首页 课程 资料 论坛
  • 弱电机房工程中强电列头柜与弱电列头柜

    我们在做机房工程的时候,经常用到列头柜,有强电列头柜和弱电列头柜,这两种机柜有什么不同呢?有什么作用呢?如何安装呢?

  • 这个28柜图纸有哪里错误

    这个28柜图纸有哪里错误

    请帮忙看看这个有画错的地方没

  • 大家见过这样的补偿柜吗?

    大家见过这样的补偿柜吗?

    9共补1分补,共补为21千法

  • 关于弱电和强电共用桥架的问题

    一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?

  • 关于低压馈线柜排布问题

    今天下车间,工人师傅说低压馈线柜的断路器有些排不开,这都怪我当时合柜子尺寸的时候没注意我这次选用的断路器是带辅助触点的,这样一来只排一排就不行了,这样只能上下交错的排两排了,这样一来,出线就没有以前方便了,我想问一下,用户不会因此,挑毛病吧?

  • 请教大家关于电容补偿柜的问题

    今日,遇到一个棘手问题,设计电容柜也有几次经验了,可没设计过带电抗器的,大家帮忙看看,电容用电抗器如何选型,谢谢了,呵呵

  • 【疑问】关于无功补偿柜的疑问

    电容柜现象:1、电容全部投入,控制器显示功率因数为1.00,电容不切除;2、B相的电流比A、C两相的电流大一倍。3、三相电压显示正常。求高手给分析一下原因,谢谢!

  • 有关低压无功补偿柜的问题

    各位同事: 我在单位做设备维护,我们厂子使得低压无功补偿柜是三相电容共补的,没分补。不是那种单相电容经星接或角接既能分布又能共补的那种后,最近出现一种现象,当电动机机都停了,柜子中没有任何一路电容投切的时候,电容柜上的多功能仪表显示三相电流很小0.24A左右,但只有BC两相有电流,A相没有为0,我不知这是什么原因产生的电流,另外即变是流经可控硅两端的吸收回路的电流,那A相也该有电流吧。为什么没有?另外我们如何判断这个吸收电路的好坏?请明白的师傅指点。

  • 进线柜与计量柜能否联锁?

    进线柜与计量柜能否联锁?

    进线柜与计量柜能否联锁?

  • 关于无功补偿柜的设计问题

    常用的并联电容器进行无功补偿,再绘制系统图示需要对无功补偿柜进行设计,请问怎样计算柜内的负荷开关电流值,如何选取电容器组?谢谢!

  • 电容补偿柜电容接法?????

    电容补偿柜电容接法?????

    图中电容是否有两种接法? 为什么这样???

  • 关于低压无功自动补偿柜

    关于低压无功自动补偿柜

    我用红笔圈的这是什么东西,在这个柜子的作用

  • 强电入户管SC32能否改成PVC管

    强电入户管SC32能否改成PVC管

    本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 编辑 设计图纸上从强电井表箱进入户内PZ30箱的套管为SC32管,从施工便利性来考虑想让设计院变更为PVC32管,但设计院称根据江苏省住宅设计标准第10.1.4.6第3条的规定“一类高层公共区域的暗敷线路宜采用金属管敷设”,因此设计院不同意变更为PVC管。想了解下除了江苏这条标准以外,还有别的设计规范明确要求过吗?另外,江苏这条标准上也只是说“宜”采用,并未强制要求。

  • 关于抽屉柜和固定分隔柜

    请教大家,通常抽屉柜里用固定式的断路器,一二次插件加断路器操作机构组成,固定分隔柜里断路器采用插拔式或抽出式断路器,现在不知道,固定分隔柜里插拔式断路器还需不需要配一二次插件和断路器操作机构呢?谢谢大家!

  • 关于10kv压变柜位置问题

    关于10kv压变柜位置问题

    图片是《建筑电气设计常见及疑难问题分析》p36我们这边好像都是按照上图做的,真的应该向他说的那么排列吗?感觉放在后面应该也能监测吧你们都是怎么做的?

  • 南德的无功补偿柜可以省电吗?

    很多用户一直有个疑问,无功补偿到底能不能省电?给大家个节电分析案例吧,其实主要节省的是功率因数调整电费这一块。 节电效果分析 :(1)线路频率损后的节电设用户三台1600KVA变按平均功率3000KW计算,每天正常工作8小时,一年工作250天,最大负荷全年耗电时间为2000小时(τ),假设每度电费为0.58元,线路电能损耗与传输电能比为0.03.则,补偿后的全年节电 ≈29682(kw·h) (2)补偿后变压器全年节电量约为60KW(3)补偿投入后的全年总的节电效果≈2.3万元,电费按0.58元/度,最大负荷1年工作时间按2500小时计算(4)力率电费的节约:根据用户地区的电费计价方式,用户全年应交纳的功率因数调整电费约为:(以当地供电局功率因数考核点为0.9计算,补偿前用户系统的功率因数为0.9,则功率因数罚款力率为+2.5%。)力率罚款电费=有功电费*力率=有功功率*全年工作小时*电费单价*力率=3000*2000*0.58*2.5%≈8.7万元因无功补偿装置投入后,系统功率因数达到了功率因数考核点0.9以上,故不会再产生功率因数罚

  • 关于XGN2-12和XGN66柜问题

    XGN2-12标准出线柜,是上隔离开关+真空断路器+下隔离开关,有些设计是隔离开关不带接地的,有些设计是带接地的,想问上下隔离开关带接地了,是不是就不需要装接地开关(JN15)了?XGN66柜,方案是上隔离开关+真空断路器,没有下隔离开关,那么出线柜需加一个下隔离带接地或是接地开关吗?隔离开关带接地可以取代接地开关吗?请大家指教!

  • 电容补偿柜可以下进线吗

    现有一个变配电室,10/0.4kV变压器出线紧挨着有一个进线柜,四个出线柜,而在对面有两个电容补偿柜,那这个电容补偿柜的进线是电缆进线?电容补偿柜可以从下面电缆进线吗?

  • 关于高压PT柜的设置问题

    以下是我选取的我们公司的三个配电工程的一次图,由于本人学的是输电线路,工作在供电局,毕业两年了,也熟悉了大量的配电工程的图纸,但是对于PT柜的设置与否并不是很清楚,第二是主接线的问题,对于选用断路器和负荷开关有没有明确的规范,请大家解答一下,谢谢电气的学霸门!

  • 关于kyn28柜接地刀的疑问

    关于kyn28柜接地刀的疑问

    28柜中馈线柜是否必须要装接地刀?变压器馈线柜和一般的馈线柜是否需要如图中所示区别对待(变压器馈线柜必须装接地刀,普通馈线柜可以不装)?

点击加载更多

强电列头柜

强电列头柜专题,为您提供强电列头柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与强电列头柜 相关的专业交流讨论,更多强电列头柜相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

建筑大学图书馆

强电弱点