首页 课程 资料 论坛
  • 沉降后浇带与施工后浇带什么时候浇筑?

    本人所在工程为七栋地下一层地上十四层住宅、三栋二层商业,现在七栋住宅已施工到屋顶部位,个别栋楼已经封顶。沉降观测报告已经下来了,设计也已经同意浇筑后浇带。是不是就可以浇筑后浇带了?浇筑后浇带前还需要满足什么要求,请各位大仙给予建议了!!!!!!!

  • 后浇带混凝土浇筑时间间隔.rar

    钢筋混凝土结构设计在解决超长混凝土温度收缩裂缝及建筑物不均匀沉降时,常采用施工后浇带方法。施工后浇带对防止结构出现变形裂缝能起到较好的作用,一般用来解决高层主楼及低层裙楼沉降差异、钢筋混凝土收缩变形及减少温差应力等同题。后浇带混凝土的浇筑时间一般来讲是越迟越好,但又不可能无限期推迟。因此设计上一般要求混凝土在主体结构完成60d后再予以浇筑。此时,主体结构的变形量基本达到70%左右,后浇带混凝土浇筑后其结构变形产生的应力足以由建筑物自身承担,使结构不至于产生裂缝或少产生裂缝。某些建筑物的后浇带混凝土浇筑还要求“浇筑时的气温应尽量低于主体结构混凝土浇筑时的气温”,这对工期的要求就更严格了。 一些工程招标时尤其是那些中小型工程项目,建设单位常常忽视混凝土结构的这些特点,他们以市场需要为名,不顾科学规律,一味强调缩短工期。例如,某住宅工程系钢筋混凝土框架结构,3层,建筑物长160m,宽13m,建筑面积约为6250m2。由于建筑物较长,设计时设置了一道沉降缝、二道后浇带;设计单位在结构总说明中特别强调:“后浇带混凝土捣制必须在60d后进行”。这些说明和要求无疑是正确的,也是必要的.可

  • 后浇带这样就浇筑砼可以吗

    后浇带这样就浇筑砼可以吗

    :L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶

  • 后浇带这样施工难度大吗

    后浇带这样施工难度大吗

    见图[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 编辑 ]

  • 后浇带施工注意那些事情!

    主体结束有一段时间了,后浇带一直都没有浇注。今天刚打,可是看模板和钢筋都很乱,而且模板和楼面间都有缝隙呢!一时还没看过这方面的书,请教各位了:后浇带浇注中要注意什么问题?谢谢!

  • 后浇带的浇筑时间影响到底有多大?

    目前为了施工进度,主体裙房施工中有一后浇带,一边的混凝土浇注有20天左右,一边才浇注三四天,但马上就要竣工验收,室内还要进行装饰装修,想尽快浇注这后浇带,请问是否可以?本工程后浇带主要作用是防止温度裂缝,设计后浇带时间是28天。属于屋面后浇带。

  • 施工中后浇带的各种问题?

    请都一下各位前辈,后浇带的模板如何支撑?规范要求单独支撑,个人理解是不是在模板拆除后再单独支撑,最好有详细方案。还有就是后浇带的留设是从基础一直到屋面吗?最后一个问题是浇筑时间是在屋面后浇带留设完后60天再浇筑吗?(设计无说明情况,一般为60天)有图片最好了,求大虾不吝赐教,谢谢。

  • 关于主体留置施工缝后,后浇筑位置时间的求助!

    各位达人: 本人最近碰到一主体施工缝的问题一直很纠结,希望能在这里获得解脱,具体情况如下: 该工程地下室每层约3万平米, 施工单位为了解决后期地下二层的设备料外运和地下室砼浇筑问题,在裙楼位置从基础开始在临主楼部位留设了施工缝,预留部位面积约2000平米,做为通道,现相邻位置主体基本已到地上二层,此部位的基础结构均为进行施工,甩层达到四层之多,2000平米的位置三面一侧为主楼位置,其他两侧为裙楼,这样施工会不会对地基和主体结构产生影响,会产生怎样的影响?我个人意见:1、由于甩层过多三侧楼体不断加载会不会对地基产生挤压变形,影响地基承载力。 2、由于错层过多, 会不会由于主体结构浇筑时间差别过多,由于沉降问题造成主体结构在施工缝位置裂缝过大。

  • 基础地梁后浇带什么时候浇筑?

    地梁后浇带什么时候浇筑?我们图纸设计上面写了地下室后浇带须在顶板砼浇筑30天后补浇,主体后浇带60天后浇筑;但是没写基础地梁的,那地梁后浇带什么时候浇筑?有没哪本规范上面写了的。

  • 「后浇带」后浇带施工问题

    一、工程概况案例工程为高层住宅小区项目,并设有地下 ** 及配套用房等辅助设施,基础形式多为桩筏基础、筏板基础,并涉及独立基础、柱下条形基础;地下 ** 底板、顶板、砼墙设置有后浇带。筏板选用C35混凝土,抗渗等级P6。顶板、墙、柱选用C35混凝土,抗渗等级P6。后浇带留设宽度800mm,选用高于两侧一个等级的掺膨胀剂无收缩混凝土浇筑。二、对后浇带的留设要求1、对后浇带的要求1.1后浇带是为在现浇钢筋混凝土结构施工过程中,克服由于温度、收缩而可能产生有害裂缝而设置的临时施工缝。该缝需根据设计要求保留一段时间后再浇筑,将整个结构连成整体。1.2在后浇带构造中,除图中注明者外,后浇带钢筋应该按贯通留筋。1.3后浇带的设置距离,应考虑在有效降低温差和收缩应力的条件下,通过计算来获得。在正常的施工条件下,参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》的相关规定施工。1.4沉降后浇带在主体封顶后,根据沉降记录,由设计单位确认后方可封闭;收缩后浇带应该在两侧混凝土龄期达到45d后方可封闭。

  • 分享好文:后浇带的设计与施工

    摘要: 新发布的《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002,以下简称混凝土规范)中,对钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距的要求比原规范严格了,规范用词由“可”改为“宜”。这就要求在结构设计中,设计者必须认真对待由于超长给结构带来的不利影响,当增大结构伸缩缝间距或者是不设置伸缩缝时,必须采取切实可行的措施,防止结构开裂。 关键词: 后浇带 设计 施工 ----- 新发布的《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002,以下简称混凝土规范)中,对钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距的要求比原规范严格了,规范用词由“可”改为“宜”。这就要求在结构设计中,设计者必须认真对待由于超长给结构带来的不利影响,当增大结构伸缩缝间距或者是不设置伸缩缝时,必须采取切实可行的措施,防止结构开裂。在适当增大伸缩缝最大间距的各项措施中,在结构施工阶段采取防裂措施是国内外通用的减小混凝土收缩不利影响的有效方法,我国常用的做法是设置施工后浇带。另外,当建筑物存在较大的高差,但是结构设计根据具体情况可不设置永久变形缝时,例如高层建筑主体和多层(或低层)裙房之间,也常常

  • 后浇带设计与施工的探讨意见

    利用补偿混凝土取消伸缩缝的工程实践

  • 结构后浇带设计和施工浅析

    在钢筋混凝土结构中设置后浇带是目前常采用的一种方法。本文对后浇带设计和施工中应明确和注意的问题作一浅析,以更好地控制工程裂缝。 一、后浇带在设计中应明确的问题 1、后浇带缝宽,理论上后浇带宽度只须1厘米已足够保证温度收缩变形,但考虑施工方便,并避免应力集中,具体宽度应根据后浇带设置位置及砼厚度决定。 2、后浇带接缝形式有平直缝、阶形缝、企口缝等,接缝形式应加以明确。 3、后浇带内钢筋有断开搭接、贯通不断、增加附加筋3种。 4、后浇带后浇混凝土,有普通混凝土提高一个等级和采用同等级或提高一级掺加微膨胀剂等方法。 5、后浇带后浇混凝土的浇灌时间有的规定不少于2周,有的要求不少于6周,以至更长时间。 二、后浇带按其作用可分为3种 1、为解决高层建筑主楼与裙房的沉降差而设置的后浇施工带称为沉降后浇带。 2、为防止混凝土凝结收缩开裂而设置的后浇施工带称为收缩后浇带。 3、为防止

  • 施工后浇带处支撑如何设置?

    下面说说我遇到的一个工程出现的质量事故。一50多米长的剪力墙住宅,设计在结构中部附近设置了一条800宽的施工后浇带。碰巧的是后浇带设在了一个7米多x6米多的大房间中,且偏于一端,在支座1/3范围。这样两边板大小差别较大。施工时后浇带两侧每侧做一排48脚手架管支撑,沿后浇带长度方向间距900。每层都如此。施工到几层后,发现后浇带两侧有变形不一致,目前已施工到15层。据施工单位反映,两侧变形差最大已达45mm,已经构成质量事故。我的问题是:1,后浇带处支撑如何计算?是否需要考虑后浇带处支撑荷载一层一层传下来?2,常规后浇带处支撑如何设置?3,就本案例情况,如何设置支撑比较稳妥合适?4,出现这种情况如何处理?多谢!

  • 是设计还是先干段时间施工

    由于某些因素,今年专升本刚刚毕业,感觉比人落后了很多年啊!刚刚过了三个月试用期才1500一个月,不知道以后的路啊!想辞职,可是来回折腾不好,我现在是急于立业啊!呵呵。我是学园林和土建的,这些都要实际的技术经验,感觉时间太漫长了。既想在施工公司干一年学经验,可是工资低,很想转到设计公司,因为现在自己学的各种软件处在“巅峰”状态吧,害怕一年后就忘了,现在差不多什么图(方案图,施工图,效果图,但具体园建的细部结构需要学习)都能画了,真不知怎么选择。现在已经跟工程公司签约,不想随便毁约,公司地址也挺偏的,但实力不错,做的都是上千万工程。现在在杭州,感觉出门在外真不方便啊!主要是我们合肥那机会少一些。不管怎么样,以后会从事景观设计这条路。不知道一年后找设计单位怎么样,还是年初毁约找?现在是三无人员啊!是狗狗的,哎[ 本帖最后由 yxl110120 于 2008-10-26 20:00 编辑 ]

  • 混凝土后浇带的设计与施工浅析

    混凝土后浇带的设计与施工浅析

  • 施工缝的设置和继续浇筑

    施工缝位置宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位。柱应留水平缝,梁、板、墙应留垂直缝。在施工缝处继续浇筑混凝土,已浇筑的混凝土抗压强度应不小于1.2MPa。施工缝设置位置如下:1)柱子留置在基础的顶面,梁或吊车梁的上面,无梁楼板柱帽的下面,与板连成整体的大断面梁,留置在板底面以下20~30mm处。当板下有梁托时,留在梁托的下部。2)单向板留置在平行于板的短边的任何位置。3)有主、次梁的楼板,宜顺着次梁的方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3的范围内。4)双向受力楼板、厚大结构、拱、拱、薄壳、水池、斗、多层刚架及其他复杂的工程,施工缝的位置应按设计要求留置。其表面应清除水泥薄膜和松动石子或软弱混凝土层,并加以湿润和冲洗干净,不得积水。施工缝外宜先铺水泥浆或与混凝土成分相同的水泥砂浆。5)承受动力作用的设备基础,不应留施工缝;如必须留施工缝时,必须征得设计单位同意。 其他回答:施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位, 且应符合下列规定: 柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。 ( 1) 施工缝应

  • 超前止水后浇带施工总结

    超前止水后浇带施工总结

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-8 22:15 编辑 简要说明:超前止水后浇带做法。 文件格式:Word、JPG文件大小:1

  • 混凝土结构后浇带的设计与施工

    论文简介:[内容提要]:后浇带是一种现浇钢筋混凝土结构施工过程中,克服由于温度收缩和结构主体沉降而可能产生的有害伸缩和沉降的一种临时施工缝。 投稿网友:arris520 上传时间: 2013-07-30

点击加载更多

施工后浇带浇筑时间

施工后浇带浇筑时间专题,为您提供施工后浇带浇筑时间相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与施工后浇带浇筑时间 相关的专业交流讨论,更多施工后浇带浇筑时间相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 