  • 关于筏板何时设置后浇带的问题

    后天要图纸会审了,筏板基础长45米,宽26米,没有设置后浇带,查规范也没找到比较明确的规定,不知道到时候会不会提?有经验或有过类似经历的大哥大姐来说一下呗

  • PKPMV2.1在筏板设置沉降后浇带后基底反力错误。

    对于主裙楼基础均为平板筏基时,一般要在交接位置设置沉降后浇带,PKPMV1.3设置处理都没有问题,可升级到PKPMV2.1后,如设置了沉降后浇带,板元法计算基底反力会出错误,基底反力会按后浇带的折减系数全部折减。大家要注意一下。。。。别楼竣工了,再惊出一身冷汗。。。。。。。。。。。

  • 这个是后浇带吗?可以这样吗(图)

    本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?

  • 7.65m厚筏板后浇带模板施工技术

    本帖最后由 劳武 于 2015-4-28 22:06 编辑 刘胜林 张献栋 赵淑容[摘要]针对超厚筏板基础后浇带单面快速支模及加固进行研究,包括后浇带受力模型以及模板支撑模型进行了对比分析,且通过工程实施,总结该类超厚筏板后浇带施工技术问题、难点及控制要点。[关键词] 超厚筏板基础;后浇带;模板;混凝土浇筑

  • 建筑深基础筏板后浇带中降水井如何封堵?

    建筑深基础筏板后浇带中降水井如何封堵?

    1、基坑概况 1.1 工程概况 案例工程位于某城市主干道交汇处一角,属超高层建筑,塔楼36 层,地上总高165m,裙房4 层21m,地下室2 层,建筑面积近12 万m2。主要有商业、办公与酒店等业态。 塔楼采用桩筏基础,埋深12m,采用桩端、桩侧后注浆钻孔灌注桩,塔楼与裙楼交界处设有800mm的沉降后浇带(见图1),裙楼其它区域设有伸缩后浇带;塔楼以外区域采用抗拔锚杆抗浮。 图1 塔裙交界环形后浇带示意 1.2 水文地质条件 据地质勘探报告,在勘探深度范围内场地地下水主要有两层,第

  • 请教大家:有关后浇带的设置

    现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?

  • 后浇带拆膜板后这么支撑可以吗?

    后浇带拆膜板后这么支撑可以吗?

    我看到这样的支撑系统,是在摸板拆除以后的,请大家指点一下,这样做可以吗??施工单位说是没问题的,没违背规范.我找了一个下午,还真没找到哪不规范上说这样不行的.我个人的意见是认为由于后浇带受的剪力比较大,应该不能这么做的.而且后来的支撑系统再怎么好,也没有一开始的好.我不知道大家有没有遇到这样的问题,有遇到的话是怎么处理的?有没有哪个规范里有说明?请指教!谢谢!

  • 后浇带上下不贯通可以吗?

    我在做一27层框支剪力墙结构,62m长,设后浇带时遇到麻烦上部结构设好后,由于基础是桩伐基础,桩是满堂布置后浇带设到桩顶了.如果躲开桩就设到上部结构的剪力墙上了.请问各位大虾后浇带上下不贯通可以吗?

  • 后浇带这样就浇筑砼可以吗

    后浇带这样就浇筑砼可以吗

    :L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶

  • 后浇带这样施工难度大吗

    后浇带这样施工难度大吗

    见图[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 编辑 ]

  • 多层现浇楼板住宅楼54米需要筏板上设置后浇带吗

    请教各位同行前辈!现在有两个多层住宅楼(储藏室+标准层+阁楼=7层)长度分别为54米和55米。使用粘土红砖,全现浇楼面,底槽处理时,因为是原来是农田,地质情况非常好。所以呢就直接素土夯实,打了10cm砼垫层,设计院原来的意思是设置沉降缝,可是不到55米感觉有点浪费了。设计院的意思不设置沉降缝就在基础筏板(45cm厚)上设置后浇带,但是这样一来严重影响工期啊。基础加膨胀剂我倒是知道,可是也很贵啊,这个楼本来就是农民福利房不可能增加造价了。请各位分析下,能不能不要沉降缝也不要后浇带啊。

  • 多层现浇楼板住宅楼54米有无必要筏板后浇带

    :call: 请教各位同行前辈!现在有两个多层住宅楼(储藏室+标准层+阁楼=7层)长度分别为54米和55米。  • 后浇带在处在梁的位置该怎么办?

    车库顶板厚25cm..后浇带处在次梁上,次梁是400*650的..现在该怎么处理?图纸上的意思是在腰上增加加强筋..但加强筋的大小以及间距没给说明..也不知道怎么加...谁知道这时该怎么处理??梁上的配筋怎么弄??

  • 后浇带的设计原理及应用

    本帖最后由 无间道 于 2013-8-5 14:08 编辑 当建筑结构的平面尺寸超过混凝土规范规定的伸缩缝最大间距(混凝土规范第9.1.1 条)时,可考虑采用施工后浇带的方法来适当增大伸缩缝间距。但一般地上结构由于受环境温度变化影响较大,所以伸缩缝最大间距不宜超过混凝土规范限值过多,同时应注意加强屋面保温隔热,采用可靠的、高效的外墙外保温,并适当提高外纵墙、山墙、屋面等重要部位的纵向钢筋配筋率。

  • 底板后浇带遇梁处为什么还降低呢

    底板后浇带遇梁处为什么还降低呢

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-3 12:18 编辑 底板后浇带遇梁处为什么还降低呢

  • 后浇带的钢筋用搭接还是焊接的多?

    后浇带的钢筋用搭接还是焊接的多?

    看11G101-1图集中给出的后浇带钢筋连接做法,都是按搭接来的。现场看的却有不少是焊接接头。为什么图集中不给焊接的做法?难道只能用搭接?

  • 基础地梁后浇带什么时候浇筑?

    地梁后浇带什么时候浇筑?我们图纸设计上面写了地下室后浇带须在顶板砼浇筑30天后补浇,主体后浇带60天后浇筑;但是没写基础地梁的,那地梁后浇带什么时候浇筑?有没哪本规范上面写了的。