强电箱里的地线可以接到等电位上吗?为什么?要想回答这个问题,我们首先要知道卫生间等电位的做法以及接地的做法,下面小编就来给大家分析卫生间等电位的做法以及如何做接地。
如图 现在总断路器为40安 红框中跳线的规格为6平方毫米 6平方电线我查了下资料 估算最大载流量不超过40安 所以可以说 当超过跳线的最大载流量后 总断路器也会断开 从而达到保护电器电路的目的现在考虑可能会存在多回路同时工作的情况 感觉40安 8800瓦的总断路器已经不能满足需求 想要更换成63安的总断路器问题是:1. 图中红框内跳线是否就是家庭电路的总线?其功率,或者说通过电流,是否就是各个断路器所属回路的功率,电流总和?2. 如果1的答案是yes,如果更换成63安的总断路器 红框
麻烦各位老师傅帮我看下这箱子是否合理,不对之处麻烦各位给予改正 谢谢
请问一下一个厂区里,室外高压电缆如果是穿PVC管埋地敷设。那么要多少距离设置一个强电检查井??如果强电与弱电管线交叉或者并排敷设的时候,这两种管的距离要多少???
[localimg=600,177]1[/localimg]请教下大家强电竖井都是怎么布置的,第一种布置方法可以吗?第一种方法三层用一个集中电表箱,没有集中电表箱的层开门做检修用。第二种布置方法就在集中电表箱左边开个小门,做检修用。
本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 编辑 设计图纸上从强电井表箱进入户内PZ30箱的套管为SC32管,从施工便利性来考虑想让设计院变更为PVC32管,但设计院称根据江苏省住宅设计标准第10.1.4.6第3条的规定“一类高层公共区域的暗敷线路宜采用金属管敷设”,因此设计院不同意变更为PVC管。想了解下除了江苏这条标准以外,还有别的设计规范明确要求过吗?另外,江苏这条标准上也只是说“宜”采用,并未强制要求。
一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?
收录于话题
每次提强弱电井尺寸时多要好好排排,大家有没有经验方法可快速提出,并且弱电井的尺寸是若何确定的?什么情况下要多个强弱电井道呢?
这个扁钢到底是做什么用的,如果是保护接地用的,由于设备的配电线路中已经有PE线,这个接地扁钢还有意义么??????
很喜欢电气设计信息网,不过发现大部分都是关于建筑电气方面的讨论、资料啊等;有没有电力设计(强电)的同行啊,或者是在电力设计院或者相关的单位或者公司工作?跟个帖啊;对于注册电气师(电力系统专业)这方面的消息哪位仁兄有啊,大家交流一下吧!
图中的In I1 I2 I3 Ir各是什么意思 他们有什么关系 怎么选择
图纸简介: 主要是针对了某高校宿舍楼的室内照明和有线系统进行了设计 投稿网友: wxw841024 上传时间: 2013-08-08 图
图纸简介: 网吧强电、网络、监控施工图,在做网吧的朋友可以看看!!! 投稿网友: bxyzys 上传时间: 2013-09-24 图纸省
图纸简介: 该图仅是强电部分,含设计说明、材料清单、系统图、平面图。图中说明因部分原因不能提供完整,见谅!该图纸应使用天软件打开 投稿网友: xueshanxibeilang 上传时间: 2013-11-23
1.今天去工地XX验收的时候看到强电井和弱电井共用,且只有一根40×4通长镀锌扁钢作为接地干线,感觉有点不妥,这样做是否可以?理由是什么?2. 还有就是电气竖井内是否一定要做总等电位连接?3.随手拍了几张图片,都是电气竖井内的,大神们看看有什么问题。
厂房强电井预留楼板,负一层至7层,中间有管道通过,空间狭小,楼板模板怎么支设?
通过强电系统下的系统生成,已经生成系统图和表格,发现需要再修改,必须在图里一个回路一个回路去修改吗?不能返回系统生成对话框修改吗?另外,感觉系统生成内各回路修改后又变回原来默认。。。。求指教!谢谢
本帖最后由 cmb178 于 2017-7-13 11:11 编辑 高端品牌酒店精装强电设计