首页 课程 资料 论坛
  • 这个是后浇带吗?可以这样吗(图)

    本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?

  • 这样可以算室外消火栓吗?

    去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?

  • 请教大家:有关后浇带的设置

    现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?

  • 后浇带拆膜板后这么支撑可以吗?

    后浇带拆膜板后这么支撑可以吗?

    我看到这样的支撑系统,是在摸板拆除以后的,请大家指点一下,这样做可以吗??施工单位说是没问题的,没违背规范.我找了一个下午,还真没找到哪不规范上说这样不行的.我个人的意见是认为由于后浇带受的剪力比较大,应该不能这么做的.而且后来的支撑系统再怎么好,也没有一开始的好.我不知道大家有没有遇到这样的问题,有遇到的话是怎么处理的?有没有哪个规范里有说明?请指教!谢谢!

  • 这个的等效均布怎么算啊

    这个的等效均布怎么算啊

    规范中是不是给出来了?谢谢了

  • 后浇带上下不贯通可以吗?

    我在做一27层框支剪力墙结构,62m长,设后浇带时遇到麻烦上部结构设好后,由于基础是桩伐基础,桩是满堂布置后浇带设到桩顶了.如果躲开桩就设到上部结构的剪力墙上了.请问各位大虾后浇带上下不贯通可以吗?

  • 铁塔用这个软件可以算吗?

    铁塔用这个软件可以算吗?如题!

  • 体积配箍率大家怎么算的

    比如一个300x300的框架柱,混凝土保护层厚度30mm,箍筋双肢箍φ8@150,在算体积配箍率的时候,箍筋长度你们是以哪为准,是按4x(300-2x30-8)考虑还是直接取4x(300-2x30),核心区面积是取(300-2x30-2x8)x(300-2x30-2x8)还是取的(300-2x30)x(300-2x30),希望大家能多发表自己的意见,把这个问题弄清楚,很多不同的参考书,辅导书上解答取值各不相同,如果是注册考试的话应该怎么取,同意意见哈。

  • 后浇带这样就浇筑砼可以吗

    后浇带这样就浇筑砼可以吗

    :L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶

  • 后浇带这样施工难度大吗

    后浇带这样施工难度大吗

    见图[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 编辑 ]

  • 关于后浇带如何设置,请教高手!!

    作为后浇带,按照混凝土规范,可以加大主体伸缩缝的间距,但是规范用了“适当”这个词,不知道大家在应用时如何把握,超长多少为“适当”。另外,后浇带是否用加补强筋,原有的钢筋是否贯通(高规中提到此处筋采用绑扎搭接,然而我的同事在做过的工程中都是贯通)。请高手不吝赐教。

  • 这样的厂房负荷怎么算呢?

    车间内墙体和顶全部为50厚EPS双彩保温板,车间内吊顶高度为3米。以下为车间内各需降温房间的参数:一、车间部分参数1、 需空气净化降温至20度车间:225㎡+250㎡=475㎡。其中225㎡的为车间新风量为16000立方米/小时;250㎡的车间新风量为12500立方米/小时。2、 以上两个车间每个车间内有一个表面积在40㎡表面温度在80度的连续运行设备。现在的车间配有一台组合式新风机组,机组风量为12500立方米/小时;冷量为125KW;风压为900pa;电机功率为7.5KW。二、物料降温参数其中设备内溶液量为7.5立方米/台的设备有11台+5.5立方米/台的设备2台=93.5立方设备内的溶液为麦芽糖醇,该溶液密度为1430KG/立方米,物料的温度要求从40度降到20度,降温幅度每小时只能降1~2度其中设备同时使用率为35%(35立方)麦芽糖的比热容没有查到其它的数据甲方没有提供。

  • satwe算的地震力怎么如此大!

    七层的小房,无地下室,7度区,用pkpm的0508版做。2、3层的梁配筋计算大得离谱,而越往上,配筋小得很快,而3~7层都一样的截面和荷重,2层与3~7层也差不多。后来发现把7度区改为6度区后,2、3层梁的配筋小90%,证明是地震力使然,但实际上七度区的三级框架结构,不可能有如此大的地震作用。请高手指点为盼!!!计算模型如下:

  • 本工程请教用设后浇带吗

    本工程请教用设后浇带吗

    本工程结构体型为L型,用设后浇带吗/如果设最好在什么位置?请教高手指点!!

  • 后浇带施工注意那些事情!

    主体结束有一段时间了,后浇带一直都没有浇注。今天刚打,可是看模板和钢筋都很乱,而且模板和楼面间都有缝隙呢!一时还没看过这方面的书,请教各位了:后浇带浇注中要注意什么问题?谢谢!

  • 关于提前封闭沉降后浇带

    本来打算一期全部开发完的整个小区,因为现在房地产市场不景气,只好分期开发。现在我们工地的状况是地下室全部做完,主楼好多做到正负零就停下来了,我们工程地下车库和主楼都是天然基础,地基为长江三角洲冲积平原。主楼28层,车库地下室负1层。沉降后浇带按常规应该在主体竣工后进行封闭,但考虑搁置的时间比较长,钢筋的保护和后浇带两侧的支撑都是比较大的费用,所以我司工程部打算提前封掉后浇带。但是我是管设计的,我坚决不同意提前封,因为计算沉降差有10cm左右,提前封肯定会造成开裂。请各位有经验的师傅给出出注意。感激不尽。

  • 各位高手们~挑板怎么算~

    我最近做到一个小工程~很小的~有一个540的挑板~希望各位大仙们~给我说说这个挑板~是怎么做的~它是从梁上直接跳出来的~

  • 钟式沉砂池的产泥量怎么算?

    10000立方米每天的生活污水,前面用了一个钟式沉砂池,算浓缩池体积的时候要算污泥产量,这个钟式沉砂池的污泥产量怎么算啊?

  • 请问支路负荷是自己算吗

    我是新手刚上路,本来学的是结构,非赶鸭子上架让我做设备~我想问下高手,用PKPM做电气图,系统图支路负荷是自己计算的还是用PKPM出的?如果自己算的话,要参考什么规范?PKPM出的话怎么出?

  • 裙房和主楼后浇带的问题

    规范上说到:当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝时,宜在裙房一侧设置后浇带,后浇带位置宜设置在距主楼边柱的第二跨内。 请问大家如何理解这句话的,我个人觉得设置在第二跨内明显是不应该的

点击加载更多

后浇带怎么算

后浇带怎么算专题,为您提供后浇带怎么算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与后浇带怎么算 相关的专业交流讨论,更多后浇带怎么算相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

后浇带怎么计算

后浇带长度计算