首页 课程 资料 论坛
  • 关于排架结构屋架的选用

    设计是5跨排架,分别是18,9,12,18,21米甲方要求跨度小的用预应力混凝土折线屋架大的用钢屋架这样混合使用行吗?第一组,8度抗震,3类场地。

  • 排架结构(混凝土柱+钢屋面)问题请教

    <span style="font-size:16px">排架结构(混凝土柱+钢屋面)问题请教 对于混凝土柱+钢屋面结构的工程,可依据的规范比较少,现提出点疑惑; 1、做此结构可依据的规范有哪些? 2、我现在做的一个工程130mX44m,屋面是两跨双坡,如下附图,按《砼结构设计规范》中规定排架结构正常温度下设缝长度为100m,这样在混凝土部分设置双柱且设置伸缩缝的位置钢屋面部分还需要断开吗?如果断开屋面部分怎样处理呢?(抗震设防烈度7度) 3、在设置屋面支撑的跨内,还需要设置柱间支撑吗?为什么? 4、你做过的跨度超过24m的此类结构,还需要考虑柱顶钢屋面的水平推力吗?有没有必要在钢屋面本榀刚架做拉杆,以减少其对柱顶的推力?</span>

  • 某典型混凝土排架梯形钢屋架结构图

    图纸简介: 该项目是混凝土排架,配合梯形钢屋架,跨度21m,高度12.5m。基础采用独立基础,混凝土柱采用变截面。图纸内容包括:基础平面图,结构平面布置图,屋架下弦支撑平面布置图,屋架上弦支撑平面布置图,支撑立面布置图,屋架檩条布置图,立柱详图等。 投稿网友: windfengxiang

  • 排架结构混凝土配筋问题?

    在排架结构中 混凝土柱配筋计算具体我不是很明白,向高手请教,谢谢!比如说 一个350X500的一个柱子,他的柱顶弯矩为136轴力为116那么它的配筋要用多少呢?在这个情况下用手算的话算出来的配筋在700左右 。而PKPM算出来配筋面积要一千多。

  • 关于排架结构的设计探讨

    我是工作不到一年的新手,现在手中有个两层18米排架的工程,一层顶用SP板,二层用钢屋架,现在不知道该怎么算起,请热心的老师们指点一下,谢谢!

  • 这样的结构是框排架结构吗?

    这样的结构是框排架结构吗?

    低跨为框架梁,高跨为排架梁,用PKPM如此建模可行吗?是否违反规范:厂房的同一结构单元内,不应采用不同的结构型式;

  • 某地排架结构三角形钢屋架厂房施工图

    图纸简介: 包含:结构(结构设计说明、钢结构设计说明、柱详图、钢屋架详图、屋架上弦支撑平面布置图、节点详图),建筑(平面图、立面图、剖面图、屋面排水图)。补充说明:比较复杂的一个的混凝土厂房。轻钢部分为三角形钢屋架,平面造型很特别,为不规则形状。图中包括建筑及结构图!具有的参考价值 投稿网友: niloliu <

  • 某地单层钢砼排架结构厂房结构施工图

    图纸简介: 本工程为某地单层钢砼排架结构厂房,图纸包括:结构设计总说明、基础平面布置图、独立柱基配筋图、结构平面布置图、连梁平面布置图、雁型板平面布置图、柱配筋大样图。 投稿网友: beyondlan45 上传时间: 2014-0

  • 请问露天的排架结构怎么做

    做设计没多久 ,从没做过露天的排架 ,有几个疑问1这种结构和有屋盖和围护的 做起来有区别吗?2另外对称的排架柱需要用系杆起来吗?3采用的是抓斗吊车,因为是露天的 那上柱高度要怎么确定?请大家帮个忙啊!

  • 请教框排架结构基础问题

    最近做的一个工程,5.5m以下做钢筋混凝土柱子,自承重钢筋混凝土墙,5.5-7.0m做钢柱,人字形屋顶,相当与框架上面做了一个门刚。。几个问题1、我是单独建了一个上部门刚的模型,然后读取轴力和剪力,再建了一个框排架模型,把门刚得的轴力剪力按恒载加到框架柱上,计算出柱配筋,不知这样是否正确。2、这种框排架结构PKPM可以自动计算基础么?如何计算呢?求不吝赐教,多谢。

  • 排架结构,柱间支撑如何计算?

    混凝土柱厂房,就是常说的排架,柱底与基础是是刚接的,既然是刚接的,作为一个悬臂柱他就能够承担厂房纵向的作用,如风荷载,地震力,在这种情况下,设置柱间支撑的目的是什么?如果是为了增加安全余量,怎么考虑排架柱和支撑承担的纵向作用的分配?罗福午主编的《单层工业厂房结构设计》第二版第17页倒数第5行有这么一句话“当厂房吊车起重量较小,且柱间设有强度和稳定性足够的墙体,并能与柱起整体作用时,可不设柱间支撑”。从这句话,似乎可以理解为排架柱在纵向是无法自立的,需要靠墙的作用才能稳定,是否说明了排架柱在纵向柱底是铰接的?(若真是这样,个人无法理解施工中是怎么做到的)

  • 某酒厂钢排架车间(建筑、结构)

    图纸简介: 西南某酒厂排架车间,含建筑结构,图纸完整、翔实;屋面为三角形桁架。 投稿网友: etabs9 上传时间: 2013-07-22

  • 排架结构屋盖梁板件的宽厚比问题

    最近在做一个单层厂房,排架结构(钢屋盖+RC柱,跨度17m,10t吊车)PK建模时按照单层厂房,设计规范选用钢规(柱顶位移和挠度控制)。我的疑问主要是梁翼缘的宽厚比怎么取舍。按我现在的模型,抗震四级,翼缘的宽厚比取的是11*√235/345.感觉有点太严格。而门规一般取15*√235/345.限制宽厚比主要是为了保证在大震来临时形成塑性铰后板件的局部稳定。而我这个小排架在地震作用下还是弹性工作状态,限制是否可以放宽呢?请问各位高手是怎么考虑的呢?

  • 关于排架结构的伸缩缝间距

    有一个70米长的混凝土柱排架结构,不知道用不用设伸缩缝。砼规上对于排架结构伸缩缝间距的规定,装配式排架是100米请问现在排架柱和基础整体现浇,还算不算装配式?另,排架柱顶的系杆是采用钢的还是现浇梁?如果采用现浇系梁,是否又不能算做装配式了?

  • 低于8m的排架结构伸缩缝

    本帖最后由 布丁鱼 于 2016-1-23 10:17 编辑 混规8.1.2条规定:柱高低于8m的排架结构伸缩缝间距宜适当减小。 K=3EI/H3 所以应适当减小

  • 框排架结构是怎样的结构体系

    框排架结构是一边框架,一边排架,中间不设缝,还是上面是排架下面是框架,然后山墙框架承重的结构形式呢?还有大空间房屋和框排架结构的区别?请各位赐教!!!

  • 对于排架结构是否有抗震等级一说?

    各位师兄师姐,请教一个问题: 对于排架结构(如混凝土厂房)有没有抗震等级一说,我在建筑抗震规范中42页查了一下,唯独没有排架结构。请大家帮忙告诉我有没有,在哪里?不胜感激!

  • 请教各位一个关于排架结构绘图的问题

    关于排架结构在PK中绘图必须要布置吊车,但如果不布置吊车,排架柱绘图就无法进行.现在我要设计一个不带吊车的排架结构厂房,如何解决排架柱绘图?另外:PKPM使用手册中介绍通过修改pkdata增加吊车数据,但令荷载值为零,我试了,但是始终不能正常进行排架柱绘图,请有相关设计经验的GGJJ指教,谢谢了!~

  • 请教砼柱-钢梁排架结构(急)

    我是新手,最近要做一个混凝土柱-钢梁的排架结构,我在门式刚架立面建模,钢梁与柱连接设为铰接,布置钢梁和混凝土柱,那么混凝土柱的配筋在哪里建模计算呢?望前辈们指教!

  • 某地层钢排架结构厂房全套结构施工图

    图纸简介: 该图纸为某地层钢排架结构厂房全套结构施工图,图纸包括:钢结构设计总说明,锚栓平面布置图,基础平面布置图,结构平面布置图,柱间支撑布置图,吊车梁平面图,钢架详图,各种节点详图等。 投稿网友: lymfj1 上传时间: 2

点击加载更多