首页 课程 资料 论坛
  • 强电箱里的地线可以接到等电位上吗?为什么?

    强电箱里的地线可以接到等电位上吗?为什么?要想回答这个问题,我们首先要知道卫生间等电位的做法以及接地的做法,下面小编就来给大家分析卫生间等电位的做法以及如何做接地。

  • 家庭强电箱断路器与跳线规格是如何匹配的?

    如图 现在总断路器为40安 红框中跳线的规格为6平方毫米 6平方电线我查了下资料 估算最大载流量不超过40安 所以可以说 当超过跳线的最大载流量后 总断路器也会断开 从而达到保护电器电路的目的现在考虑可能会存在多回路同时工作的情况 感觉40安 8800瓦的总断路器已经不能满足需求 想要更换成63安的总断路器问题是:1. 图中红框内跳线是否就是家庭电路的总线?其功率,或者说通过电流,是否就是各个断路器所属回路的功率,电流总和?2. 如果1的答案是yes,如果更换成63安的总断路器 红框

  • 大家的照明回路怎么布的?

    是按图样那样以灯具为中心,然后引向开关,还是主回路走墙,向各个灯具引呢?我们一个老专家说后者省线.容易维护.图样的做法都是跟我们一样的年轻人画的.不科学大家说下自己怎么做的,施工也是按图么?给个前提吧,楼板是现浇的,预制现在用的少了

  • 大家好,请帮我看下这个强电箱是否合理,谢谢。

    大家好,请帮我看下这个强电箱是否合理,谢谢。

    麻烦各位老师傅帮我看下这箱子是否合理,不对之处麻烦各位给予改正 谢谢

  • 【电气学院】家庭装修中强电回路设计以及电线空开配套

    【电气学院】家庭装修中强电回路设计以及电线空开配套

    我们先来学习2个基本的初中物理公式: 功率=电压*电流 铜心电线负荷=电压*系数安培*横截面积(这个系数安培粗略点说应该在大约5–10安培之间,空气中为10左右,直接水泥坐死5左右,在线管中根据空间多少多在6–8之间)。 实际上我们在家庭装修中,基本上电线空开配套以及回路分配大的原理都是从这2个基本物理公式中出来的,很简单,布线真正难的是出了疑难问题如何简单的分析判断,可惜的是,在我们目前市场现状下,99%以上的家装电工和装饰公司材料商都是凭所谓的经验和习惯去判断,哎,不能说不是这个行业中的一个悲哀。 我们再来看看现在一般回路的分配方法为:多回路按功能布线。这个方式是目前市场上的主流布线方式。优点很多,当然,缺点就是多花线多花工。

  • 各种二次回路图及其讲解

    各种二次回路图及其讲解

  • GCK能装4个630A的回路吗

    今天看了一设计院的低压系统图 其中有两台GCK柜装了4个630A的回路 进线2000A框架 in=1600A 母排100X10 我看我们公司一般最多只装3个630A的回路

  • 照明回路的电缆怎么选择?

    请教一下:电线的载流量都是说单芯电缆,对多芯电缆怎么算呢?例如:从一楼层照明配电箱出来的各照明回路总功率50kw,计算电流80A,配电箱的进线的进线有两种说法: 1,选用VV-3X35+1X25,(三心VV电缆空气中穿管40℃时为86A) 2,输出总电流86A,每相只有约29A,选用vv-3X6+1X4.哪种说法对??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 编辑 ]

  • 75kW以上的电机的回路问题

    规程要求75KW电机上PC段框架,如果用了框架断路器,那么,我觉得就不应该在用热继电器和接触器了,很多设计院也都是这么设计得。但是我碰到有的设计院要求仍然用热继电器和接触器,我觉得这样造成浪费不说,增加了许多问题。大家讨论讨论

  • 关于插座回路跳闸的疑惑

    我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。

  • 关于一个回路能控制多少灯具

    正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A,所接光源数或发光二极管灯具数不宜超过25个;       这里一个三开面板可以做三个回路使用吗

  • 你是如何设计回路、插座数量的?

    居室内固定插座数量不足,不但影响家庭用电的方便性,而且会因使用劣质插座板,给家庭的生活质量甚至生命和财产带来安全隐患。由于我国住宅内固定插座设计数量较少,不能满足用户的需要,因此不得不使用大量的移动式插座板。插座板影响居室美观和给日常生活带来的不便暂且不说,插座板的质量就令人不放心。最近北京市技术监督局对插座板质量的抽查结果让人大吃一惊,合格率不到一成,仅为8.3%。为此,中国科学技术咨询中心对北京1990年以后建成住宅的插座使用情况及认知度进行了调查,调查结果同样让人触目惊心。居民对插座知识的缺乏是一种普遍现象本次调查结果显示,尽管市场上绝大部分插座板是不合格产品,但仍有66.2%人对此一无所知,在购买插座板时也缺乏购买常识;另外,只有4%的人知道国家对住宅中的固定插座数量有严格的设计标准;而对家中插座使用状况定期检查的仅有36.9%。进一步分析发现,居民对电气防火安全知识了解甚少,对插座的质量大多存在“凑合”心理。据统计,因电气原因引起的火灾,在所有起火原因中占30%以上,而插座质量及使用不当造成的火灾在电气火灾中占有很大比例,看来加强电气防火安全的宣

  • 照明供电回路过长怎么办?

    一条照明回路,穿PC管暗敷,负荷只是有十多盏荧光灯而已。 线路末端到配电箱有70多米的距离!配电箱的位置是不能变了,请问该采取什么样的措施呢???加大线径吗? 那多少合适呢?头都昏了,请高手指点指点。

  • 关于二次回路的数字标号问题

    小弟有一事不明,为什么现在有的设计院出的图纸在二次回路标号上不按标准做了。标准规定:合闸回路3~31,分闸回路33~49等等,望有人能解答!

  • 回路是什么?和插座有关系吗?

    小弟我是学水的,由于工作关系要负责一些电气方面的事情,刚接触,有很多东西不懂,还望各位能指点一二,首先问一个很基础的问题,回路是什么?和插座有关系吗?

  • 关于低压断路器合闸回路

    新接触低压控制,发现低压断路器合闸回路中,点动合闸时没有用储完能才能合闸的外部电气线路加以约束,而在自动合闸中却加了合闸线圈只有储完能才能合闸的约束(用断路器外部线路来实现的)因现没图纸,所以看起来比较费力。大家能否告诉我在做低压断路器点动合闸和非点动合闸时的合闸回路有啥区别和应该注意的事项!!但愿意思表达清楚了!!本人积分少得可怜,还望大家给予支持!!

  • 怎么解决喷淋标注回路问题?

    怎么解决喷淋标注回路问题?

    我在标注喷淋管径有时候会跳出来警告说喷淋管路存在回路的事情,我关掉其它图层,还是检查不出来哪里存在回路,只好全部重新画过,请问有什么其它命令,显示出喷淋的回路,这样修改起来就方便多了!

  • 消防用电单回路供电可以吗

    按建规,室外消防水用量超过30L/S,供电负荷为二级,现一个丙类库房,室外消防水用25L/S,库房里的火灾报警控制器等消防用电可不可以直接一路线从配电房过来,谢谢

  • 关于照明回路的消防控制

    关于照明回路的消防控制

    请教大家几个问题:现在的照明回路中很多有一个消防控制接触器,有消防信号时断开照明回路,请1.是否可以使用断路器的分励脱扣器跳开断路器?这样可以使消防信号的中间继电器不用长期带电。2.是否允许使用三极的接触器?望热心的大虾解答一下。

点击加载更多

强电箱回路

强电箱回路专题,为您提供强电箱回路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与强电箱回路 相关的专业交流讨论,更多强电箱回路相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

图书馆图书供应

偶图书馆