火规范 ·火灾自动报警系统设计规范 ·《高层民用建筑设计防火规范》局部修订条文及其条文说明 ·火灾自动报警系统施工及验收规范 ·建筑灭火器配置设计规范 ·《建筑内部装修设计防火规范》局部修订条文及其条文说明 ·工程设计防火类标准规范 ·《建筑设计防火规范》2001送审稿摘要) ·建筑设计防火规范(GBJ16-87)(修订本) ·防火设计规范(采暖、通风和空气调节系统) ·《人民防空工程设计防火规范》局部修订条文及其条文说明 ·泡沫灭火系统施工及验收规范 ·消防设施专项工程设计资格分级标准 ·气体灭火系统施工及验收规范 ·自动喷水灭火系统施工及验收规范 ·自动喷水灭火系统设计规范 ·爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 <

  • 冷库设计规范 GB50072-2001

    冷库设计规范 rar

  • 气调冷库设计规范希望大家喜欢

    更多技术资料就浏览http://blog.sina.com.cn/wyb871129

  • 冷库设计要遵循的规范有哪些?

    收录于话题 冷库设计是非常重要的关乎于一个冷库运行效率,运行安全。冷库设计要遵循冷库的特点,要因地制宜,具体的问题要具体分析,具体解决。 冷库选址。选址要在人口少地方,因为在冷库设计是里面制冷系统用到的是氨,这种氨泄露的话容易发生中毒,而且其容易破坏土地植被。冷藏间大小和数量。冷藏间的大小和数量与冷库规模、货物品种等有关。除很小的冷库外,一般冷库都设置两个以上的冷藏间,每个冷藏间的大小,根据规模大小、堆装方式和具体平面

  • GB50072-2010 冷库设计规范

    本帖最后由 温阳13172 于 2014-11-12 16:56 编辑 价格是个人定的,需要的想下载的就请下载,不需要的或者回帖刷分的请勿喷。个人会随机抽取一部分下载资料者,进行土木币回馈。选定以对下载者发的主题帖进行评分或者直接在本帖回复,我对你加分的方式进行回馈,请下载者主动回帖,避免无法获取回馈。