首页 课程 资料 论坛
  • 这样的结构是框排架结构吗?

    这样的结构是框排架结构吗?

    低跨为框架梁,高跨为排架梁,用PKPM如此建模可行吗?是否违反规范:厂房的同一结构单元内,不应采用不同的结构型式;

  • 关于排架结构屋架的选用

    设计是5跨排架,分别是18,9,12,18,21米甲方要求跨度小的用预应力混凝土折线屋架大的用钢屋架这样混合使用行吗?第一组,8度抗震,3类场地。

  • 关于框架结构--楼梯的计算

    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);

  • 关于框架结构不规整问题

    一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!

  • 做网架结构搜集的一些总结

    网架屋面一般用哪些材料? 网架屋面是用杆件沿一定曲率或平面组成的空间网状结构, 适用于体育馆、 剧院、游泳馆,电厂干煤棚,厂房等大跨度建筑。 一般高档的场所都采用铝单板,铝镁锰板做网架屋面,外表看起来美观大方,同样成本也增加很多。如体育馆,游泳馆,车站等重要场所。 施工中常用的几乎都是一般的彩钢单板,还有彩钢夹芯板,这样从成本上会降低很多。所以网架屋面用到的材料,彩钢板最多。 网架屋面也常用于玻璃采光顶,用玻璃采光顶成本最高,施工成本,材料成本都比以上两种高出许多。

  • 大跨网架结构分类及计算

     一、结构形式

  • 框排架结构是怎样的结构体系

    框排架结构是一边框架,一边排架,中间不设缝,还是上面是排架下面是框架,然后山墙框架承重的结构形式呢?还有大空间房屋和框排架结构的区别?请各位赐教!!!

  • 关于排架结构的设计探讨

    我是工作不到一年的新手,现在手中有个两层18米排架的工程,一层顶用SP板,二层用钢屋架,现在不知道该怎么算起,请热心的老师们指点一下,谢谢!

  • 结交有关网架结构方面朋友

    我是做网架设计的,也做施工。希望搞结构的同行们多多指点!有需要或者想合作的话和我联系:电话:13014396193QQ:376432697Email:jmwj2004@sohu.com

  • 请问框架结构板配筋可以调幅吗?

    请教大家:框架结构在用pkpm建模时,外墙处的板按简支还是固支?pkpm计算板配筋时,算出板弯矩后可以调幅吗?我们这里大家处理方法都不一样,大家帮帮我。谢谢!

  • 框架结构楼板混凝土等级

    咨询各位老师:在框架结构设计时,框架梁、板混凝土等级取为C40是否不合适呢???高规中有不宜大于C40一说,那对于多层建筑有什么规定吗??如果设计为C40的哪些方面不好呢??另外,对于两端铰支于混凝土墙上的梁,如果人为把梁端上铁增加,且加的比较多,会对梁或墙有什么不利影响吗??多谢各位帮忙指点!!!

  • 请教关于框架结构挑梁的问题

    我在做一个框架结构的毕业设计 ,遇到关于挑梁的问题,其带有挑梁的结构计算还没接触过,现在不知道怎么下手去做,请大家、各位师傅们能给我提个意见,最好能提供例题让我参考一下,先谢大家了。

  • 框架结构计算的配筋太大

    我是个新手,才做结构设计的,现在遇到了一个问题:我做的是一个三层的框架,基础埋深很大,要2.5米,采用的独立基础,我想把基础拉梁放在正负零的位置,这样在PKPM中建模就要把基础拉梁当作一层框架粮进行整体计算,楼板为0,定义弹性楼板,最后采用总刚的计算方法。但我计算出来的柱子的配筋太大,不知道怎么会事,是那个地方出现问题了?请前辈赐教!

  • 框架结构的基础怎么来设计啊

    我现在要做一个6层的框架结构的,但是对基础设计这一块还是不很清楚,不知有没有高手能否告知一二,基础应该怎么来进行设计,有例子最好,在此小生谢谢了

  • 关于网架结构的抗震设计

    关于网架结构的抗震设计的说明

  • 网架结构如何采用pkpm建模

    体育馆如何采用pkpm建模计算(屋顶为网架结构18mx36m,主体为框架结构)?:handshake :handshake

  • 框架结构位移比大于1/550怎么办?

    多层框架结构厂房,形状不规则。位移比大于1/550了怎么办啊,怎么调整比较好,有什么好的方法阿! Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 7 1 1609 35.45 34.01 1.04 3600. 1609 2.47 2.36 1.04 1/1460. 77.2% 0.83 6 1 1378 33.06 31.72 1.04 3600. 1378 4.35 4.18 1.04 1/ 827. 42.0% 1.48 5 1 1153 28.79 27.61 1.04 3600. 1153 6.16 5.93 1.04 1/ 584. 22.0% 1.67 4 1 928 22.68 21.72 1.04 3600. 928 7.52 7.23 1.04 1/ 479. 6.8% 1.45 3 1 703 15.

  • 关于框架结构地梁的问题

    框架结构,采用柱下独立柱基础时,我们这边设计院有的人地梁采用的是240x300的截面,有些地方还有主次梁交接,也是采用此截面,我按照首层填充墙的荷载输到地梁上,这样的截面大小不能满足,他们这样做,是否是考虑了土体的作用,我觉得地梁的截面大小和配筋应该和标准层的梁一样,不知道我的观点是否正确?

  • 求助!!关于框架结构的外墙

    自家房屋是框架结构的小高层,在房间的外墙内部有6根钢筋,是不是承重墙,因为此墙有个很高的飘窗,除了本人各自比较高外,其他人很难够到,不知道能不能敲此墙[ 本帖最后由 cc130826 于 2010-1-23 10:25 编辑 ]

  • 框架结构怎样输入楼梯荷载

    框架结构的楼梯间处,楼板需开洞处理。另外在框架梁上相应位置输入集中力及均布荷载。具体荷载值按以下附件输入。