首页 课程 资料 论坛
  • 地下室墙体后浇带施工求助

    地下室有两层,地下水水位标高在地下一层标高左右,地下室高程范围内地质为沙层,封顶后施工后浇带,基坑已回填,地下后浇带墙体外侧已先用模板挡好,但地下水较大,一直往室内泳出,如果勉强浇倒砼,在砼终凝前肯定被地下水穿透造成蜂窝导致漏水,请教这种问题如何处理。

  • 这个是后浇带吗?可以这样吗(图)

    本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?

  • 后浇带这样施工难度大吗

    后浇带这样施工难度大吗

    见图[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 编辑 ]

  • 这个墙体的配筋怎么确定?

    在墙体结构平面图中,墙体没有标注是什么配筋,也没说是什么墙,,我们假设他是Q1(200mm),但是他给了一个墙体配筋表(Q1),配筋为(水平分布筋为C8@150.垂直分布筋为C8@150.拉筋为A6@450),但图纸的右下角又标示了这么一句话(未注明砼墙配筋为C8@200,双层双向,墙体拉结筋为A6@600)。各位老大,你们认为这个Q1该如何配筋呢?

  • 后浇带拆膜板后这么支撑可以吗?

    后浇带拆膜板后这么支撑可以吗?

    我看到这样的支撑系统,是在摸板拆除以后的,请大家指点一下,这样做可以吗??施工单位说是没问题的,没违背规范.我找了一个下午,还真没找到哪不规范上说这样不行的.我个人的意见是认为由于后浇带受的剪力比较大,应该不能这么做的.而且后来的支撑系统再怎么好,也没有一开始的好.我不知道大家有没有遇到这样的问题,有遇到的话是怎么处理的?有没有哪个规范里有说明?请指教!谢谢!

  • 请教大家:有关后浇带的设置

    现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?

  • 后浇带上下不贯通可以吗?

    我在做一27层框支剪力墙结构,62m长,设后浇带时遇到麻烦上部结构设好后,由于基础是桩伐基础,桩是满堂布置后浇带设到桩顶了.如果躲开桩就设到上部结构的剪力墙上了.请问各位大虾后浇带上下不贯通可以吗?

  • 后浇带这样就浇筑砼可以吗

    后浇带这样就浇筑砼可以吗

    :L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶

  • 施工中后浇带的各种问题?

    请都一下各位前辈,后浇带的模板如何支撑?规范要求单独支撑,个人理解是不是在模板拆除后再单独支撑,最好有详细方案。还有就是后浇带的留设是从基础一直到屋面吗?最后一个问题是浇筑时间是在屋面后浇带留设完后60天再浇筑吗?(设计无说明情况,一般为60天)有图片最好了,求大虾不吝赐教,谢谢。

  • 请教:关于后浇带设计问题

    钢筋混凝土结构中设置后浇的主要作用:1、减少混凝土施工过程中的温度应力;2、调整结构的不均匀沉降。关于后浇带的设置的位置:规范上规定后浇带应通过梁板受力较小的位置(如梁、板跨中的1/3位置、连梁的跨中位置),对于普通的没有搭次梁的梁或者板没有集中荷载作用时一般都设在跨中的1/3位置,一般情况下对于两端固定的梁,反弯点大约在梁跨的1/3处,而且此处的梁的剪力也不是很大。规范上还说可以设在连梁的跨中位置,梁的跨中一般都是正弯矩最大的部位,当然对于一些受力较小或者跨度较小的连梁,跨中正弯矩可能远远小于支座处的负弯矩,甚至跨中不出现正弯矩,而跨中的位置梁的剪力很小。但是对于一些主梁,上面搭着好几道次梁的,弯矩反弯点位置处(弯矩较小处)往往剪力很大,而跨中位置尽管剪力很小,但是梁的跨中正弯矩又很大。对于这种情况后浇带应该设置在什么位置呢?我以前考虑的梁的受力较小的部位第一反应是梁的弯矩较小的部位,所以理解的是后浇带的位置应该设在梁的反弯点处,梁的反弯点应在后浇带的范围内,而忽略了梁的剪力,这样后浇带的位置就靠近梁端了,而不是在跨度的1/3处了,这样设的梁的后浇带是不是对梁很危险?我以前

  • 关于墙体构造规范的请教

    想请问一下各位前辈,在教科书上看到“勒脚高度不小于700,墙体水平防潮层应设置在室内地坪下60mm处”,但找了很长时间也没能找到出处,请各位指点,类似的墙体构造要求究竟出自哪些规范?

  • 请教关于后浇带的设置问题

    大家好!请教各位达人关于后浇带设置的几个问题:1.后浇带内有整根梁时,是否必须避让?2.后浇带遇到楼梯时,是否必须避让?3.少数后浇带在梁端三分之一范围内经过,是否允许?4.后浇带分为沉降后浇带和伸缩后浇带,如果施工图中不加以区分,施工单位会加以辨别并区分对待吗?谢谢!

  • 为什么后浇带留在跨中1/3的位置?

    为什么后浇带留在跨中1/3的位置?

  • 求教:后浇带中有桩怎么办?

    人工挖孔桩在后浇带中,后浇带中的受力钢筋应该如何布置呢?遇到桩了是截断,还是绕过桩,还是截断后在桩周围布置相应的加强筋,还是在桩的相应位置植筋后再与受力钢筋搭接?

  • 后浇带的设计原理及应用

    本帖最后由 无间道 于 2013-8-5 14:08 编辑 当建筑结构的平面尺寸超过混凝土规范规定的伸缩缝最大间距(混凝土规范第9.1.1 条)时,可考虑采用施工后浇带的方法来适当增大伸缩缝间距。但一般地上结构由于受环境温度变化影响较大,所以伸缩缝最大间距不宜超过混凝土规范限值过多,同时应注意加强屋面保温隔热,采用可靠的、高效的外墙外保温,并适当提高外纵墙、山墙、屋面等重要部位的纵向钢筋配筋率。

  • 后浇带在处在梁的位置该怎么办?

    车库顶板厚25cm..后浇带处在次梁上,次梁是400*650的..现在该怎么处理?图纸上的意思是在腰上增加加强筋..但加强筋的大小以及间距没给说明..也不知道怎么加...谁知道这时该怎么处理??梁上的配筋怎么弄??

  • 如何检验楼板和墙体裂缝

    1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结

  • 关于保温墙体的构造图集[7本]

    本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~

  • 后浇带的钢筋用搭接还是焊接的多?

    后浇带的钢筋用搭接还是焊接的多?

    看11G101-1图集中给出的后浇带钢筋连接做法,都是按搭接来的。现场看的却有不少是焊接接头。为什么图集中不给焊接的做法?难道只能用搭接?