首页 课程 资料 论坛
  • 关于地暖管材铺设与回填

    1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司 4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管 地暖回填层的铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。 综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新

  • 请教:污水管铺设的一般步骤?

    小弟今年毕业在市政工程部工作,现在都是一些污水管的铺设和更换的工作,请问各位作为施工方工作步骤是什么?还有就是根据图纸放线和定桩具体是干什么?

  • 分析地暖常见的布管铺设方式

    地暖管路的铺设可以有多种形式,但是它既要保证向房间提供足够的热量,又要满足人们对于舒适感的要求,所以在选择布管形式以及管路间距时根据具体情况而定,不能千篇一律。 螺旋形布管:这种方式通常可以产生均匀的地面温度,并可通过调整管间距来满足局部区域特殊要求,由于采用螺旋形布管时管路只弯曲了90°,材料所受弯曲应力较小,所以我们推荐这种方式。 迂回形布管:这种方式通常产生的温度一端高一端低,而且布管时管路要弯曲180°,材料所受应力较大,所以我们只推荐在较狭小空间内采用。 混合形布管:由于房间结构复杂多样,除上述典型布管方式外,混合形布管方式也经常被采用。

  • 污水管可以沿雨水沟铺设么?

    污水管可以沿雨水沟铺设么?

    本帖最后由 swirl2013 于 2015-5-25 13:17 编辑 有一个新建污水管的场镇,以前是雨污合流,雨污水均排至道路两侧的雨水沟里了,现在要新建污水管网,业主不让破公路,那么直接把污水管用个管架固定在雨水沟的底部可以么?那这样的话做方形检查井比较好,检查井该怎么做呢?做井的话不就把雨水沟给堵住了么?(图中放摩托车的地方就是雨水沟)

  • 地暖原理分析及铺设地暖的分类

    本帖最后由 丨老鬼丨 于 2013-10-1 09:06 编辑 “现在随着科技时代的到来,地面供暖技术已从原始的烟道散热火炕式采暖发展成为以现代材料为热媒的地面辐射供暖。该技术早在上世纪30年代就在发达国家开始应用,我国在50年代就已将技术应用于人民大会堂、华侨饭店等工程中。” 地暖的原理:地面辐射供暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。由于在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚

  • 地暖水利平衡及分区问题

    地暖水利平衡及分区问题

    在同一个分水器上要求各个管路长度尽量相同,管长相差不超过10米,可是这样又会遇到分区上的问题,比如一个分区10平方米,另一个分区15平方米,这样的情况怎么解决?下附我画的一地暖图,请高手帮忙指出不足之处并提出解决方案,谢谢

  • 在小区的水系下方能铺设污水管道吗?

    利用小区的水系布局,将污水管道置于水系的正下方,做双层的排水系统,不再重新设计、挖设污水管道,这种方式可行吗? 在专业上这种排水方式叫什么啊? 对两层之间的砖面有什么要求吗?

  • 请问市政污水管道能架空铺设吗

    污水管道DN600的污水管,设计的时候管道管底标高发现有一段大约长度在500m左右的路段,管道需要假设在地面以上,这个如何解决,因为城市地形起伏太大了

  • 地暖与散热器是否可用同一水管回路

    寒冷地区的一栋酒店 ,入口大堂采用地暖,客房卫生间设置散热器,其它区域采用风机盘管 ;想请教一下,地暖和散热器用同一水管回路,不知阻力平衡方面有没有问题?请教各位前辈,这样做是否可行呢?

  • 坐等答复。回水管无水。地暖不循环。

    主管分别给ABC三个管道井供水。又分为高中低三个区。。。现在问题是、B管道井高低区正常。可是中区回水管无水。供水管正常。把地暖管从中区主管接头处卸下来。打开供水。水会流出来、说明地暖管无堵塞。。可是主管道无水。无气。一连接起来。又不循环。。。这是为什么?坐等高人指点。。。快被逼死了。回水所有阀门到时开的。。。

  • 地暖水压试验需要清楚这几点

    1、水压试验需要在系统冲洗以后才能进行,系统冲洗应对分水器、集水器意外主供、回水管道进行冲洗,来阻止较大管道中的杂质不能进入室内的加热管系统中。此设备冲洗合格后再进行室内供暖系统的冲洗。 2、在做水压试验之前,我们一定要对试压管道和部件采取安全有效的固定保护措施。 3、水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行。 4、冬季进行水压试验时,在有冻结可能的情况下,应采取可靠的防冻措施,试压完成后应及时将管内的水吹净、吹干。 5、进行打压测试注入水时,注水速度一定要缓慢进行,当系统充满水后一定要仔细检查各环路的密封性,以防数据不准确。 6、地暖系统在初次打压试验进行的时候,可能会由于管道内气体残留导致压力下降,这个时候要及时进行补压即可。因而及时出现了降压的情况,也不必惊慌,尤其是首次测压降低2个压左右也是正常的。 7、来年使用地采暖系统时要分阶段加热,逐渐加高温度,不要一次性将温度调到最高,以免对地面材料尤其是地板造成损坏。 8、为了防止漏水,一定要选择正规厂家的管材;严把现场铺设程序,回填蓄热保

  • 地暖木地板铺设注意事项

    地暖地板铺装的10个注意事项搜房网 发布时间:2006-11-16 09:47 1.一定要找具备地暖专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队铺出的效果不言而喻。 2.铺装前必须检查地暖系统的密封性。 3.地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内 湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4.施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5.铺设强化地板前,应铺设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地暖辐射专用字样),隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去,如果是其他防潮垫的话,就应该打孔,孔的间距和密度根据实际情况而定 。 6.不应铺设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7.地板铺设时必须用地暖专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的问题

  • 问一个地暖水力平衡小问题

    做地暖一直没搞清楚,所谓尽量把每路管长调来相差不大包不包括不同分集水器之间?也就是我一个分集水器的各盘管管长差不多80米时,是不是在这个室内采暖系统中的其他分集水器的各管长也都应该是80米左右?还有,一个系统中每个分集水器带的回路数量是不是都应该一样多?

  • 请教地暖主管道铺设问题???

    地暖在我们这里已经很普遍,人们感受到了地暖所带来的好处。地暖住户明显比散热器住户室内温度要高,但在高兴之余,问题也接着来了。我们这里原来是区域锅炉供热,地暖住户就是顶层温度不达标,低层超标。去年响应上级精神上了集中供热后,情况依旧。后来用户就请暖通师傅改造管道。原来是三根管道,第一根是上行的热进水管道,到顶层楼道后通过弯曲接第二根下行的热进水管道分别进户,住户出来接第三根回水管道回水。就这样导致顶层用户温度不达标。就现在我所了解改造后的管道连接方式有两种:1.顶层住户私自加循环泵,效果不明显。2.暖通师傅(以四层为例)把三层以上的回水管道去掉,四层住户的进回水分水器接口都接在下行的热进水管道。然后在进回水分水器形成高度差的那节热进水管道上加装阀门,三层以下还接原来的进回水管道。如果关掉阀门让进水先全部进四楼住户地暖管散热后,再流回下行的热进水管道供其他住户热量,顶层用户就温度达标。打开阀门顶层就没有暖气。就这样乱改之后顶层住户能达到温度,低层用户虽说温度降低点,但也不冷。总之,我想知道对于一个单元里左右两面的用户的采暖主管道是

  • 地暖铺设流程-怎样正确的铺地暖

    水地暖作为一种新兴的家庭采暖方式,已经开始在家庭中得到普及,但是由于需要采取全隐蔽安装,对安装的技术要求也特别的高,一旦出现安装不当,不仅会影响到地暖的后期使用效果,还有可能会砸墙挖地的进行维修。下面小舒就用图片详细介绍地暖铺设流程,看看怎样正确的铺地暖。:lol:lol 地暖铺设流程-平整地面 地暖正式开始铺设之前,要先将室内的地面清理干净,保证地面的平整,排除地面的凹凸和杂物。然后,需要对整个家进行实地的考察,确定壁挂炉以及分集水器的安装位置。 地暖铺设流程-安装主水管 地暖主水管必须使用热水管,可使用PP-R或者铝塑管,严格安装设计图纸走管,安装平直整齐。

  • 求教二次集中供暖水管压力突然升高

    求教二次集中供暖水管压力突然升高,原来0.26MP,突然上升到0.64MP,管道温度无大幅变化,通过放水的方式泄压后恢复正常,又持续升高,直至20个小时后不再出现升高问题,期间内泄水3次,补水泵关闭状态,回水循环泵频率30HZ一直未变,一次供水管道压力为0.55MP,板换看情况并未出现1次2次间漏水,为什么会出现压力升高问题?

  • 地暖打压,一般打几个呢?家装铺设地暖时,该注意些什么?

    地暖系统属隐蔽工程,从安装到验收都有一整套完整的行业规范,因此地暖打压测试是地暖安装过程中最为关键的环节之一。压力合格则表明系统正常,压力不合格则表示地暖系统存在漏水和施工等故障,需要施工人员进行排查及重新打压。完成地暖施工后施工单位必须进行地暖打压试验,以检验是否有漏水现象。

  • 水管地暖铺好后,要不要找平?

    我家地暖铺好后,由于层高问题,没有找平,但地暖管在瓷砖和反射膜之间,之间高度5㎝,已用2年,效果还好,就是找平后铺木地板的效果不好

点击加载更多

地暖水管铺设

地暖水管铺设专题,为您提供地暖水管铺设相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖水管铺设 相关的专业交流讨论,更多地暖水管铺设相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

地暖分水管

地暖用水管