首页 课程 资料 论坛
  • 桥梁建筑伸缩缝施工工序

    桥梁建筑伸缩缝施工工序

    桥梁建筑伸缩缝施工工序 施工工序

  • 45米长的建筑要设伸缩缝吗?

    请问规范里规定伸缩缝室内55米,露天35米。那现在有一个三层45米长的建筑。屋面露天45米要设伸缩缝。二、三层室内45米不需要设伸缩缝。那到底设还是不设啊?

  • 由伸缩缝隔开的建筑独立分工计算的问题~~

    目前本人手上有个四层的钢筋混凝土框架厂房,由于纵向较长有150m,中间设有两道伸缩缝,现师傅决定让几个人合作完成以提高效率,把上部结构分开三个单体由每个人独立计算配筋画图,然后合在一起做基础的整体计算。请问版内的大虾们这样可行么?我觉得上部结构独立计算应该没问题,但是合到基础进行整体计算用PKPM怎么弄呢?基础柱节点荷载根据每个上部结构手动输入么?这样貌似工程量相当大~~

  • 【请问】关于仅用伸缩缝分割的建筑的防雷问题

    手里有一个建筑,南北各有一栋建筑,东边边缘用一个走廊连接,北边的建筑4层,南边的建筑3层,都是学生宿舍,请问一下这个避雷是分开计算 分开划分避雷还是怎么计算,以前请教过一个人,他说用什么避雷建模,但是没有具体说怎么弄,请问怎么解决。

  • 建筑外饰面是否要设伸缩缝(分仓缝)?

    建筑外饰面是否要设伸缩缝(分仓缝)?

    (1)按广东省防止通病中,是要求分隔缝3mX3M,但是实际施工中没看到这么做过。要是这么做,整个建筑立面估计就花了............. (2)外墙饰面规范中要求设置伸缩缝,但是对间距没有很明确的数据要求 (3)个别公司的技术措施要求外饰面面积不超过20平米,按这个要求去设置伸缩缝。

  • 框架的伸缩缝可以放宽到多少???

    框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?

  • 屋顶排烟风机距建筑结构伸缩缝的距离多少为宜?

    目前做一个项目,屋顶的空间较小,屋顶排烟风机距离伸缩缝较近,如果远离,则风管需要拐弯,1100x1000的管道,屋顶还有其他设备,不好转弯。请教屋顶排烟风机距建筑结构伸缩缝的距离多少为宜?

  • 关于伸缩缝和支座的讨论

    在设计一座,单跨20米的简单桥梁,共7跨,140米,地处江苏中部地区,温带,桥板采用通用图集上的桥板。现在在考虑两个问题。1、支座支座采用圆板式橡胶支座GYZd300,另外伸缩缝处采用GYZF4d300滑移支座。选用d300支座基本合理,但滑移支座,我觉得布置的不合理,请问普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸缩缝两头桥台处及中跨一侧桥面设D-80伸缩缝,共三道伸缩缝。选用D80伸缩缝是我们这里的常规做法,这里温差不算太大。问题是为什么要设三处伸缩缝,理论上伸缩缝越少越好?别外请问滑移支座跟伸缩缝有什么关系?

  • [分享]建筑“三缝”:伸缩缝、沉降缝、防震缝

    [分享]建筑“三缝”:伸缩缝、沉降缝、防震缝

  • 请问商场建筑伸缩缝设置为56.7m可以吗?

    商场建筑,横纵轴网距离均为8100mm 横向5跨40.5m 纵向10跨81m 我将伸缩缝设置到了第七跨,也就是56.7m处(因为平面布置 伸缩缝不能移动) 因为混凝土规范写的伸缩缝最大距离是55m 请问 可以这样设置吗?如果这样设置要采用哪些措施呢? 关于第一点:请问给楼面和屋面设置保温层的话可以吗? 关于第三点:请问后浇带的设置和在施工图当中的表示方法应该参照哪本规范呢 毕业设计,拜托各位前辈帮忙解答一下,辛苦了

  • 值得期待,当建筑被伸缩缝断开时的建模方法

    问题:当建筑被伸缩缝断开时,PKPM中是一起建模还是分开建模? 答案:整体模型和分散模型都需要,分别适用于: 一、整体建模表示处于同一个PKPM文件名中的模型,但仍需设置多塔号;分开建模表示每个单体分别属于不同的PKPM文件名中的模型。 二、整体模型:对于底盘(如果有底盘)的计算、基础布置一定以整体模型为准。 三、各塔结构的参数指标鉴于目前程序的实际能力,如周期比、位移比等以分散模型为准。 四、标准层的计算,特别是底盘上面相邻几层的标准层,取两模型的包络值。 五、补充说明:无论是整体模型还是分散模型,风荷载是可以准确计算的(定义遮挡),但是程序需要改进的是:对于各塔如果风荷载体型系数不一的时候,建议在多塔定义里面人为分塔分层指定。(现在对于广义层建模方式的模型在SATWE参数指定中可以根据分段号指定三个,解决了一部分问题,但如果塔数多于3个且各不相同,广义层建模也无能为力,所以不能仅仅在前处理中指定,而应在多塔中也给予用户指定,这样适用性更好) 六、上面第三条讲标准层的计算取两模型包络值,至于怎么去包络,看各人的做法

  • 分享:建筑伸缩缝防水补漏施工方案(实用版)

    分享:建筑伸缩缝防水补漏施工方案(实用版)

    一、工程概述 伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到市场的正常经营活动。

  • 某古建筑,办公,多层,带伸缩缝,大会议室

    图纸简介: 某古建筑,办公,多层,带伸缩缝,大会议室 投稿网友: manman351905895 上传时间: 2013-07-09 图纸

  • 有伸缩缝的建筑物中间是否还要设测试点

    一般都在建筑物四周各设一个接地电阻测试点,碰到一长度为近80米,中间设有伸缩缝的建筑物,中间是否还要设测试点呢?规范上没找到说明。

  • 关于混凝土结构伸缩缝的问题

    对于一般的混凝土结构我闪可以按规范去设置伸缩缝,但是对于一些特别的结构我们也经常碰到,就是混凝土柱框、排架而屋面为轻钢结构,在这种情况之下我们的伸缩缝是否也应控制在55m以内,请各位谈谈自己的看法.个人认为对于多层的应按55m,因为主体结构就应按框架结构去设置缝,而对于单层的本人认为可以适当放松.

  • 消火栓位于伸缩缝时怎么办啊

    如图,XL-5处,消火栓位于伸缩缝处,但并未穿过,是否违反规范啊,请前辈指教啊,急用,谢谢啊!!!!!!!!!!!!

  • 风管穿越伸缩缝如何安装

    按照设计规范要求,风管(排烟风管、空调风管)穿越伸缩缝处要设置防火阀(我搞不懂为什么要设置防火阀?)。但施工验收规范(GB50243-2002)中关于风管安装一章中又没有风管穿越伸缩缝处的安装要求。这样在实际施工中,风管穿越伸缩缝处应如何处理?

  • 管道过伸缩缝的办法讨论

    火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-20073.2.13 管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。 对于电线管(我们一般采用KBG)我们施工中遇到这种情况的处理办法是:在变形缝处的电线管用包塑金属软管进行连接,然后在跨界接电线处理好,在变形缝位置处留有适量余量。 对于桥架过变形缝,我们一般是在该位置作为桥架的对接处,采用螺丝连接,未对其进行进一步处理。 对于消防水管过伸缩缝,我们一般采用伸缩节来处理,或者采取U型弯(丝扣连接,DN<100); 不知道大家怎么处理管路过伸缩缝了

点击加载更多

建筑油膏伸缩缝

建筑油膏伸缩缝专题,为您提供建筑油膏伸缩缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑油膏伸缩缝 相关的专业交流讨论,更多建筑油膏伸缩缝相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

建筑物允许沉降

浇筑地面