施工缝位置宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位。柱应留水平缝,梁、板、墙应留垂直缝。在施工缝处继续浇筑混凝土,已浇筑的混凝土抗压强度应不小于1.2MPa。施工缝设置位置如下:1)柱子留置在基础的顶面,梁或吊车梁的上面,无梁楼板柱帽的下面,与板连成整体的大断面梁,留置在板底面以下20~30mm处。当板下有梁托时,留在梁托的下部。2)单向板留置在平行于板的短边的任何位置。3)有主、次梁的楼板,宜顺着次梁的方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3的范围内。4)双向受力楼板、厚大结构、拱、拱、薄壳、水池、斗、多层刚架及其他复杂的工程,施工缝的位置应按设计要求留置。其表面应清除水泥薄膜和松动石子或软弱混凝土层,并加以湿润和冲洗干净,不得积水。施工缝外宜先铺水泥浆或与混凝土成分相同的水泥砂浆。5)承受动力作用的设备基础,不应留施工缝;如必须留施工缝时,必须征得设计单位同意。 其他回答:施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位, 且应符合下列规定: 柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。 ( 1) 施工缝应
由于各种原因吧,地梁的位置整体偏位,梁上是4.7高的砌体,还有TZ,所以砌体无法在已浇筑的地梁上浇筑,TZ也已经偏位了。施工单位采取的措施了,梁侧面植筋,TZ在加宽处重新生根。这样的处理可以吗?有没童鞋遇到这样的问题,有比较合理的处理方案么?
本人所在工程为七栋地下一层地上十四层住宅、三栋二层商业,现在七栋住宅已施工到屋顶部位,个别栋楼已经封顶。沉降观测报告已经下来了,设计也已经同意浇筑后浇带。是不是就可以浇筑后浇带了?浇筑后浇带前还需要满足什么要求,请各位大仙给予建议了!!!!!!!
首先据了解商品混凝土搅拌好以后,在送到施工现场浇筑时是不能洒水的,如果有了水就可能导致混凝土的强度等级达不到标准。那么,为什么有些桩内还有水的时候(有时候是渗水),水泵已经抽不上来。那个时候可以浇筑混凝土呢?那么这个时候浇筑下去的混凝土是不是和前面的违背了呢?如果可以这样施工,那么以后楼层上的混凝土是不是有点水也无所谓了呢?请教各位大神给小弟解答一下。谢谢了。
水下混凝土为水中浇筑的混凝土,根据水深确定施工方法。本文整理了六种水下混凝土浇筑施工方法,不知道的就乖乖学习吧 水深较浅时,可用倾倒法施工,水深较深时,可用竖管法浇注,一般配合比同陆上混凝土相同,但由于受水的影响,一般会比同条件下的陆上混凝土低一个强度等级,所以应提高一个强度等级,如要求达到C25,应配到C30。另外,还有一种加速凝剂的方法,比较可靠,但造价比较高。
钢管混凝土顶升浇筑施工工法
论悬臂浇筑PC梁的无托架施工
各位大侠 请教个问题,我现在已经完成的道路 因坡度不够 要在原有的道路上在浇筑一层5cm-7cm左右的混凝土 应如何施工?采用植筋 铺钢筋网的做法是否可行?
梁式挂篮浇筑施工过程演示,比较直观的东西。
浇筑0号块,由于施工高度为47米,且在水中施工,考虑用混凝土输送泵来浇筑,可是梁高7米,钢筋有很密无法将泵管直接从梁肋插入浇筑,而且又不能使混凝土落差过大。现在很纠结这个问题,不知大家以前是如何解决浇筑问题的,望赐教。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-17 12:01 编辑 我在南方,现在最低气温零度,浇筑砼时就用薄膜覆盖,但是第二天放线就把薄膜撕了,放完线后要不要用毛毯覆盖,防止混凝土冻坏,有没有那个必要? 新手求教大师!
阀门井也好,水封井也好,一般都是预制的,少数现浇的,但是施工单位图方便都是分2次浇筑,而且不设置止水带。施工缝的位置没有止水的措施。 规范里面也没有相关的硬性规定,从哪里可以找到设置止水措施的依据呢?
大体积砼浇筑施工的裂缝控制
本项目土建金额约为1200万元,相对较小。工地管理肯定不是很规范的,发些照片给各位同行,挑挑问题,探讨下!
第6章 混凝土连续梁施工(1) 混凝土连续梁桥悬臂浇筑施工[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-9 16:54 编辑 ]
大体积混凝土浇筑施工方案1一、工程概况:本工程是一座商业建筑,地下一层,地上十四层,总建筑面积19676.02m2。结构形式为框剪结构,基础采用筏板基础。本工程地下室平时用作停车场,战时为乙级六类人防物资库。基础地下室部分按沉降缝分为2个作业分区,底板和外墙部分均采用C35防渗混凝土,抗渗等级为P8。本工程砼由白银汇荣商品混凝土有限责任公司提供,根据设计要求设计配合比。并严格按配合比生产混凝土。混凝土搅拌时间应符合规范的规定。砼浇筑按区段进行划分,共分2个区 ,每一区段架设两条输送管,同时浇筑。二、基础筏板砼设计要求:1.设计措施 (1)精心设计混凝土配合比。在保证混凝土具有良好工作性的情况下,应尽可能降低混凝土的单位用水量,采用“三低(低砂率、低坍落度、低水胶比)二掺(掺高效减水剂和高性能引气剂)一高(高粉煤灰掺量)”的设计准则,生产出“高强、高韧、中弹、低热和高抗拉值”的抗裂混凝土。 (2)增配构造筋,提高抗裂性能。这里应采用小直径、小间距的配筋方式,全截面的配筋率应为0.3%~0.5%。 (3)避免结构突
本帖最后由 盛夏时光 于 2013-11-8 16:49 编辑 大体积底板施工采用溜槽技术,是利用基坑与地面有一定的高差原理而设计的,它速度快,噪音小,环保节能,整体性强,具有泵送不能匹敌的惊人效果,中建一局独有的一项成熟工艺。此次溜槽浇筑工艺在深圳亮相,让外界倍感新奇,刮目相看。案例:平安金融中心底板工程是中建一局在基坑标段完成之后再次中标的一个独立标段,其总面积为1.9万平米、厚度为1.5米~4.5米不等,其中,高度为660米主楼的底板面积为6800平米,厚度为4.5米,仅此一块底板,就要浇筑混凝土3万立方米,成为所有底板中最厚、最大
论文简介:就地冷再生是一门新生工艺,希望遇到这种工艺的同行不像我当时遇到的时候那么头疼。 投稿网友:wangjunwei128 上传时间: 2013-10-14