首页 课程 资料 论坛
  • 地暖的施工规定和质量验收

    地暖的施工规定和质量验收一、施 工 1施工地面保持洁净、平整。厨房、卫生间应做好防水检测。施工的环境温度不低于5℃,施工过程中严禁踩踏加热管。 2绝热层苯板的铺设应平整,苯板之面相互接合应严密,楼房首层应做防潮处理且应加厚绝热层。绝热层面上方严禁铺设其它管路及线路。3加热管的安装。地暖管间距加密应在施工协议中说明并加收管材成本费。 4加热管应保持平直,管间距安装误差不应大于lOmm,施工时应防止管道扭曲、管道弯曲部位应增加管卡固定,不得出现“死折”。弯曲半径不得小于管材直径的6倍。埋设于填充层内的加热管严禁有任何形式的接头。 5在分水器、集水器附近连接处的加热管应加装柔性套管,并高于装饰层150-200mm。当管材排列较密且间距小于lOOmm时应加设柔性套管。 二、质量验收 2.1地面供暖系统验收时,下列项目应达到相应技术要求。 2.2绝热层的厚度,材料的物理性能及铺设应符合设计要求。 2.3加热管的材料,规格及铺设间距、弯曲半

  • 地暖水利平衡及分区问题

    地暖水利平衡及分区问题

    在同一个分水器上要求各个管路长度尽量相同,管长相差不超过10米,可是这样又会遇到分区上的问题,比如一个分区10平方米,另一个分区15平方米,这样的情况怎么解决?下附我画的一地暖图,请高手帮忙指出不足之处并提出解决方案,谢谢

  • 水管大家都买哪一家的?质量如何

    水管大家都买哪一家的?质量如何,我们公司05年年中做的一个工程,管道要求施工商买的国标管,施工商使用的是金洲镀锌管,从去年年底到现在陆续发现有多处漏水,都是在整管中间某个点位(非施工焊接、丝接处),这是为什么?使用水质有问题?不会这么快吧,管道质量问题?金洲国标管,检验报告、合格证均齐全,迷茫中大家帮忙指点迷津,

  • 坐等答复。回水管无水。地暖不循环。

    主管分别给ABC三个管道井供水。又分为高中低三个区。。。现在问题是、B管道井高低区正常。可是中区回水管无水。供水管正常。把地暖管从中区主管接头处卸下来。打开供水。水会流出来、说明地暖管无堵塞。。可是主管道无水。无气。一连接起来。又不循环。。。这是为什么?坐等高人指点。。。快被逼死了。回水所有阀门到时开的。。。

  • 地暖与散热器是否可用同一水管回路

    寒冷地区的一栋酒店 ,入口大堂采用地暖,客房卫生间设置散热器,其它区域采用风机盘管 ;想请教一下,地暖和散热器用同一水管回路,不知阻力平衡方面有没有问题?请教各位前辈,这样做是否可行呢?

  • 地暖水压试验需要清楚这几点

    1、水压试验需要在系统冲洗以后才能进行,系统冲洗应对分水器、集水器意外主供、回水管道进行冲洗,来阻止较大管道中的杂质不能进入室内的加热管系统中。此设备冲洗合格后再进行室内供暖系统的冲洗。 2、在做水压试验之前,我们一定要对试压管道和部件采取安全有效的固定保护措施。 3、水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行。 4、冬季进行水压试验时,在有冻结可能的情况下,应采取可靠的防冻措施,试压完成后应及时将管内的水吹净、吹干。 5、进行打压测试注入水时,注水速度一定要缓慢进行,当系统充满水后一定要仔细检查各环路的密封性,以防数据不准确。 6、地暖系统在初次打压试验进行的时候,可能会由于管道内气体残留导致压力下降,这个时候要及时进行补压即可。因而及时出现了降压的情况,也不必惊慌,尤其是首次测压降低2个压左右也是正常的。 7、来年使用地采暖系统时要分阶段加热,逐渐加高温度,不要一次性将温度调到最高,以免对地面材料尤其是地板造成损坏。 8、为了防止漏水,一定要选择正规厂家的管材;严把现场铺设程序,回填蓄热保

  • PPR水管现状堪忧,PPR水管的质量如何控制

         在2014年01月21日,中央电视台《焦点访谈》曝光了江苏等地“掺假PPR水管”的黑色产业链,一些厂家在用于生产自来水管的原料里,掺杂了有毒回收塑料来生产给水管材,这种PPR水管一旦使用,将对人体健康造成巨大的危害,同时也存在很大的安全隐患。其后2018年03月15日晚,央视“315晚会”播出了“多地市政管道偷工减料,造假手段五花八门”的专题报道,该报道曝光了河南新郑、开封、洛阳、江苏江阴等地一些塑料管道生产企业以及郑州建材市场的排水用双壁波纹管、给水管的质量问题,引起了大家的广泛关注以及对塑料管道产品质量的担心。 ??PPR水管质量控制 ??对无规共聚聚丙烯(PPR) 管材产品,依据GB/T 18472.2-2002《冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 

  • 问一个地暖水力平衡小问题

    做地暖一直没搞清楚,所谓尽量把每路管长调来相差不大包不包括不同分集水器之间?也就是我一个分集水器的各盘管管长差不多80米时,是不是在这个室内采暖系统中的其他分集水器的各管长也都应该是80米左右?还有,一个系统中每个分集水器带的回路数量是不是都应该一样多?

  • PE给水管安装质量评定表

    PE给水管安装质量评定表

  • 冷冻水管等保温层施工如何监管质量?

    大家好,目前发现我们好多工程的冷冻水管道保温层的施工质量很不好,造成吊顶内大面积的积水,主要是保温层施工质量问题,第一,保温层与管道脱落,造成保温层里积水。第二:保温层的接缝处没有密封。大家看到的做的好的项目的保温层,发点图片来看看呢,就是接缝处的那个胶带,做的好的是怎样做的呢,没见到过,想知道呢

  • 用什么牌子的水管比较好,装修水管的质量

    用什么牌子的水管比较好,装修水管的质量

      水管用什么牌子好?有人偏爱进口的PPR水管牌子,有人执着于国产的PPR水管,因为价格相对于有些材质的水管比较便宜。为何有些PPR水管的使用寿命比较长,有些装修水管的使用寿命非常短。PPR水管的使用时间长短除了本身的质量外,还受施工因素的影响,所以PPR水管施工环节非常重要。   1、根据ppr管的材质限制,抗压能力不比金属管耐压,所以,在施工中应做好保护工作,不要让其受到强大的外力挤压。   2、严禁让ppr管暴晒和在温度较低的环境下放置,如有需要,必须对ppr管采取保护措施,可以在管的外部包扎防护层,从而起到保护的作用。   3、由于ppr管在特定环境下会发生热胀冷缩现象,所以在施工中,必须采用相关技术手法来防止水管变形。   4、水管安装完成后,要对其进行试压,其试压压力和试压时间必须根据技术要求进行,并且不同种类的水管,其压力和时间

  • 水管地暖铺好后,要不要找平?

    我家地暖铺好后,由于层高问题,没有找平,但地暖管在瓷砖和反射膜之间,之间高度5㎝,已用2年,效果还好,就是找平后铺木地板的效果不好

  • 求教二次集中供暖水管压力突然升高

    求教二次集中供暖水管压力突然升高,原来0.26MP,突然上升到0.64MP,管道温度无大幅变化,通过放水的方式泄压后恢复正常,又持续升高,直至20个小时后不再出现升高问题,期间内泄水3次,补水泵关闭状态,回水循环泵频率30HZ一直未变,一次供水管道压力为0.55MP,板换看情况并未出现1次2次间漏水,为什么会出现压力升高问题?

点击加载更多

地暖水管质量

地暖水管质量专题,为您提供地暖水管质量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖水管质量 相关的专业交流讨论,更多地暖水管质量相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

地暖水管哪个好

采暖水管