后天要图纸会审了,筏板基础长45米,宽26米,没有设置后浇带,查规范也没找到比较明确的规定,不知道到时候会不会提?有经验或有过类似经历的大哥大姐来说一下呗
收录于话题
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?
对于主裙楼基础均为平板筏基时,一般要在交接位置设置沉降后浇带,PKPMV1.3设置处理都没有问题,可升级到PKPMV2.1后,如设置了沉降后浇带,板元法计算基底反力会出错误,基底反力会按后浇带的折减系数全部折减。大家要注意一下。。。。别楼竣工了,再惊出一身冷汗。。。。。。。。。。。
本帖最后由 劳武 于 2015-4-28 22:06 编辑 刘胜林 张献栋 赵淑容[摘要]针对超厚筏板基础后浇带单面快速支模及加固进行研究,包括后浇带受力模型以及模板支撑模型进行了对比分析,且通过工程实施,总结该类超厚筏板后浇带施工技术问题、难点及控制要点。[关键词] 超厚筏板基础;后浇带;模板;混凝土浇筑
1、基坑概况 1.1 工程概况 案例工程位于某城市主干道交汇处一角,属超高层建筑,塔楼36 层,地上总高165m,裙房4 层21m,地下室2 层,建筑面积近12 万m2。主要有商业、办公与酒店等业态。 塔楼采用桩筏基础,埋深12m,采用桩端、桩侧后注浆钻孔灌注桩,塔楼与裙楼交界处设有800mm的沉降后浇带(见图1),裙楼其它区域设有伸缩后浇带;塔楼以外区域采用抗拔锚杆抗浮。 图1 塔裙交界环形后浇带示意 1.2 水文地质条件 据地质勘探报告,在勘探深度范围内场地地下水主要有两层,第
见图[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 编辑 ]
现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?
我看到这样的支撑系统,是在摸板拆除以后的,请大家指点一下,这样做可以吗??施工单位说是没问题的,没违背规范.我找了一个下午,还真没找到哪不规范上说这样不行的.我个人的意见是认为由于后浇带受的剪力比较大,应该不能这么做的.而且后来的支撑系统再怎么好,也没有一开始的好.我不知道大家有没有遇到这样的问题,有遇到的话是怎么处理的?有没有哪个规范里有说明?请指教!谢谢!
我在做一27层框支剪力墙结构,62m长,设后浇带时遇到麻烦上部结构设好后,由于基础是桩伐基础,桩是满堂布置后浇带设到桩顶了.如果躲开桩就设到上部结构的剪力墙上了.请问各位大虾后浇带上下不贯通可以吗?
:L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶
请教各位同行前辈!现在有两个多层住宅楼(储藏室+标准层+阁楼=7层)长度分别为54米和55米。使用粘土红砖,全现浇楼面,底槽处理时,因为是原来是农田,地质情况非常好。所以呢就直接素土夯实,打了10cm砼垫层,设计院原来的意思是设置沉降缝,可是不到55米感觉有点浪费了。设计院的意思不设置沉降缝就在基础筏板(45cm厚)上设置后浇带,但是这样一来严重影响工期啊。基础加膨胀剂我倒是知道,可是也很贵啊,这个楼本来就是农民福利房不可能增加造价了。请各位分析下,能不能不要沉降缝也不要后浇带啊。
:call: 请教各位同行前辈!现在有两个多层住宅楼(储藏室+标准层+阁楼=7层)长度分别为54米和55米。遇到几个问题:1、一桩一柱的筏板,冲切为何会红?不理解pkpm;2、可否不建抗浮模型,有什么插件可以取得柱的抗浮轴力不?知道的兄弟姐妹们指点下,谢谢了!![ 本帖最后由 zzl9105 于 2012-4-30 18:22 编辑 ]
为什么后浇带留在跨中1/3的位置?
大家好!请教各位达人关于后浇带设置的几个问题:1.后浇带内有整根梁时,是否必须避让?2.后浇带遇到楼梯时,是否必须避让?3.少数后浇带在梁端三分之一范围内经过,是否允许?4.后浇带分为沉降后浇带和伸缩后浇带,如果施工图中不加以区分,施工单位会加以辨别并区分对待吗?谢谢!
请都一下各位前辈,后浇带的模板如何支撑?规范要求单独支撑,个人理解是不是在模板拆除后再单独支撑,最好有详细方案。还有就是后浇带的留设是从基础一直到屋面吗?最后一个问题是浇筑时间是在屋面后浇带留设完后60天再浇筑吗?(设计无说明情况,一般为60天)有图片最好了,求大虾不吝赐教,谢谢。
钢筋混凝土结构中设置后浇的主要作用:1、减少混凝土施工过程中的温度应力;2、调整结构的不均匀沉降。关于后浇带的设置的位置:规范上规定后浇带应通过梁板受力较小的位置(如梁、板跨中的1/3位置、连梁的跨中位置),对于普通的没有搭次梁的梁或者板没有集中荷载作用时一般都设在跨中的1/3位置,一般情况下对于两端固定的梁,反弯点大约在梁跨的1/3处,而且此处的梁的剪力也不是很大。规范上还说可以设在连梁的跨中位置,梁的跨中一般都是正弯矩最大的部位,当然对于一些受力较小或者跨度较小的连梁,跨中正弯矩可能远远小于支座处的负弯矩,甚至跨中不出现正弯矩,而跨中的位置梁的剪力很小。但是对于一些主梁,上面搭着好几道次梁的,弯矩反弯点位置处(弯矩较小处)往往剪力很大,而跨中位置尽管剪力很小,但是梁的跨中正弯矩又很大。对于这种情况后浇带应该设置在什么位置呢?我以前考虑的梁的受力较小的部位第一反应是梁的弯矩较小的部位,所以理解的是后浇带的位置应该设在梁的反弯点处,梁的反弯点应在后浇带的范围内,而忽略了梁的剪力,这样后浇带的位置就靠近梁端了,而不是在跨度的1/3处了,这样设的梁的后浇带是不是对梁很危险?我以前