本人所在工程为七栋地下一层地上十四层住宅、三栋二层商业,现在七栋住宅已施工到屋顶部位,个别栋楼已经封顶。沉降观测报告已经下来了,设计也已经同意浇筑后浇带。是不是就可以浇筑后浇带了?浇筑后浇带前还需要满足什么要求,请各位大仙给予建议了!!!!!!!
钢筋混凝土结构设计在解决超长混凝土温度收缩裂缝及建筑物不均匀沉降时,常采用施工后浇带方法。施工后浇带对防止结构出现变形裂缝能起到较好的作用,一般用来解决高层主楼及低层裙楼沉降差异、钢筋混凝土收缩变形及减少温差应力等同题。后浇带混凝土的浇筑时间一般来讲是越迟越好,但又不可能无限期推迟。因此设计上一般要求混凝土在主体结构完成60d后再予以浇筑。此时,主体结构的变形量基本达到70%左右,后浇带混凝土浇筑后其结构变形产生的应力足以由建筑物自身承担,使结构不至于产生裂缝或少产生裂缝。某些建筑物的后浇带混凝土浇筑还要求“浇筑时的气温应尽量低于主体结构混凝土浇筑时的气温”,这对工期的要求就更严格了。 一些工程招标时尤其是那些中小型工程项目,建设单位常常忽视混凝土结构的这些特点,他们以市场需要为名,不顾科学规律,一味强调缩短工期。例如,某住宅工程系钢筋混凝土框架结构,3层,建筑物长160m,宽13m,建筑面积约为6250m2。由于建筑物较长,设计时设置了一道沉降缝、二道后浇带;设计单位在结构总说明中特别强调:“后浇带混凝土捣制必须在60d后进行”。这些说明和要求无疑是正确的,也是必要的.可
:L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶
见图[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 编辑 ]
地梁后浇带什么时候浇筑?我们图纸设计上面写了地下室后浇带须在顶板砼浇筑30天后补浇,主体后浇带60天后浇筑;但是没写基础地梁的,那地梁后浇带什么时候浇筑?有没哪本规范上面写了的。
一、工程概况案例工程为高层住宅小区项目,并设有地下 ** 及配套用房等辅助设施,基础形式多为桩筏基础、筏板基础,并涉及独立基础、柱下条形基础;地下 ** 底板、顶板、砼墙设置有后浇带。筏板选用C35混凝土,抗渗等级P6。顶板、墙、柱选用C35混凝土,抗渗等级P6。后浇带留设宽度800mm,选用高于两侧一个等级的掺膨胀剂无收缩混凝土浇筑。二、对后浇带的留设要求1、对后浇带的要求1.1后浇带是为在现浇钢筋混凝土结构施工过程中,克服由于温度、收缩而可能产生有害裂缝而设置的临时施工缝。该缝需根据设计要求保留一段时间后再浇筑,将整个结构连成整体。1.2在后浇带构造中,除图中注明者外,后浇带钢筋应该按贯通留筋。1.3后浇带的设置距离,应考虑在有效降低温差和收缩应力的条件下,通过计算来获得。在正常的施工条件下,参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》的相关规定施工。1.4沉降后浇带在主体封顶后,根据沉降记录,由设计单位确认后方可封闭;收缩后浇带应该在两侧混凝土龄期达到45d后方可封闭。
主体结束有一段时间了,后浇带一直都没有浇注。今天刚打,可是看模板和钢筋都很乱,而且模板和楼面间都有缝隙呢!一时还没看过这方面的书,请教各位了:后浇带浇注中要注意什么问题?谢谢!
目前为了施工进度,主体裙房施工中有一后浇带,一边的混凝土浇注有20天左右,一边才浇注三四天,但马上就要竣工验收,室内还要进行装饰装修,想尽快浇注这后浇带,请问是否可以?本工程后浇带主要作用是防止温度裂缝,设计后浇带时间是28天。属于屋面后浇带。
请都一下各位前辈,后浇带的模板如何支撑?规范要求单独支撑,个人理解是不是在模板拆除后再单独支撑,最好有详细方案。还有就是后浇带的留设是从基础一直到屋面吗?最后一个问题是浇筑时间是在屋面后浇带留设完后60天再浇筑吗?(设计无说明情况,一般为60天)有图片最好了,求大虾不吝赐教,谢谢。
各位达人: 本人最近碰到一主体施工缝的问题一直很纠结,希望能在这里获得解脱,具体情况如下: 该工程地下室每层约3万平米, 施工单位为了解决后期地下二层的设备料外运和地下室砼浇筑问题,在裙楼位置从基础开始在临主楼部位留设了施工缝,预留部位面积约2000平米,做为通道,现相邻位置主体基本已到地上二层,此部位的基础结构均为进行施工,甩层达到四层之多,2000平米的位置三面一侧为主楼位置,其他两侧为裙楼,这样施工会不会对地基和主体结构产生影响,会产生怎样的影响?我个人意见:1、由于甩层过多三侧楼体不断加载会不会对地基产生挤压变形,影响地基承载力。 2、由于错层过多, 会不会由于主体结构浇筑时间差别过多,由于沉降问题造成主体结构在施工缝位置裂缝过大。
高层沉降后浇带提前浇筑可以吗??30层现在施工到20层,施工队想提前浇筑,好回填地库土方,来年任务很紧。后果到底有多严重?!?
由于各种原因吧,地梁的位置整体偏位,梁上是4.7高的砌体,还有TZ,所以砌体无法在已浇筑的地梁上浇筑,TZ也已经偏位了。施工单位采取的措施了,梁侧面植筋,TZ在加宽处重新生根。这样的处理可以吗?有没童鞋遇到这样的问题,有比较合理的处理方案么?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:02 编辑 [摘要] 本文对地下室后浇带的立模、浇筑混凝土、养护做了探讨,力求解决后浇带渗水这一质量通病。[关键词] 后浇带 后浇带是地下室工程中最易渗水的地方,怎样施工好后浇带,确保后浇带处不渗水,是一个值得思考的问题,下面分几点探讨。 1、后浇带混凝土的浇筑时间 后浇带分伸缩后浇带和沉降后浇带。 设置伸缩后浇带是保证现浇混凝土构件在体积收缩时能释放内力,使现浇混凝土构件不产生有害裂缝的有效措施;设置沉降后浇带是消除现浇混凝土构件因沉降差而产生内力的有效方法。 要达到上述目的,保证现浇混凝土构件在后浇带留置时间里能充分释放收缩力和充分沉降,就应有一个合理的留置时间。但现行有关规范和施工手册对后浇带的留置时间不统一,且差异较大。对伸缩后浇带与沉降后浇带没有
论文简介:[内容提要]:后浇带是一种现浇钢筋混凝土结构施工过程中,克服由于温度收缩和结构主体沉降而可能产生的有害伸缩和沉降的一种临时施工缝。 投稿网友:arris520 上传时间: 2013-07-30
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-8 22:15 编辑 简要说明:超前止水后浇带做法。 文件格式:Word、JPG文件大小:1
本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-15 21:03 编辑 现场施工错误把首层的结构底板上的后浇带位置施工错误了,设计上后浇带在那梁的上面一点点,详情见图。 因为错误施工,把后浇带的位置设在了那梁的位置了。
目前所在城市白天15度,夜间7、8度左右,昨晚十点浇筑的混凝土,今天下午2点拆柱模可以吗,看混凝土颜色的话还没有完全发白,5m高的柱子,不会有什么问题吧。
首先据了解商品混凝土搅拌好以后,在送到施工现场浇筑时是不能洒水的,如果有了水就可能导致混凝土的强度等级达不到标准。那么,为什么有些桩内还有水的时候(有时候是渗水),水泵已经抽不上来。那个时候可以浇筑混凝土呢?那么这个时候浇筑下去的混凝土是不是和前面的违背了呢?如果可以这样施工,那么以后楼层上的混凝土是不是有点水也无所谓了呢?请教各位大神给小弟解答一下。谢谢了。
只知道沥青基层上设置透层、封层,沥青层直接设置粘层,但是各层施工的时间不是很清楚,比如沥青粘层是上层施工前大概多久施工,沥青透层又是什么时候施工,是水稳基层碾压以后施工,还是沥青下面层施工之前施工,具体有什么要求,希望懂的人帮我解惑!万分感谢......