强电箱里的地线可以接到等电位上吗?为什么?要想回答这个问题,我们首先要知道卫生间等电位的做法以及接地的做法,下面小编就来给大家分析卫生间等电位的做法以及如何做接地。
如图 现在总断路器为40安 红框中跳线的规格为6平方毫米 6平方电线我查了下资料 估算最大载流量不超过40安 所以可以说 当超过跳线的最大载流量后 总断路器也会断开 从而达到保护电器电路的目的现在考虑可能会存在多回路同时工作的情况 感觉40安 8800瓦的总断路器已经不能满足需求 想要更换成63安的总断路器问题是:1. 图中红框内跳线是否就是家庭电路的总线?其功率,或者说通过电流,是否就是各个断路器所属回路的功率,电流总和?2. 如果1的答案是yes,如果更换成63安的总断路器 红框
是按图样那样以灯具为中心,然后引向开关,还是主回路走墙,向各个灯具引呢?我们一个老专家说后者省线.容易维护.图样的做法都是跟我们一样的年轻人画的.不科学大家说下自己怎么做的,施工也是按图么?给个前提吧,楼板是现浇的,预制现在用的少了
麻烦各位老师傅帮我看下这箱子是否合理,不对之处麻烦各位给予改正 谢谢
我们先来学习2个基本的初中物理公式: 功率=电压*电流 铜心电线负荷=电压*系数安培*横截面积(这个系数安培粗略点说应该在大约5–10安培之间,空气中为10左右,直接水泥坐死5左右,在线管中根据空间多少多在6–8之间)。 实际上我们在家庭装修中,基本上电线空开配套以及回路分配大的原理都是从这2个基本物理公式中出来的,很简单,布线真正难的是出了疑难问题如何简单的分析判断,可惜的是,在我们目前市场现状下,99%以上的家装电工和装饰公司材料商都是凭所谓的经验和习惯去判断,哎,不能说不是这个行业中的一个悲哀。 我们再来看看现在一般回路的分配方法为:多回路按功能布线。这个方式是目前市场上的主流布线方式。优点很多,当然,缺点就是多花线多花工。
规程要求75KW电机上PC段框架,如果用了框架断路器,那么,我觉得就不应该在用热继电器和接触器了,很多设计院也都是这么设计得。但是我碰到有的设计院要求仍然用热继电器和接触器,我觉得这样造成浪费不说,增加了许多问题。大家讨论讨论
今天看了一设计院的低压系统图 其中有两台GCK柜装了4个630A的回路 进线2000A框架 in=1600A 母排100X10 我看我们公司一般最多只装3个630A的回路
请教一下:电线的载流量都是说单芯电缆,对多芯电缆怎么算呢?例如:从一楼层照明配电箱出来的各照明回路总功率50kw,计算电流80A,配电箱的进线的进线有两种说法: 1,选用VV-3X35+1X25,(三心VV电缆空气中穿管40℃时为86A) 2,输出总电流86A,每相只有约29A,选用vv-3X6+1X4.哪种说法对??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 编辑 ]
各种二次回路图及其讲解
我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A,所接光源数或发光二极管灯具数不宜超过25个; 这里一个三开面板可以做三个回路使用吗
二次回路实在是有点难,我就老是不大清楚。特别是电动机那块我看有的前辈的设计上也没有画,有的是画的其中一部分什么的我想问问这个东西什么情况下是必须要画的?我是老大不情愿
证券公司大户室动力配电箱,没有使用UPS时,电脑回路三相平衡,零线电流是火线的2-3倍,导致4极开关跳闸.使用UPS时,上述现象不存在.用示波器测零线电流波型近似为方波.
在一个普通建筑物内,AC380V 6.2kW的空调回路配什么微型断路器?是D16 3P还是D20 3P?同样,AC380V 8.5kW的空调选微断是D20 3P还是D25 3P?还有别的选择吗?
前几天好象有篇帖子讨论元件的画法,找不到了,我再问一遍,下面这张图纸是在本站下载的,请问这些常开、常闭点的画法是最新画法吗?
小弟我是学水的,由于工作关系要负责一些电气方面的事情,刚接触,有很多东西不懂,还望各位能指点一二,首先问一个很基础的问题,回路是什么?和插座有关系吗?
请问一下一个厂区里,室外高压电缆如果是穿PVC管埋地敷设。那么要多少距离设置一个强电检查井??如果强电与弱电管线交叉或者并排敷设的时候,这两种管的距离要多少???
现在好像有两种做法,有单独回路的,有和其它动力设备合用干线的。到底哪种对?记得以前的强规说电梯回路要专用,后来说新版的强规又取消了?消防电梯和普通电梯都是一样的吗?
小弟有一事不明,为什么现在有的设计院出的图纸在二次回路标号上不按标准做了。标准规定:合闸回路3~31,分闸回路33~49等等,望有人能解答!