首页 课程 资料 论坛
  • 强电箱里的地线可以接到等电位上吗?为什么?

    强电箱里的地线可以接到等电位上吗?为什么?要想回答这个问题,我们首先要知道卫生间等电位的做法以及接地的做法,下面小编就来给大家分析卫生间等电位的做法以及如何做接地。

  • 家庭强电箱断路器与跳线规格是如何匹配的?

    如图 现在总断路器为40安 红框中跳线的规格为6平方毫米 6平方电线我查了下资料 估算最大载流量不超过40安 所以可以说 当超过跳线的最大载流量后 总断路器也会断开 从而达到保护电器电路的目的现在考虑可能会存在多回路同时工作的情况 感觉40安 8800瓦的总断路器已经不能满足需求 想要更换成63安的总断路器问题是:1. 图中红框内跳线是否就是家庭电路的总线?其功率,或者说通过电流,是否就是各个断路器所属回路的功率,电流总和?2. 如果1的答案是yes,如果更换成63安的总断路器 红框

  • 大家好,请帮我看下这个强电箱是否合理,谢谢。

    大家好,请帮我看下这个强电箱是否合理,谢谢。

    麻烦各位老师傅帮我看下这箱子是否合理,不对之处麻烦各位给予改正 谢谢

  • 大家的照明回路怎么布的?

    是按图样那样以灯具为中心,然后引向开关,还是主回路走墙,向各个灯具引呢?我们一个老专家说后者省线.容易维护.图样的做法都是跟我们一样的年轻人画的.不科学大家说下自己怎么做的,施工也是按图么?给个前提吧,楼板是现浇的,预制现在用的少了

  • 【电气学院】家庭装修中强电回路设计以及电线空开配套

    【电气学院】家庭装修中强电回路设计以及电线空开配套

    我们先来学习2个基本的初中物理公式: 功率=电压*电流 铜心电线负荷=电压*系数安培*横截面积(这个系数安培粗略点说应该在大约5–10安培之间,空气中为10左右,直接水泥坐死5左右,在线管中根据空间多少多在6–8之间)。 实际上我们在家庭装修中,基本上电线空开配套以及回路分配大的原理都是从这2个基本物理公式中出来的,很简单,布线真正难的是出了疑难问题如何简单的分析判断,可惜的是,在我们目前市场现状下,99%以上的家装电工和装饰公司材料商都是凭所谓的经验和习惯去判断,哎,不能说不是这个行业中的一个悲哀。 我们再来看看现在一般回路的分配方法为:多回路按功能布线。这个方式是目前市场上的主流布线方式。优点很多,当然,缺点就是多花线多花工。

  • 照明回路的电缆怎么选择?

    请教一下:电线的载流量都是说单芯电缆,对多芯电缆怎么算呢?例如:从一楼层照明配电箱出来的各照明回路总功率50kw,计算电流80A,配电箱的进线的进线有两种说法: 1,选用VV-3X35+1X25,(三心VV电缆空气中穿管40℃时为86A) 2,输出总电流86A,每相只有约29A,选用vv-3X6+1X4.哪种说法对??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 编辑 ]

  • 关于插座回路跳闸的疑惑

    我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。

  • 关于一个回路能控制多少灯具

    正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A,所接光源数或发光二极管灯具数不宜超过25个;       这里一个三开面板可以做三个回路使用吗

  • 75kW以上的电机的回路问题

    规程要求75KW电机上PC段框架,如果用了框架断路器,那么,我觉得就不应该在用热继电器和接触器了,很多设计院也都是这么设计得。但是我碰到有的设计院要求仍然用热继电器和接触器,我觉得这样造成浪费不说,增加了许多问题。大家讨论讨论

  • GCK能装4个630A的回路吗

    今天看了一设计院的低压系统图 其中有两台GCK柜装了4个630A的回路 进线2000A框架 in=1600A 母排100X10 我看我们公司一般最多只装3个630A的回路

  • 各种二次回路图及其讲解

    各种二次回路图及其讲解

  • 一日一问之照明回路布线。

    向大家请教:布置照明灯具回路时,公共区域和普通风机房的灯,可以配成一个回路么?如果是的话,岂不是公共区域灯亮,机房也亮了,浪费电。如果不是的话,整张图会有很多的出线回路,似乎也挺浪费电线的。 肿么办?

  • 电机回路的电缆芯数问题

    三相五线制的系统,配电开关到电机控制箱一般5芯电缆,控制箱到电动机四芯(ABC相+PE线)电缆?,三相四线制的系统,配电开关到电机控制箱一般4芯电缆,控制箱到电动机采用几芯电缆?(3芯还是4芯?)

  • 求助:照明回路的电缆选择

    要求采用1kV交联聚乙烯等截面铜芯四芯电缆照明回路中三次谐波分量为35%,因此需要中性线芯和主线芯截面相等我不懂的是,根据计算出的载流量从表格“交联聚乙烯绝缘电缆直埋敷设载流量表”得出的数据是线芯截面 主线芯35 中性线16 是需要要求厂家做成4芯都是35的电缆吗?恳请大虾指点。感激不尽!

  • 关于弱电和强电共用桥架的问题

    一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?

  • 关于应急回路频繁跳闸的问题

    我单位办公室应急回路情况是这样的,2P空开(额定电流40A)下面负载5个应急照明灯,五个安全出口指示灯,安装时回路采用2.5平方照明线两根,未作接地线,未留插座,都是与应急灯直接连接的。使用将近半年都很正常,但是最近经常出现跳闸问题,跳闸后量回路绝缘电阻在6M左右,从新合闸无立即跳闸现象,但是使用一段时间后又会出现跳闸现象,多数都是在夜里,早上上班来时发现蓄电池已经没电啦。现在我想问一下大家:1、40A空开跳闸除了过流还有什么原因啊?个人认为出现短路的可能不太大,钥匙短路再送电应该立即跳闸啊。如果不是短路那么40A的空开带这么几个破灯不可能过负荷啊。2、此应急回路安装时确实有点问题,一个是无PE保护线,另外不应该用40A的大开关(但是现在40的还跳呢),还有应急照明灯应该与插座连接,有故障时可以拔下来,便于检修。以上说的这几条问题会有造成跳闸的影响或者隐患吗?请高手解答,不胜感激!

  • 【求教】二次回路的几个问题

    【求教】二次回路的几个问题

    我想问一下1.合闸回路是怎么工作的啊 本人刚接触 希望能详细点 2.也是合闸回路里面 不是说得电后常闭触点断开 常开触点闭合吗 我想问是不是得电后J DL S2都断开了 如果是 它们是线圈HQ先得电后才断开吗3.合闸指示怎么工作的

  • 照明回路使用三线还是两线?

    照明回路到底使用三线还是两线?按理说,现在一般都是I类灯具,外壳都是要接地的啊,应该使用三线啊。怎么看到的工程有的是两线,有的是三线啊?很疑惑,请大神赐教啊?

点击加载更多

强电箱回路

强电箱回路专题,为您提供强电箱回路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与强电箱回路 相关的专业交流讨论,更多强电箱回路相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

图书馆图书供应

偶图书馆