首页 课程 资料 论坛
  • 这个是后浇带吗?可以这样吗(图)

    本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?

  • 略论高层建筑后浇带技术

    略论高层建筑后浇带技术 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑后浇带的设计在工程建筑的施工过程中,是否需要采用后浇带技术受到很多方面因素的影响,如:建筑地基持力层的土质状况、所采用的基本形式、上层建筑结构分布状况等等。高层建筑中对是否采用后浇带具体情况分析如下:(1)当高层建筑中的用地地基持力层是基岩层或者卵石层时,因为建筑的变形量较小,这时候应采用施工后浇筑技术,并且不需要设置永久变形缝。(2)当高层建筑中应用桩基时,建筑的沉降量小,这时候也要采用施工后浇筑技术,并且也不需要设置永久变形缝。这样做不仅可以提高建筑的整体特性,也可以减小施工的难度和施工的费用,还可以使施工的周期缩短。(3)在高层建筑施工过程中如果采用天然地基,要设置永久变形缝以此来将高层建筑的主体建筑与裙楼间隔开来,这样可以保证建筑结构的安全性和整体质量。(4)当高层建筑与相邻裙楼之间设置了永久的变形缝后,高层建筑的基础深埋

  • 关于高层建筑侧墙后浇带的问题

    后浇带需主楼沉降稳定后才能封闭,高层建筑主体结构加二次结构施工周期较长,但周边基坑需要及时回填请问一下此问题该如何处理?另:高层住宅单层面积约1000多平方,是否需要设置施工缝,如果设置施工缝需要多久后进行封闭

  • 求助高层建筑后浇带问题?

    我现在监理的一栋31层的高层上住楼。2层地下室,地下水位在-7m位置,而地下室底板在-9.8m位置,听说有一种施工方法叫“加强带”可以一次浇筑,所以请问各位是否有这方面相关的信息。它的缺点有那些。另外图纸要求主体完工3个月后浇筑后浇带。这3个月是指全部31层完工后,还是正负00完工后。感谢给予帮助。

  • 试论建筑物后浇带的设计与施工.pdf

    送上一个后交代设计与施工的技术资料。

  • 高层建筑后浇带的质量控制

    本帖最后由 筑城 于 2014-10-6 22:36 编辑 文件格式:Word文件大小:136 kB

  • 探讨建筑结构中后浇带的施工技术

    摘 要:后浇带施工技术是整个房屋建筑施工过程的重要环节,其质量的高低将直接影响到整个工程体系的质量水平。所以,对于后浇带施工技术我们应当予以高度的重视,进行认真的讨论研究。而本文正是针对后浇带施工的主要技术,与实际工程相结合而进行的要点分析,以期在今后的施工过程中避免因技术状况导致工程的质量受到影响,给建设单位以及施工单位自身带来经济上的损失。关键词:建筑;后浇带施工;技术特征 1 引言 在房屋建设过程中,后浇带施工是众所周知的重要环节,所以在施工的过程中,对于该过程绝对要予以十二分的警惕,严格依据技术要求进行施工,防止因疏忽导致的质量不过关,以此保证建设单位以及施工方两方面的经济利益。在技术控制方面,我们应当从工程的设计阶段就开始着手监控,在工程施工的过程中及完成后的全过程,进行严密的技术控制,不轻视任何一个阶段,才能确保施工质量。 2后浇带施工技术概述 在当下建筑技术飞速发展的时代,市场对于建筑物的要求也越来越高,各种主楼裙房式、超长结构式、体型

  • 浅谈建筑结构中后浇带的施工技术

    摘 要: 在施工期间必须根据规范及工程实际情况合理设置后浇带,并采取相应的施工技术措施才能确保后浇带的质量。本文探讨了建筑结构中后浇带的施工技术。 关键词:建筑结构;后浇带;功能;施工技术 后浇带是为在较长现浇钢筋混凝土结构施工过程中克服由于温度、收缩及不均匀沉降而可能产生有害裂缝而设置的临时施工缝。带裙房的高层建筑由于主楼和裙房高差较大, 荷载差异悬殊,可能造成基础过大不均匀沉降,对此的传统作法是设置沉降缝。近年来逐步采用主楼和裙房一同放在一个刚度大的基础上或主楼和裙房放在不同基础上或设置后浇带这种临时施工缝。 一、施工后浇带的功能 施工后浇带分为后浇沉降带、 后浇收缩带和后浇温度带,分别用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、 钢筋混凝土收缩变形相减小温度应力等问题。 这种后浇带一般具有多种变形缝的功能,设计时应考虑以一种功能为主,其他功能为辅。 施工后浇带是整个建筑物,包括基础及L:部结构施工中的预留缝( “缝 ”很宽,帮称为“带” ),待主体结构完成,将后浇带混凝

  • 高层建筑后浇带施工注意事项

    高层建筑后浇带施工注意事项后浇带作为超长建筑不留温度伸缩缝及高层建筑高层部分与裙房之间不留沉降缝的技术措施,已经普遍使用。但如在施工过程中有些环节注意不到,往往会使后浇带起不到应有的作用,还可能给施工带来不便,给结构造成隐患。结合我们近十年来施工高层建筑工程后浇带的做法,就施工中应注意的事项谈几点体会。 1.模板支撑系统要独立 作为温度后浇带,一般要求砼浇注的间隔时间不少于60天;沉降后浇带要求高层部分主体结构施工完成后再浇注砼,间隔时间可能要几个月甚至十几个月。在这期间,后续工程还要往上施工,已施工过的后浇带两侧面的梁板结构就变成了悬挑构件,且要承受上部其他结构层的自重和施工荷载,单靠正常施工的模板支撑系统远远不够。因此,后浇带下及其两侧各1m范围内的模板及支撑必须在编制施工组织设计时,经过计算独立设置,确保受力和稳定。否则,可能会造成梁板上部裂缝或后浇带部位下挠,顶板面不平下沉等质量事故。这部分支撑尽量采用上下可调支撑,待结构砼强度达到设计要求后,逐根卸荷随即再旋紧撑牢,以避免原支撑层层满负荷往下传力,致使最下层无支撑结构受力和挠度过大的不合理情况。 1.1后浇带两侧保留

  • 高层建筑施工后浇带的设置与施工

    在高层建筑物中,往往把高层主楼与低层裙房连在一起,。从结构观点看,希望将高层与裙房脱开,这就需要设变形缝;但从建筑要求看又不希望设缝。因为设缝会出现双梁、双柱甚至双墙。 在高层建筑设计中因功能需要把主楼与裙房连成整体并不允许设置沉降缝,此时为减少高层主楼与低层裙房之间因不均匀沉降引起的结构内力,或大面积浇筑混凝土引起的温度应力,在不增加造价和加大施工成本的情况下,采用施工后浇带是行之有效的方法。在主楼与裙房之间用后浇带隔开,使其各自形成独立单体,既能在施工期间各自沉降,把主沉降差所引起的内力释放掉,同时也避免了同一楼层大面积混凝土浇筑引起的温度应力,然后用后浇带连成整体以满足建筑使用功能的要求。 施工后浇带分为沉降后浇带、伸缩后浇带和温度后浇带,分别用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、钢筋混凝土收缩变形以及温度应力等问题。这种后浇带一般具有多种变形缝的功能,施工后浇带是整个建筑物包括基础及主体结构施工中的预留缝,待主体结构完成,将后浇带混凝土补齐后,这种“缝”即不存在,既在整个结构施工中解决了高层主楼与低居裙房的差异沉降,又达到了不设永久变形缝的目的。

  • 后浇带这样施工难度大吗

    后浇带这样施工难度大吗

    见图[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 编辑 ]

  • 建筑后浇带常见渗漏原因及预防措施

    后浇带,顾名思义,是指在现浇整体钢筋混凝土结构中,在施工期间保留的临时性温度、收缩和沉降的变形缝。该缝根据施工具体条件,保留一定时间,再用混凝土填筑密实后成为连续、整体、无伸缩的结构。 后浇带在我国建筑工程中的应用极其广泛,它能有效消除由于结构构件的变形或基础的不均匀沉降而产生的附加应力,有效减少或防止裂缝的展开及发展,对基础和地下工程的防水十分有利。然而,后浇带亦是地下工程中易渗水的地方。 渗漏原因 <

  • 请教大家:有关后浇带的设置

    现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?

  • 后浇带拆膜板后这么支撑可以吗?

    后浇带拆膜板后这么支撑可以吗?

    我看到这样的支撑系统,是在摸板拆除以后的,请大家指点一下,这样做可以吗??施工单位说是没问题的,没违背规范.我找了一个下午,还真没找到哪不规范上说这样不行的.我个人的意见是认为由于后浇带受的剪力比较大,应该不能这么做的.而且后来的支撑系统再怎么好,也没有一开始的好.我不知道大家有没有遇到这样的问题,有遇到的话是怎么处理的?有没有哪个规范里有说明?请指教!谢谢!

  • 后浇带这样就浇筑砼可以吗

    后浇带这样就浇筑砼可以吗

    :L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶

  • 高层建筑后浇带施工安全注意事项

    高层建筑后浇带施工安全注意事项

  • 11G101-1图集关于后浇带的疑问

    11G101-1图集关于后浇带的疑问

    在11G101-1图集中关于后浇带的7.2.2条第3款中“当后浇带区域留筋方式与后浇混凝土强度等级不一致时,………",留筋方式1G101-1图集中有两种:贯通留筋和100%搭接留筋,说其与而混凝土强度等级不一致这句话该怎么理解?

  • 后浇带在处在梁的位置该怎么办?

    车库顶板厚25cm..后浇带处在次梁上,次梁是400*650的..现在该怎么处理?图纸上的意思是在腰上增加加强筋..但加强筋的大小以及间距没给说明..也不知道怎么加...谁知道这时该怎么处理??梁上的配筋怎么弄??

  • 后浇带的设计原理及应用

    本帖最后由 无间道 于 2013-8-5 14:08 编辑 当建筑结构的平面尺寸超过混凝土规范规定的伸缩缝最大间距(混凝土规范第9.1.1 条)时,可考虑采用施工后浇带的方法来适当增大伸缩缝间距。但一般地上结构由于受环境温度变化影响较大,所以伸缩缝最大间距不宜超过混凝土规范限值过多,同时应注意加强屋面保温隔热,采用可靠的、高效的外墙外保温,并适当提高外纵墙、山墙、屋面等重要部位的纵向钢筋配筋率。

  • 为什么后浇带留在跨中1/3的位置?

    为什么后浇带留在跨中1/3的位置?

点击加载更多

建筑后浇带

建筑后浇带专题,为您提供建筑后浇带相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑后浇带 相关的专业交流讨论,更多建筑后浇带相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

伸缩缝应

建筑后浇带做法